117.0282.251209

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»        12            2009 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11709465

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

8 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 282-Ն

 

i

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ (ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ) ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 168 ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10.1 հոդվածի ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20-ի N 156-Ն որոշման համաձայն`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել`

1) բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումները` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) շենքերի ու շինությունների վկայագրավորման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումները` համաձայն N 2 հավելվածի:

i

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 1998 թվականի նոյեմբերի 25-ի «Բնակելի և հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտման մեթոդական ցուցումների հաստատման մասին» N 168 հրամանը:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի

2009 թ. դեկտեմբերի 8-ի

N 282-Ն հրամանով

 

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունը կատարվում է վնասվածքների և վթարների առաջացման պատճառների պարզաբանման, վերակառուցման հնարավորության, ինչպես և դրանց առանձին տարրերի և ընդհանուր կրողունակության ու կոշտության հուսալիության գնահատման նպատակով:

Ըստ ստացված արդյունքների տրվում են առաջարկություններ` վնասված տարրերի ուժեղացման կամ փոխարինման և վնասվածքների առաջացման պատճառների վերացման վերաբերյալ:

2. Սույն մեթոդական ցուցումները կրում են խորհրդատվական բնույթ և նախատեսված են օգտագործելու բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի (այսուհետ` շենքեր) և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության համար:

3. Մեթոդական ցուցումներում բերված են քարե, խոշորապանելային և կարկասային շենքերի հետազննության մեթոդաբանությունը, դրանց ֆիզիկական մաշվածության և վնասվածության աստիճանները, ինչպես նաև շահագործման համար պիտանիության գնահատման կանոնները, դրույթներ շենքերի վնասվածության աստիճանի որոշման վերաբերյալ:

4. Շենքերի և շինությունների հետազննությանը նախորդում է գոյություն ունեցող նախագծային և այլ տեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը: Նախագծային փաստաթղթերի բացակայության կամ ոչ լրակազմ լինելու դեպքում կատարվում են անհրաժեշտ չափագրական գծագրեր և էսքիզներ:

5. Կիրառում են հետազննության երկու ձևեր.

1) դիտողական,

2) դիտողագործիքային:

6. Դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում և նշվում են (անհրաժեշտության դեպքում լուսանկարվում են) երևացող թերությունները, դեֆորմացիաները, կոնստրուկցիաների տարրերի չափերի, ձևի ու դիրքի շեղումները, ճաքերի առկայությունն ու տեղաբաշխման բնույթը, ինչպես նաև մեխանիկական, կոռոզիոն, կենսաբանական, այրվածքային և այլ տիպի վնասվածքները:

Հատուկ ուշադրություն պետք է ցուցաբերել կրող կոնստրուկցիաների` հիմքերի, պատերի, հիմնակմախքի, կապերի, ենթաամբարձիչային հեծանների, ծածկերի, սանդուղքների հետազննությանը:

Միաժամանակ նշվում են գոյություն ունեցող վնասվածքների, դեֆորմացիաների և թերությունների հնարավոր պատճառները:

Անհրաժեշտության դեպքում բացվում են կոնստրուկցիաները, ինչպես նաև ժամանակավոր ամրակապվում և ցանկապատվում են վթարային վիճակում գտնվող կոնստրուկցիաները և վտանգավոր տեղամասերը:

7. Շենքերի դիտողագործիքային հետազննության ժամանակ, բացի 6-րդ կետում նշված աշխատանքներից, կատարվում են նաև.

1) նստվածքների, ճկվածքների, ուղղաձիգ շեղումների, հենարանային հարթակների տեղափոխությունների և այլ չափումներ,

2) ճաքերի բացվածքի լայնության չափումներ,

3) կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության որոշում,

4) բետոնի, ամրանների և մետաղե կոնստրուկցիաների կոռոզիոն վնասվածության, ինչպես նաև փայտե կոնստրուկցիաների կենսաբանական վնասվածության գնահատում:

Կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության և այլ բնութագրերի որոշման ժամանակ առավելություն պետք է տալ հսկողության չքայքայող մեթոդներին (մասնավորապես բետոնի ամրությունը որոշել մեխանիկական գործողության սարքերով):

8. Ամբողջ շենքի և դրա կոնստրուկցիաների վիճակի մասին լրացուցիչ տվյալներ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում կատարում են համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ և փորձարկումներ, ինչպես նաև ստուգիչ հաշվարկներ:

9. Շենքերի հետազննության ժամանակ մանրակրկիտ ստուգվում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վիճակը (ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցում), ինչպես նաև արտաքին սալվածքի, մթնոլորտային տեղումների հեռացման այլ միջոցառումների առկայությունն ու վիճակը:

10. Անհրաժեշտության դեպքում, հատուկ մեթոդաբանության օգնությամբ, որոշվում է նաև օդաթափանցելիությունը, ջերմահաղորդականությունը, օդի խոնավությունը և օդափոխությունը սենյակներում, միջնորմների և ծածկերի ձայնամեկուսիչ հատկությունները և այլն:

11. Շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատականը (վնասվածության աստիճանը) տրվում է հետազննության արդյունքների հիման վրա` կախված կոնստրուկցիաների գումարային ֆիզիկական մաշվածության և վնասվածության մակարդակից: Կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հատկանիշները և դրանց համապատասխան ֆիզիկական մաշվածության և վնասվածության աստիճանները բերված են համապատասխանորեն հավելված N 1-ի 2-րդ աղյուսակում և 10-րդ բաժնում:

Երկրաշարժի հետևանքով վնասված շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատականը (վնասվածության աստիճանը) որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24 հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-6.02.06 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շիննորմերի համաձայն:

12. Բնակելի շենքերի և առանձին սենյակների շահագործման պիտանիության (բնակության համար) գնահատականը որոշվում է հաշվի առնելով շենքի տեխնիկական վիճակը (վնասվածության աստիճանները, տե՛ս 11-րդ կետը) և բնակարանների հատակագծման, ինժեներական սարքավորումների, կառուցապատման խտության և բնակելի թաղամասերի բարեկարգման համապատասխանությունը նորմերի պահանջներին:

Հիմնական ծավալատարածական թերությունները (հատկանիշները), որոնցով որոշվում է շենքի ոչ պիտանիությունը մշտական բնակության համար, բերված են հավելված 1-Գ-ում:

13. Գոյություն ունեն բնակության համար ոչ պիտանի երկու տիպի բնակարաններ.

1) բնակարաններ, որոնք ոչ պիտանի են և չեն կարող բարելավվել, ունեն այնպիսի թերություններ, որոնք տեխնիկապես հնարավոր չէ վերացնել կամ այն նպատակահարմար չէ տնտեսական առումով: Բացառություն են կազմում ճարտարապետական, պատմամշակութային հուշարձանները,

2) բնակարաններ, որոնք չեն համապատասխանում գործող սանիտարահիգիենիկ և ճարտարապետաշինարարական նորմերի պահանջներին, բայց կարող են օգտագործվել հիմնական նորոգումից կամ ձևափոխումից հետո, որոնց կատարման նպատակահարմարությունը հաստատվում է համապատասխան տնտեսական հաշվարկներով:

14. Շենքի հետազննության արդյունքները, որոնք պարունակում են դրա տեխնիկական վիճակի և բնակության պիտանիության գնահատականները, ներկայացվում են որոշակի ձևի եզրակացության տեսքով (Հավելված 1-Դ):

15. Շենքերի ծրագրային հետազննությունը և դրանց տեխնիկական վիճակի գնահատումը կատարվում է ոչ ուշ, քան 10 տարին մեկ:

16. Շենքերի արտածրագրային հետազննությունը կատարվում է.

1) շենքի գործառնական նշանակության փոփոխության դեպքում,

2) շահագործման պայմանների փոփոխության դեպքում (մասնավորապես բեռնվածքների մեծացման),

3) շենքերի կոնստրուկցիաներում վնասվածքների առկայության դեպքում, որոնք առաջացել են երկրաշարժի, սողանքների, փոթորիկների, հրդեհների, հիմնատակի գրունտների անհավասարաչափ նստվածքների և այլ ազդեցությունից:

 

2. ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐ

 

17. Շենքերի կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաներն ու վնասվածքները կարող են առաջանալ հիմքերի և հիմնատակի գրունտների կրողունակության կորստի պատճառով, որը հիմնականում տեղի է ունենում`

1) երկրաբանահետախուզական, նախագծային և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ թույլ տրված սխալների և թերությունների հետևանքով,

2) շենքի տարածքի հիդրոերկրաբանական և սեյսմիկ պայմանների փոփոխության հետևանքով, որը տեղի է ունեցել երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարումից հետո,

3) շենքերի և դրանց ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի սխալ շահագործման հետևանքով,

4) շենքում կատարված վերակառուցողական աշխատանքների հետևանքով:

18. Շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում.

1) շենքի առանձին մասերի տեսանելի նստվածքները,

2) հիմքերի անջատումը գրունտից,

3) հորիզոնական և թեք ճաքերի բացվածքները պատերում, շենքի առաջին հարկերի հատակների և որմնախարսխային մասերի խոնավացումը,

4) առաջին հարկերի հատակների և դրանց վրա հենված կոնստրուկցիաների նստվածքները, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերից ջրհոսքը դեպի հիմնատակ,

5) գետնի մակերևույթի վիճակը շենքի տեղադրման թեք տեղամասերի վրա,

6) հիմքերի վերափոխման և վերակառուցման դեպքերը,

7) շենքի հիմքերի մակարդակում գրունտային ընդփորումը:

19. Հիմնատակի գրունտների նստվածքի պատճառների պարզաբանման նպատակով փորվում են ստուգիչ հետախուզահորեր և հորատանցքեր հիմնատակի գրունտների համապատասխանությունը նախագծայինին ստուգելու, և հիմքերի երկրաչափական չափերը, որակը ու վիճակը ճշտելու նպատակով:

20. Ցցահիմքերի անհավասարաչափ նստվածքների հետ կապված դեֆորմացիաների պատճառները հայտնաբերելու համար կատարվում են ցցերի նստվածքների գեոդեզիական չափումներ, միաժամանակ հետևելով շենքի դեֆորմացիաների զարգացման դինամիկային:

21. Ցցահիմքերի անհավասարաչափ նստվածքներից առաջացած դեֆորմացիաների դեպքում, փորվում և բացվում են ռոստվերկները և ցցերի վերին մասերը 0,5-ից մինչև 1 մետր բարձրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում փորվում են հորատանցքեր մինչև ցից-կանգնակի կրունկի նիշը և 2 մ-ով ավելի խորը` կախովի ցցի դեպքում:

22. Ցցերի քայքայում հայտնաբերելիս, հետախուզահորերի օգնությամբ զննվում են այն բոլոր ցցերը, որոնց գոտում առաջացել են շենքերի նստվածքներ և վնասվածքներ:

23. Եթե դեֆորմացիաների և վնասվածքների ենթարկվել են միայն առաջին հարկի հատակները և դրանց վրա հենվող միջնորմները, ապա հետախուզահորերի օգնությամբ որոշվում են հատակների հիմնատակի գրունտների տիպերը, դրանց հզորությունը և վիճակը:

24. Ինչպես ամբողջ շենքի, այնպես էլ դրա առանձին մասերի թեքությունների և նստվածքների մեծություններն, ինչպես նաև դրանց աճի դինամիկան և ժամանակի ընթացքում դեֆորմացման բնույթը որոշում են գեոդեզիական չափումների օգնությամբ:

25. Հիմնատակի գրունտների նստվածքայնության, ուռչողականության կամ ենթաողողումային կայունության աստիճանը որոշելու նպատակով լաբորատոր փորձարկումների համար նմուշները վերցվում են դրանց բնական տեղադիրքից, անմիջապես հիմնատակից, շենքի բնորոշ դեֆորմացվող տեղամասերում փորված հետախուզահորերից և հորատանցքերից:

26. Գրունտների փորձարկումներն ըստ նստվածքայնության և ուռչողականության, ինչպես նաև ենթաողողումային նստվածքայնության կատարվում են համապատասխան գործող նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

27. Դեֆորմացվող շենքի հիմնատակի սեղմվող շերտի ընդհանուր երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները հայտնաբերելու նպատակով դրա բնորոշ գոտիներում, հիմքի անմիջական մոտիկությամբ փորվում են հորատանցքեր գրունտի բնական տեղադիրքից և խախտված կազմությամբ շերտից նմուշներ վերցնելու համար:

28. Շենքի ներքին մասերի ջրողողման կամ գերխոնավացման պատճառների հայտնաբերման համար, ստուգիչ հորատանցքերի օգնությամբ, որոշվում են գրունտային ջրերի և գրունտի պարամետրերը (շարժման ուղղությունը, մակարդակի փոփոխությունը, ագրեսիվության աստիճանը, ջրատար գրունտների ծծանցման գործակիցը):

29. Եթե շենքի դեֆորմացիաները և վնասվածքները տեղի են ունեցել երկրաշարժի հետևանքով, ապա հորատանցքերի օգնությամբ ստուգվում է տեղամասի սեյսմիկ գնահատականի ճշտությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24 հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-6.02.06 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շիննորմերի պահանջներին համապատասխան:

30. Շենքի վնասվածքների երկարատև բնույթի դեպքում հետախուզահորերից և հորատանցքերից վերցված նմուշները ենթարկվում են քիմիական անալիզի` դրանց աղակալության և գիպսակալության աստիճանը որոշելու համար:

31. Գրունտային ջրերի մակարդակից ցածր տեղադրված ցցերի քայքայման դեպքում որոշվում է գրունտային ջրերի ագրեսիվության աստիճանը` ցցերի ամբողջ բարձրությամբ: Ընդ որում, որոշվում է բետոնի նկատմամբ ագրեսիվ քիմիական միացությունների ջրի մեջ հայտնվելու աղբյուրը:

32. Սողանքի հետևանքով շենքում դեֆորմացիաների առաջացման դեպքում, տվյալ տեղամասում անցկացվում են համալիր հետազննություններ` սողաբնորոշ պարամետրերի և կառուցվածքի վրա հնարավոր ազդեցության բացահայտման համար:

 

3. ՔԱՐԵ ՇԵՆՔԵՐ

 

33. Քարե շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում շեղումները նախագծային չափերից, շարվածքում ճաքերի առկայությունն ու բնույթը, ներքին խամքարաշաղախային շերտի լցման որակը, քարերի հորիզոնական եզրերի տրորումներն ու պոկումները, քարերի անկումները, շարվածքի շերտավորման ու կքման առկայությունը և դրա շեղումները ուղղաձիգից, ճաքերը և այլ վնասվածքները բարավորներում, ծածկերի, աստիճանների, պատշգամբների տարրերի վնասվածքներն ու ճկվածքները:

Նաև ստուգում են հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությունը և ծավալատարածական ու կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող նորմերի պահանջներին (մասնավորապես հակասեյսմիկ գոտիների և կարանների առկայությունը, ամրանավորումը պատերի հարման և լծորդման տեղամասերում, ինչպես նաև կոմպլեքսային կոնստրուկցիաներում շարվածքի և երկաթբետոնե միջուկների հարումներում, լայնական պատերի կամ շրջանակների քայլը, միջապատերի և բացվածքների լայնությունը և այլն):

34. Կոնստրուկցիաներում ճաքերի առկայության դեպքում նշվում է դրանց բնույթը (միջանցիկ, միակողմանի, կայունացված, չկայունացված, առանձին, զուգահեռ, հատվող) և տրվում է դրանց գնահատականը (վտանգավոր են, վտանգավոր չեն):

35. Պատերի վրա հայտնաբերված ճաքերի դասավորման սխեման գծանշվում է պատերի մակերևույթի փռվածքի վրա` քարտեզագրվում է: Ճաքերի և այլ տեսակի թերությունների քարտեզագրումը կատարվում է շենքի լայնական և երկայնական պատերի գծագրերի վրա` դրանց ըստ առանցքների տեղակապմամբ:

36. Ճաքերի բացվածքի բնույթը և ժամանակի ընթացքում դրանց փոփոխման զարգացումները որոշելու համար ճաքերի վրա տեղակայում են փարոսներ (գիպսե, ցեմենտե): Յուրաքանչյուր ճաքի վրա տեղակայում են երկու փարոս` ճաքի առավելագույն և նվազագույն բացվածքների տեղերում, ընդ որում փարոսի տեղակայման մակերևույթը նախապես մանրազնին կերպով մաքրվում է:

37. Ճաքերի բացվածքի լայնությունը որոշվում է չափիչ մանրադիտակի կամ տրաֆարետ-հաստաչափի օգնությամբ:

38. Ճաքի բացվածքի լայնական զարգացման կամ դրա պարբերական նշանափոխ փոփոխումների (օրինակ` օդի ջերմային ազդեցությունների դեպքում) հայտնաբերման համար կիրառվում է ճաքերի բացվածքի չափման մեթոդը` հենանիշերի (ռեպերների) և ժամացուցային տիպի ինդիկատորների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են ճաքին ուղղահայաց:

39. Քարի հետ շաղախի կապակցման ամրությունն, ինչպես նաև շարվածքի կարանից վերցված շաղախի սեղմման ամրությունը որոշվում են ըստ համապատասխան ստանդարտի:

40. Կոմպլեքսային կոնստրուկցիայի պատերում երկաթբետոնե միջուկների, բարավորների, հակասեյսմիկ գոտիների, ծածկի սալերի բետոնի ամրության որոշումը կատարվում է մեխանիկական գործողության էտալոնային սարքերի օգնությամբ ըստ համապատասխան ստանդարտի:

41. Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է պատերի շարվածքի երկաթբետոնե ներառուկի ամրանի բացում և որոշվում է ամրանային կարկասի կցվանքների և կապերի վիճակը, ինչպես նաև ամրանի կոռոզիոն վնասվածքի և դրա շրջակա գոտում բետոնի կարբոնացման աստիճանը:

42. Քարե կոնստրուկցիաներում թաքնված թերությունների (ճաքեր, փչուկներ և այլն) բացահայտման համար օգտագործվում է ՈՒԲԿ-1 անդրաձայնային սարքը: Թերությունների տարածման գոտին բացահայտում են միջանցիկ ձայնային փորձարկումով` հաջորդական մոտեցման մեթոդով:

43. Ամրաձողերի դիրքի հայտնաբերման, դրանց տրամագծի և երկաթբետոնե կոնստրուկտիվ տարրերի բետոնե պաշտպանիչ շերտի հաստության չափման համար կիրառվում են ԻԶՍ-2 կամ ԻԶՍ-ԱՌ սարքերը:

44. Հավաքովի երկաթբետոնե ֆերմա-վրաքաշների հետազննության ժամանակ նշվում է վերին (տանիքային) և ստորին (ձեղնահարկային) սալերի միջև եղած կարանների, կանգնակների և շեղմույթների վիճակը, դրանց միացումների որակը: Նշվում է նաև լրացուցիչ տանիքային ծածկույթի առկայությունը (ալիքավոր ասբոցեմենտե թերթերից, տանիքաթիթեղից):

 

4. ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ

 

45. Կարկասային շենքերի հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում.

1) կոնստրուկցիաների վնասվածքների, դեֆորմացիաների (ճաքեր, բետոնի պոկվածքներ, ամրանների կքում և խզում, ճկվածքներ, պողպատե տարրերի ծռում և խզում, տեղական և ընդհանուր կայունության կորուստ, տեղական, մեխանիկական վնասվածքներ և այլն) և թերությունների առկայությունը (տարրերի առանցքաշեղվածությունը, շեղումները նախագծային հատվածքներից, հավաքովի էլեմենտների հենման անբավարարությունը և այլն),

2) տարրերի ամրացման պայմանները հենարաններում և միացումները միմյանց հետ, եռակցման, հեղուսային և գամային միացումների ճշտությունը և որակը, եռակցման կցվանքների, միջադիր դետալների և կապերի վիճակը, հակակոռոզիոն պաշտպանության առկայությունը,

3) ֆերմաների, պարզունակների միջև հեռավորությունը, ամբարձիչային ռելսերի ու կախովի ուղիների ստորին գոտիների նիշերի տարբերությունը, ռելսի շեղումը ենթաամբարձիչային հեծանի առանցքից և այլն,

4) ճաքերի բնույթը և ծագումը (կծկումային, նստվածքային, ջերմաստիճանային, առաջացած ուժային ազդեցություններից և տարամոդուլությունից):

46. Հետազննության ժամանակ ուշադրություն է դարձվում հետևյալի վրա.

1) հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությանը,

2) շինարարական մոնտաժային աշխատանքների կատարման և գործարանային արտադրության շինվածքների որակը,

3) արտադրական շենքերում` ենթաամբարձիչային կոնստրուկցիաների և կապերի վիճակը:

47. Երկաթբետոնե տարրերում եռակցման կցվանքների, միջադիր դետալների և միացումների վիճակի հսկողության ժամանակ բացման տեղամասերի ընտրությունը կատարում են ըստ արտաքին հատկանիշների (ճաքերի առկայությունը ծեփի մակերևույթին կամ դրա թափվածությունը, գույնի փոփոխությունը, խոնավ մակերևույթները և այլն):

Կոռոզիոն նստվածքի դեպքում նշվում է դրա բնույթը`

1) համատարած կոռոզիա` ժանգով ծածկված է դետալի ամբողջ մակերևույթը,

2) տեղական կոռոզիա` վնասվածքները բծերի տեսքով տեղայնացված են պողպատի մակերևույթի առանձին տեղամասերում:

48. Բետոնի կարբոնացումը պողպատե էլեմենտների մոտ որոշում են ֆենոլֆտալեինի նմուշի օգնությամբ` ոչ կարբոնացած բետոնի վրա վերջինս ստանում է վարդագույն երանգ:

49. Ծածկերի սալերի հենման մեծությունը որոշվում է նախապես սյուների (պարզունակների, ծպեղային ֆերմաների) փաստացի քայլի որոշումով և կրող պարզունակների լայնության չափով:

Անբավարար արդյունքներ ստանալու դեպքում հենման մեծությունը որոշվում է պանելների առանձին տեղամասերի բացումով:

50. Կատարվում է սանդղավանդակների կոնստրուկցիաների վիճակի ստուգում, որոշվում է սանդղաբազուկների հենման բավարարությունը, վերելակների հորանների տարրերի կցվանքային միացումների հուսալիությունը:

51. Նշագրվում է նաև պատերի պանելների և պատշգամբների ցանկապատման ամրացումների հանգույցների վիճակը, ինչպես նաև կախովի պանելների կցվանքների ջրա- և օդաթափանցելիության խախտման դեպքերը:

52. Ներքին միջնորմների հետազննության ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձվի ճաքերի ուղղության և տեղաբաշխման բնույթի վրա` դրանց առաջացման պատճառները հայտնաբերելու նպատակով, այդ թվում` հիմքերի անհավասարաչափ նստվածքի հետևանքով շենքի հարկերի շեղվածքների, ծռման և սահքի դեֆորմացիաներից առաջացած տեղափոխությունների, ինչպես նաև շենքի կրող տարրերի հետ դրանց ամրացման անբավարարության վրա:

53. Ճաքերի զարգացման պատկերը կոնստրուկցիաների տարրերում որոշում են փարոսների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են նախապես մաքրված մակերևույթին, ճաքին ուղղահայաց, 2-ից 3 տեղում` առավելագույն և նվազագույն բացվածքների վրա: Շենքի արտաքին մակերևույթին փարոսներն իրագործվում են ցեմենտից, ներքին մակերևույթներին` գիպսից կամ ալեբաստրից:

54. Բետոնի ամրությունը ոչ քայքայող եղանակներով որոշելիս փորձարկման տեղամասերն ընտրվում են կոնստրուկցիայի այն մակերևույթի վրա, որը պատրաստման ժամանակ շփվել է հարթ կաղապարի հետ:

55. Անհրաժեշտության դեպքում բետոնի կամ պողպատի ամրությունը որոշվում է անմիջական կոնստրուկցիաներից հորատված կամ կտրված նմուշների փորձարկմամբ: Նմուշները վերցնելուց հետո հնարավորին կարճ ժամկետում պետք է վերականգնել այդ տեղամասը: Բետոնի ամրությունը որոշվում է ըստ համապատասխան ստանդարտի:

56. Պողպատի նմուշները վերցվում են այն տեղամասերից, որոնք չեն ենթարկվել պլաստիկ դեֆորմացիաների և կտրումից հետո ապահովված է կոնստրուկցիայի ամրությունը և կայունությունը: Պողպատի մեխանիկական հատկությունների բնութագրերը` հոսունության սահմանը` Sհ-ը, ժամանակավոր դիմադրությունը` Sժ-ն և հարաբերական երկարացումը խզումից հետո` d-ն որոշվում են նշված նմուշների ձգման փորձարկմամբ, ըստ համապատասխան ստանդարտի:

57. Բետոնում ամրանների դասավորությունը, ձողերի միջև հեռավորությունների չափումը, պաշտպանիչ շերտի մեծությունները և ամրանների տրամագծերը որոշվում են ԻԶՄ-2 և ԻԶՄ-ԱՌ սարքերով, իսկ որոշ դեպքերում անմիջական չափումով` դրանց նախնական բացումից հետո:

58. Ամրանների փաստացի ամրությունը անհրաժեշտության դեպքում կարելի է որոշել կտրված նմուշների փորձարկումով ըստ համապատասխան ստանդարտի:

Հեծաններից ամրանների նմուշների կտրումը կատարվում է նվազագույն ճիգեր ունեցող տեղամասերից` նախնական պարզեցված հաշվարկների հիման վրա, նույնանման տրամագծի և դասի ամրանների հետագա հուսալի եռակցման պայմանով:

59. Ճաքերի բացվածքի լայնությունը որոշում են չափիչ մանրադիտակի կամ տրաֆարետ-հաստաչափի օգնությամբ, ըստ երկարության երկու տեղերում, այդ թվում` առավելագույն բացվածքի մասում:

60. Կոնստրուկցիաների տարրերի դեֆորմացիաների աճի ինտենսիվությունը որոշվում է ժամացուցային տիպի ԼՃ 10 ՄՆ կամ 1 ՄԻԳՊ ինդիկատորի օգնությամբ, որը տեղադրվում է ճաքին ուղղահայաց` կոնստրուկցիային նախապես ամրացված ցցաձողերի օգնությամբ:

61. Անհրաժեշտության դեպքում, շենքի առանձին հենարանների դեֆորմացիաների (նստվածքների) ինտենսիվությունը ժամանակի ընթացքում որոշելու համար առաջարկվում է կիրառել հիդրոստատիկ նիվելիրացման մեթոդը:

62. ՈՒղղաձիգ և հորիզոնական ճկվածքների, շեղումների, թեքաշեղումների չափումը կատարվում է ճկվածքաչափերով:

63. Ծածկերի և հեծանների ճկվածքների չափումը կարող է կատարվել պարզագույն սարքի օգնությամբ` բաղկացած երեք չափորոշված մետաղաձողերից և դրանց միջև ձգված թելից:

 

5. ԽՈՇՈՐԱՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ

 

64. Խոշորապանելային շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում.

1) շեղումները երկրաչափական չափերից,

2) անհամաառանցքությունը,

3) շեղումները ուղղաձիգից,

4) ճաքերը հիմքերում, ծածկերի և պատերի պանելներում և կցվանքներում,

5) ճկվածքները,

6) հենման անբավարար խորությունը,

7) ծածկի հավաքովի սալերի տեղաշարժը,

8) բետոնի ջարդումը և փշրամաշումը,

9) ամրանների կքումը,

10) միջադիր դետալների պոկումը,

11) կցվածքների հերմետիկության խախտումները,

12) արտաքին պանելների խոնավացումը, ջրակալումը կամ սառցապատումը,

13) երեսապատման շերտազատումը և անկումը:

65. Հետազննության ժամանակ հայտնաբերված թերությունները, ճաքերը և վնասվածքները նշագրվում և լուսանկարվում են: Կոնդենսատի առաջացման, խոնավացման, պատերի ջրակալման կամ սառցապատման տեղերի, երեսապատման շերտազատման և անկման, օդաանթափանցելիության խախտումների քարտեզավորումը կատարում են պայմանական նշանակումներով, նախապես պատրաստված գույքավորման գծագրերի վրա, ինչպես նաև ծածկերի սխեմաների վրա:

66. Ճաքերի ծագման (նստվածքային, կծկումային, ջերմաստիճանային, ուժային ազդեցություններից առաջացած) բնույթը որոշելուց հետո չափում են դրանց բացվածքի լայնությունը երեք տեղում ըստ երկարության, այդ թվում` ամենալայն մասում, նշում են` միջանցիկ են, թե` ոչ ճաքերը և տալիս են դրանց գնահատականը (վտանգավոր, ոչ վտանգավոր):

67. Ճաքերի վարքի որակական գնահատականը (կայուն, ոչ կայուն) որոշում են փարոսների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են ճաքին ուղղահայաց, մաքրված (երեսապատումից, ծեփից) մակերևույթի վրա, յուրաքանչյուր ճաքին 2-ական փարոս, ճաքի առավելագույն և նվազագույն բացվածքի տեղերում:

Ընդ որում, կոնստրուկցիաների արտաքին մակերևույթին տեղադրվում են ցեմենտե, իսկ ներքին մակերևույթին` գիպսե կամ ալեբաստրե փարոսներ: Փարոսի համարը և դրա տեղադրման ամսաթիվը նշում են կոնստրուկցիայի վրա և դիտարկումների մատյանում: Գրառում են փարոսի առաջին տեղադրման ժամանակ ճաքի բացվածքի լայնությունը և նշագրում փարոսների բաշխման սխեման: Փարոսներին կանոնավորապես հետևում են, դրանցում կտրում առաջանալու դեպքում տեղադրում են նորերը և մատյանում կատարում են համապատասխան գրառում: Փարոսների նկատմամբ դիտարկումները և նորերի տեղադրումը շարունակում են մինչև ճաքերի աճի կայունացումը:

68. Որոշում են հորիզոնական և ուղղաձիգ կցվանքների միաձուլման որակը, արտաքին կողմից կցվանքների լցափակման համար կիրառվող նյութի տեսակը (հերմետիկ, ցեմենտավազային շաղախի և այլն), կարաններում ճաքերի կամ այլ տեսակի թերությունների առկայությունը:

69. Որոշում են պատի պանելների կարանների լայնությունը ուղղաձիգ և հորիզոնական կցվանքներում: Արտաքին կարանների չափումը կարելի է կատարել կախալաստակից, ավտոաշտարակից կամ պատուհաններից` ներսաչափ-ձողակարկինի սկզբունքով գործող կցվանքաչափով:

70. Ամրանների, եռակցված կցվանքների, պողպատե կապերի և միջադիր դետալների վիճակը որոշվում է դրանց բացումով: Ընդ որում, առաջին հերթին բացման ենթակա են առավելագույն թերություններով (կաթոցներ, հարդարման շերտի քայքայում, փխրուն, ծակոտկեն բետոն և այլն) տեղամասերը:

Պողպատե տարրերը դիտարկելիս որոշում են հակակոռոզիոն պաշտպանության առկայությունը և տեսակը:

71. Կոռոզիոն վնասվածքի դեպքում նշում են հետևյալ քանակական ցուցանիշները.

1) համատարած կոռոզիա` ժանգով ծածկված է դետալի կամ կապի ամբողջ մակերևույթը (նշել համաչափ, անհամաչափ),

2) տեղային կոռոզիա (բծեր, խոցեր, կետեր),

3) կոռոզիոն վնասվածքի մակերեսը հետազոտված դետալի ընդհանուր մակերեսի նկատմամբ` տոկոսով,

4) կոռոզիոն վնասվածքի խորությունը:

Կոռոզիայի հաստությունը չափում են ձողակարկինով կամ մանրաչափով:

72. Բետոնի կարբոնացումը պողպատե տարրերի մոտ որոշում են ֆենոլֆտալեինի նմուշի օգնությամբ, որը չկարբոնացված բետոնի վրա լինելու դեպքում, վերջինս ընդունում է վարդագույն երանգ:

73. Պատերի պանելների ուղղաձիգ և հորիզոնական կցվանքների միաձուլման աշխատանքների որակի որոշման համար յուրաքանչյուր հարկում, ընտրովի պանելներում բացում են ամրանի արտաթողը և որոշում են վերջինիս եռակցման ու միաձույլ բետոնի որակը:

74. Պատերի մոնտաժի ճշգրտության գնահատման համար ստուգում են հետևյալ պարամետրերը.

1) կարանի լայնությունը արտաքին պատերի պանելների միջև,

2) պանելների կողաճակատի ուղղաձիգ և հորիզոնական նիստերի հարաբերական շեղումը խաչաձև կարանում,

3) մեկ հարթությունում կցորդված պանելների երեսային նիստերի հարաբերական շեղումը` ճակատային և ներքին մակերևույթի համար,

4) պատերի վերին անկյունների շեղումը ուղղաձիգից:

Պանելների միջև կարանի լայնությունը չափում են արտաքինից` մեկ պանելի սահմաններում, երկարության 8 կետերում:

Պանելների նիստերի հարաբերական շեղումը խաչաձև կարանում չափում են ցելուլոիդե ձևանմուշի օգնությամբ, համատեղելով դրա ուղղաձիգ և հորիզոնական առանցքները համապատասխանաբար պանելների ուղղաձիգ և հորիզոնական եզրերի հետ:

Ճակատային մակերևույթի վրա մեկ հարթությունում կցորդված երեսային նիստերի հարաբերական շեղումը չափում են ձողակարկինով մեկ պանելի սահմաններում, հորիզոնական և ուղղաձիգ կցվանքների երկարությամբ, 3 կետերում:

Ներքին մակերևույթի վրա, մեկ հարթությունում կցորդված պանելների երեսային նիստերի հարաբերական շեղումը չափում են համանման ձևով, սանդղավանդակներում:

Վերին անկյունների շեղումը ուղղաձիգից որոշում են հետազոտվող բնակարանի սահմաններում բոլոր կրող պանելների համար, օպտիկական գլխադիրով թեոդոլիտի օգնությամբ և լուսավորվող սանդղակով ձողաքանոնով:

Որոշվում է նաև ընդհանուր արտակենտրոնությունը շենքի ամբողջ բարձրությամբ:

75. Ծածկերի մոնտաժման ճշգրտության գնահատման համար սենյակի անկյուններում կատարում են առաստաղի նիշերի տարբերության և ծածկերի պատերի վրա հենման մեծության չափումներ:

76. Ծածկերի դեֆորմացումը գնահատելու համար չափում են դրանց ճկվածքները բոլոր զննվող բնակարաններում:

77. Միջնորմները զննելիս, որոշում են դրանց կոնստրուկցիան, պատերի և ծածկի հետ նախագծային ամրացման համապատասխանությունը, ճաքերի և դեֆորմացիաների առկայությունը մակերևույթի վրա և պատերի ու ծածկի հետ հպման եզրագծով:

78. Պատշգամբները հետազոտելիս, որոշում են կոնստրուկտիվ սխեման, կրող տարրերի վիճակը, առկա դեֆորմացիաների և վնասվածքների բնույթը, պատճառները և մեծությունները, սալերի ճոճունությունն ու թեքվածությունն, ինչպես նաև ջրամեկուսացման որակը:

79. Սանդուղքները զննելիս, բացահայտում են սանդղահարթակների պատերի մեջ ամրակցման վիճակը, սանդղաբազուկների հենարանների և դրանց միացումների վիճակը, ճաքերի և ճկվածքների առկայությունը, սանդղաբազուկների և հարթակների ճոճունությունը:

80. Տանիքը զննելիս, որոշում են դրա վերնածածկի, ձագարների, ջրհոսների և այլ հանգույցների վիճակը, թեքությունների համապատասխանությունը նախագծին:

81. Պատի պանելների, ծածկերի, ինչպես նաև միաձուլման կցվանքների բետոնի ամրությունը կարող է որոշվել մեխանիկական գործողության սարքի կամ ՈՒԿԲ-Մ անդրաձայնային սարքի օգնությամբ:

82. Քայքայող եղանակով բետոնի ամրությունը որոշելիս, պանելներից գայլիկոնում-հանում են բետոնի նմուշներ` գլանների ձևով: Նմուշները պետք է հանվեն պանելի նվազագույն բեռնավորված մասից:

83. Բետոնի ամրությունը որոշում են դեֆորմացիաներ ստացած կամ վնասվածքներ ունեցող բոլոր պանելների, ինչպես նաև ընտրովի` պատերի և ծածկերի առանձին սալերի վրա:

84. Բետոնում ամրանների դասավորությունը, դրանց տրամագծերը, բետոնի պաշտպանիչ շերտի հաստությունը որոշում են ԻԶՍ-ԱՌ սարքի օգնությամբ կամ կոնստրուկցիայի բացումով:

85. Ճկվածքների, նստվածքների, թեքաշեղումների և այլ չափումները կարելի է կատարել նիվելիրի, թեոդոլիտի, հիդրավլիկ կամ մեխանիկական ճկվածքաչափերի օգնությամբ:

86. Կոնստրուկցիայի դեֆորմացման ինտենսիվությունը որոշում են ժամացուցային տիպի ցուցիչի (ինդիկատորի) օգնությամբ:

87. Ճաքերի բացվածքների լայնությունը որոշում են «ՄԻՌ-2» հաշվարկային մանրադիտակի կամ հաստաչափի օգնությամբ:

 

6. ՇԵՆՔԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ

 

88. Շենքերի փայտե կոնստրուկցիաների հետազննության ժամանակ, տեխնիկական վիճակի մասին ընդհանուր տվյալների հետ մեկտեղ, նշվում են փայտաքայքայող սնկերի կամ միջատների կողմից տարրերի վնասվածության օջախները և տարածվածության սահմանները:

89. Վնասվածքի օջախ հայտնաբերելիս, տրվում է կոնստրուկցիայի և դրա տարրերի վիճակի մանրակրկիտ նկարագրությունը և կազմվում է գծագիր, որի վրա նշվում է տարրերի չափերը և վնասվածքի ձգվածությունը:

90. Սնկի պտղային մարմնի առկայության դեպքում, դրա տեսակը որոշելու համար զգուշորեն հավաքվում է 1-ից 2 նմուշ, տեղադրվում ամուր փակվող անոթի մեջ, որի վրա կատարվում է նշում, թե երբ և որտեղից է այն վերցված: Նույնը կատարվում է փայտաքայքայիչ միջատների, կենդանի թրթուրների հայտնաբերման դեպքում:

91. Սնկի պտղային մարմնի կամ փայտաքայքայիչ միջատների, կենդանի թրթուրների բացակայության դեպքում վնասվածքն առաջացրած սնկի կամ միջատների տեսակի որոշման համար, վնասված տարրերից վերցվում են փայտանյութի նմուշներ 20x20x30 սմ չափերով:

Փայտաքայքայիչ սնկով առաջացած վնասվածքների դեպքում նմուշները վերցվում են արտաքնապես առողջ և վնասված փայտանյութի սահմանում: Գծագրի վրա նշվում են այն տեղերը, որտեղից վերցված են նմուշները:

92. Նկուղների և առաջին հարկերի փայտե հատակները նկարագրելիս, բերվում են տեղեկություններ գրունտային ջրերի մասին, նկարագրվում են հատակների կոնստրուկցիաները, նշվում են դրանց նիշերը:

93. Նկուղների և առաջին հարկերի հատակների բացահայտ քայքայման դեպքում (հատակի փլուզում, տախտակների և տափակագերանների ջարդվածքներ և այլն) կատարվում է հատակի բացում քայքայման տեղում և տրվում է դրա մանրամասն նկարագիրը:

94. Եթե հատակի ծածկի վրա չկան քայքայման արտաքին նշաններ (ջարդվածքներ, տախտակների եզրերի մաշում), ապա կատարվում է ճոճունության ստուգում: Ընդ որում այնտեղ, որտեղ զգացվում է առավելագույն ճոճունությունը, կատարվում է ընդհատակի և հատակի փայտե տարրերի բացում և զննում:

95. Հատակի վնասվածքի նշան կարող է լինել նաև դրա նկատելի նստվածքը և հատակի ու շրիշակի (պլինտուս) միջև ճեղքի առաջացումը: Այդ դեպքում նույնպես կատարվում է հատակի կոնստրուկցիաների բացում և զննում: Նկուղների և առաջին հարկերի հատակների վնասվածքի ու հատակի կոնստրուկցիայի սնկային քայքայման ակտիվ ընթացքի բնորոշ հատկանիշ է հանդիսանում սնկային հոտի առկայությունը:

Միջհարկային ծածկերը նկարագրելիս, բերվում են դրանց կոնստրուկցիաները ու նշվում է, թե ինչպիսի հատակներ են պատրաստված տարբեր սենյակներում և ինչպես են պահպանված դրանց նիշերը:

96. Միջհարկային ծածկերի փայտե տարրերի ակնհայտ քայքայման բացակայության դեպքում` վնասվածության արտաքին նշանները կարող են լինել` բորբոսը հատակի տախտակների վրա, դրանց եզրերի կտորների փոշեմաշումը և կորացումը, խոնավ բծերի առկայությունը առաստաղի ծեփի վրա, մեծ ճկվածքները և ծածկերի զգալի ճոճունությունը:

97. Միջհարկային ծածկի փայտե հեծանների ծայրերի վնասվածքի նշանն է կրող պատերի երկայնքով հատակի նստվածքը, որի հետևանքով առաջանում է նկատելի ճեղք հատակի և շրիշակի միջև:

98. Փայտե հեծանների ծայրերի վիճակի ստուգման նպատակով պատաշաղախով կամ երկարացված հատիչով փորվում է 18 մմ լայնությամբ անցք` հեծանի առանցքի նկատմամբ 60o անկյան տակ, այնուհետև երկարացված սնամարմին հորատով հանվում է հանուկ (կեռն) հետազոտման համար, որից հետո անցքը լցվում է ծեփաշաղախով:

99. Միջհարկային ծածկերի վնասվածքների համար կասկածելի տեղերի բացումը նպատակահարմար է իրագործել միաժամանակ ներքևից և վերևից, այսինքն հատակի և առաստաղի կողմերից: Վնասվածքի հայտնաբերման դեպքում սահմանվում է վնասվածքի գոտին և հայտնաբերվում են ծածկի խոնավացման աղբյուրները:

100. Ձեղնահարկի ծածկը և վերնածածկը նկարագրելիս, նշվում է դրանց տեսակը, ծածկույթի նյութը, ինչպես նաև կատարվում են նշումներ տանիքում ջրակաթոցների առկայության, ջրատար սարքերի և շենքի շուրջ սալվածքի վիճակի վերաբերյալ:

101. Ձեղնահարկի ծածկի բացումը հարմար է կատարել վերևից և այնտեղից որոշել վնասվածքի ընդգրկված գոտին:

102. Վնասվածքի արտաքին նշանները կարող են լինել` տանիքի գագաթի նստվածքն, ինչպես նաև ցվիքի, հանգույցների կոնստրուկտիվ տարրերի տեղափոխությունները: Ծպեղնաոտքերի առավել խոցելի տեղերն են դրանց միացումները որմնափայտի (մաուերլատի) հետ:

103. Փայտե ֆերմաներով վերնածածկի հետազննության ժամանակ, որոնց ստորին գոտիներն ամրակցված են ձեղնահարկի ծածկի շերտի մեջ, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այդ ստորին գոտիներին: Դրանց զննման համար ձեղնահարկի ծածկն առանձին տեղամասերում հարկավոր է բացել: Մանրազնին ուսումնասիրվում են ֆերմաների հենարանային հանգույցները, որոնց խորը ամրակցման դեպքում դրանք բացում են զննելու համար:

104. Փայտե ծեփված պատերը ու միջնորմները նկարագրելիս նշվում է հայտնաբերված դեֆորմացիաների բնույթը, փայտե պատվածքի և ծեփի վիճակը:

105. Միջնորմներում վնասվածքի նշաններ կարող են լինել դրանց հիմքի մոտ ծեփի փլումը կամ անջատումը, իսկ երբեմն էլ առաստաղի և միջնորմի միջև ճեղքի գոյացումը` կանգնակների նստվածքի հետևանքով:

106. Վնասվածքի օջախ հայտնաբերելիս, դրա շուրջը հեռացվում է ծեփը և որոշվում վնասվածքով ընդգրկված գոտին:

107. Պատուհանների և պատշգամբների դռների փտելու խոցելի տեղ են հանդիսանում շրջանակների ստորին չորսուները: Եթե դրանցում կասկածվում է վնասվածքի առկայություն, ապա հորատով կամ ֆրեզային գայլիկոնով հանվում է հանուկ` փայտանյութի հետազոտության համար: Պատուհանների և դռների կոնստրուկցիաների մնացած դետալները սովորաբար մատչելի են և վնասվածքներն այնտեղ հեշտ են հայտնաբերվում:

108. Ծածկապատշգամբների փայտե տարրերի վնասվածքի նշաններն են հատակների նստվածքները, կանգնակների շեղումը ուղղաձիգից: Հետազննության ժամանակ ուշադրություն է դարձվում փայտե տարրերի քարե պատերին հարող տեղերին, դրանց շրջակապերի միացումներին կանգնակների և դրանց հիմքերի հետ:

109. Փայտե բարձակային (կոնսոլային) պատշգամբներում փտումը կարող է ընդգրկել ինչպես արտաթռիչքային, այնպես էլ ամրակցման մասերը: Վերջինիս դեպքում նկատելի են պատշգամբի դռների նստվածքներ շեմի մոտ և պատշգամբի հարթակի թեքում դեպի դուրս:

110. Փայտը քայքայող սնկերի և միջատների տեսակը որոշվում է մասնագիտացված լաբորատորիաներում:

 

7. ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

111. Շենքերի հետազննության հիմնական խնդիրը դրանց տեխնիկական վիճակի գնահատումն է, նպատակ ունենալով ի հայտ բերել սակավ հուսալի, վնասված կամ քայքայված կոնստրուկցիաները և որոշելու նորոգման-վերականգնման աշխատանքների նպատակահարմար ծավալները:

Ամբողջ շենքի և դրա կոնստրուկտիվ տարրերի տեխնիկական վիճակի գնահատականը որոշվում է ելնելով դրանց ֆիզիկական մաշվածության կամ վնասվածության աստիճանից:

112. Կոնստրուկցիայի, տարրի, ինժեներական սարքավորումների համակարգի և ամբողջ շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը դրանց սկզբնական տեխնիկական շահագործման և ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների (ամրության, կայունության, հուսալիության և այլն) կորուստն է բնակլիմայական գործոնների և մարդու կենսագործունեության հետևանքով:

113. Առանձին կոնստրուկցիաների տարրերի, համակարգերի ֆիզիկական մաշվածությունը գնահատվում է համեմատելով դիտողական և գործիքային հետազննության արդյունքում ի հայտ բերված հատկանիշները հավելված N 1-ի 1-ից 24-րդ աղյուսակներում բերված տվյալների հետ, ընդ որում.

1) եթե կոնստրուկցիայում, տարրում, համակարգում ի հայտ են բերվել մաշվածության բոլոր հատկանիշները, որոնք համապատասխանում են որոշակի միջակայքի տվյալներին, ապա ֆիզիկական մաշվածությունը վերցվում է հավասար միջակայքի վերին սահմանին,

2) եթե ի հայտ է բերվել մաշվածության հատկանիշներից միայն մեկը, ապա ֆիզիկական մաշվածությունը վերցվում է հավասար միջակայքի ստորին սահմանին,

3) եթե ի հայտ են բերվել մաշվածության բազմաթիվ հատկանիշներից մի քանիսը, ապա ֆիզիկական մաշվածությունը որոշվում է գծային միջարկումով (ինտերպոլյացիայով):

114. Կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի ֆիզիկական մաշվածությունը, որոնց առանձին տեղամասերի մաշվածության աստիճանը տարբեր է, որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

 

    Փկ = Sum(i=1,n)(Փi*Pi/Pկ),        (1)

 

որտեղ.

Փկ - կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի ֆիզիկական մաշվածությունն է, %,

Փկi- կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի i-րդ տեղամասի ֆիզիկական մաշվածությունն է, որը որոշվում է 1-ին Հավելվածի 1- 24 աղյուսակներով, %,

Pii -վնասված տեղամասի չափերը (մակերեսը կամ երկարությունը), մ2 կամ մ,

Pկ -ամբողջ կոնստրուկցիայի չափերը, մ2 կամ մ,

n -վնասված տեղամասերի քանակն է:

 

115. Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

 

    Փշ = Sum(i=1,n)(Փկi*li),          (2)

 

որտեղ.

Փշ -շենքի ֆիզիկական մաշվածությունն է, %,

Փկi-i առանձին կոնստրուկցիայի, տարրի կամ համակարգի ֆիզիկական մաշվածությունն է, %,

lili - առանձին կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի արժեքի և շենքի արժեքի հարաբերությունն է,

n - առանձին կոնստրուկցիաների, տարրերի կամ համակարգերի քանակն է շենքում:

li և li գործակիցների որոշման համար օգտագործվում են հաստատված խոշորացված ցուցանիշներ: Այդպիսի ցուցանիշների բացակայության դեպքում օգտագործվում են դրանց նախահաշվային արժեքները:

Քարե շենքի առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի համար li գործակցի միջինացված արժեքները (մեծացված 100 անգամ) բերված են հավելված N 1-ի աղյուսակ 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

.______________________________________________________________.

|Տարրի  |Շենքի տարրերը | 100|Տարրի  |Շենքի տարրերը         |100|

|համարը,|              |Iili|համարը,|                      |Ii |

|i      |              |    |i      |                      |   |

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   1   |Հիմքեր        |  9 |  11   |Սանդուղքներ           | 2 |

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   2   |Ցոկոլ և  պատեր|  29|  12   |Խոհանոցի օջախներ      |1,5|

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   3   |Արտաքին ծեփ   |  2 |  13   |Ներքին ծեփ            | 7 |

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   4   |Տանիք         | 3,5|  14   |Ներկվածք              | 3 |

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   5   |Տանիքածածկույթ| 2,5|  15   |Ջեռուցում             | 5 |

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   6   |Ծածկեր        | 8,5|  16   |Ջրմուղ                |1,5|

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   7   |Հատակներ      | 7,5|  17   |Կոյուղի               |1,7|

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   8   |Միջնորմներ    |  3 |  18   |Էլեկտրալուսավորություն|1,3|

|_______|______________|____|_______|______________________|___|

|   9   |Պատուհաններ   |  6 |  19   |Այլ տարրեր            | 2 |

|_______|______________|____|       |                      |   |

|  10   |Դռներ         |  4 |       |                      |   |

.______________________________________________________________.

 

116. Ֆիզիկական մաշվածության թվային արժեքները կլորացվում են.

1) կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի առանձին տեղամասերի համար` մինչև 10%,

2) կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի համար` մինչև 5%,

3) ամբողջ շենքի համար` մինչև 1%:

117. Այն կոնստրուկցիաների, տարրերի և համակարգերի ֆիզիկական մաշվածության գնահատման համար, որոնք չեն նշված հավելված 1-ի 1-ից 24 աղյուսակներում, օգտագործվում են այդ աղյուսակներում բերված նմանօրինակ տվյալները:

118. Կոնստրուկցիաների և ամբողջ շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը տրվում է ֆիզիկական մաշվածության աստիճանի (տես հավելված N 1-ի աղյուսակ 2 և 10-րդ բաժին) ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24 հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-6.02.06 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շիննորմերի 24-րդ աղյուսակում բերված վնասվածության աստիճանի համատեղ հաշվառմամբ:

 

Աղյուսակ 2

.__________________________________________________________.

|Մաշվա- |Մաշվա- |Տեխնի-  |Տեխնիկական վիճակի ընդհանուր      |

|ծության|ծության|կական   |բնութագիրը                       |

|աստի-  |տոկոսը |վիճակի  |                                 |

|ճանը,  |       |գնահա-  |                                 |

|Փշ     |       |տականը  |                                 |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   1   |   2   |    3   |                4                |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   1   |մինչև  |  լավ է |Վնասվածքներ և  դեֆորմացիաներ     |

|       |  20   |        |չկան, կան առանձին մանր           |

|       |       |        |թերություններ, որոնք հնարավոր է  |

|       |       |        |վերացնել ընթացիկ նորոգման ժամանակ|

|       |       |        |և  որոնք չեն ազդում կոնստրուկտիվ |

|       |       |        |տարրերի շահագործման վրա: Կապիտալ |

|       |       |        |նորոգում կարող է կատարվել միայն  |

|       |       |        |առանձին տեղամասերում, որոնք ունեն|

|       |       |        |բարձր մաշվածություն              |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   2   | 21-40 | բավարար|Կոնստրուկտիվ տարրերը ընդհանրապես |

|       |       |    է   |պիտանի են շահագործման համար, բայց|

|       |       |        |պահանջում են որոշ կապիտալ        |

|       |       |        |նորոգում, որն ամենաանհրաժեշտն է  |

|       |       |        |տվյալ պահին                      |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   3   | 41-60 |  անբա- |Կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը|

|       |       | վարար է|հնարավոր է միայն կապիտալ         |

|       |       |        |նորոգումից հետո                  |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   4   | 61-85 |վթարային|Կրող կոնստրուկտիվ տարրերի վիճակը |

|       |       |    է   |վթարային է, ոչ կրող տարրերինը`   |

|       |       |        |խարխուլ է: Կոնստրուկտիվ տարրերի` |

|       |       |        |իրենց ֆունկցիաների սահմանափակ    |

|       |       |        |կատարումը հնարավոր է միայն       |

|       |       |        |պաշտպանական միջոցառումների       |

|       |       |        |կատարումից կամ կոնստրուկտիվ      |

|       |       |        |տարրերի լրիվ փոխելուց հետո       |

|_______|_______|________|_________________________________|

|   5   |86-100 | քանդված|Կրող կոնստրուկտիվ տարրերը գտնվում|

|       |       |վիճակում|են քայքայված, մասամբ կամ լրիվ    |

|       |       |        |փլված վիճակում                   |

.__________________________________________________________.

 

119. Առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի և ամբողջ շենքի ֆիզիկական մաշվածության որոշման օրինակներ.

1) Կոնստրուկտիվ տարրի ֆիզիկական մաշվածության գնահատումը, երբ դրա տարբեր տեղամասերն ունեն տարբեր ֆիզիկական մաշվածություն`

Պահանջվում է որոշել 4 հատվածամասանոց քարե շենքի ժապավենային խամքարե շարվածքով հիմքերի ֆիզիկական մաշվածությունը:

Հետազննության ժամանակ պարզվել է.

ա. երեք հատվածամասերի հիմքերն ունեն հատկանիշներ, որոնք համաձայն հավելված 1-ի 1-ին աղյուսակի համապատասխանում են 30 մաշվածության,

բ. 4-րդ հատվածամասի հիմքերն ունեն հատկանիշներ, որոնք համապատասխանում են 50 մաշվածության:

 

Աղյուսակ 3

.__________________________________________________.

|Տեղամասի        |Տեղամասի |Տեղամասերի|Տեղամասի    |

|անվանումը       |տեսակարար|ֆիզիկական |ֆիզիկական   |

|                |կշռի     |մաշվա-    |մաշվածության|

|                |հարաբե-  |ծությունը |բաժինը տարրի|

|                |րությունը|Փii, %    |ամբողջ      |

|                |ամբողջ   |          |ֆիզիկական   |

|                |ծավալին  |          |մաշվածության|

|                |  Pii/P կ|          |մեջ,        |

|                |         |          |% Փii.Pii/Pկ|

|________________|_________|__________|____________|

|     Հիմքեր     |         |          |            |

|1, 2, 3-րդ      |  0,70   |    30    |      21    |

|հատվածամասերի   |         |          |            |

|4-րդ հատվածամասի|  0,30   |    50    |      15    |

.__________________________________________________.

 

Փկ = Sum(i=1,2)(Փi*Pi/Pկ) = 36%  (3)

 

Կլորացնելով մաշվածության մեծությունը 5 ճշտությամբ, կստանանք` հիմքի ֆիզիկական մաշվածությունը հավասար է 35%:

2) Ամբողջ շենքի ֆիզիկական մաշվածության որոշումը

Հինգհարկանի խոշորապանելային բնակելի շենքի ֆիզիկական մաշվածության որոշման արդյունքները բերվում են հավելված N 1-ի 4-րդ աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 4

._____________________________________________________.

|N/N  |Շենքի տարրերի       |Տարրի |Տարրի |Տարրի       |

|ըստ  |անվանումը           |հաշ-  |ֆիզի- |ֆիզիկական   |

|հերթ.|                    |վային |կական |մաշվածության|

|     |                    |տեսա- |մաշվա-|բաժինը շենքի|

|     |                    |կարար |ծութ.`|ամբողջ ֆիզ. |

|     |                    |կշիռը`|Փկiկi,|մաշվածության|

|     |                    |lIii  |%     |մեջ. Փկi .  |

|     |                    |      |      |Iii, %      |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  1  |Հիմքեր              | 0,04 |  10  |     0,4    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  2  |Պատեր               | 0,37 |  15  |    5,55    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  3  |Միջնորմներ          | 0.06 |  20  |     1,2    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  4  |Ծածկեր              | 0,11 |  10  |     1,1    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  5  |Տանիք               |0,0525|  35  |     1,8    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  6  |Տանիքածածկ          |0,0175|  40  |     0,7    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  7  |Հատակներ            | 0,11 |  30  |     3,3    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  8  |Պատուհաններ         |0,0288|  15  |    0,43    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  9  |Դռներ               |0,0312|  20  |    0,62    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  10 |Հարդարման ծածկույթ  | 0,05 |  50  |     2,5    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  11 |Ներքին տեխնիկական   |      |      |            |

|     |սարքավորումներ, այդ |      |      |            |

|     |թվում` ջեռուցում    |0,017 |  40  |    0,68    |

|     |սառը ջրամատակարարում|0,004 |  25  |     0,1    |

|     |տաք ջրամատակարարում |0,005 |  40  |     0,2    |

|     |կոյուղի             |0,036 |  30  |    1,08    |

|     |գազամատակարարում    |0,011 |  15  |    0,17    |

|     |էլեկտրամատակարարում |0,027 |  15  |     0,4    |

|_____|____________________|______|______|____________|

|  12 |Այլ տարրեր          |      |      |            |

|     |սանդուղքներ         |0,0093|  20  |    0,186   |

|     |պատշգամբներ         |0,0072|  20  |    0,14    |

|     |մնացածը             |0,0135|  20  |     0,27   |

._____________________________________________________.

 

Փշ = Sum(i=1,12)(Փկi*li) = 20,826%  (4)

 

Կլորացնելով ստացված արդյունքը 1%-ի ճշտությամբ, շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է 21% և ըստ 2-րդ աղյուսակի այն դասվում է 2-րդ աստիճանի:

 

8. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

120. Բնակելի շենքերը, անկախ դրանց կապիտալության խմբից (տես հավելված 1-Ե), ինչպես նաև սենյակները համարվում են մշտական բնակության համար ոչ պիտանի, կախված ֆիզիկական մաշվածության աստիճանից, կրող կոնստրուկցիաների վնասվածության աստիճանից, հատակագծման և ներքին բարեկարգման թերություններից, ինչպես նաև սանիտարական պայմաններից:

121. Մշտական բնակության համար ոչ պիտանի շենքերին վերաբերվում են`

1) քարե, կարկասային, խոշորապանելային շենքերը, որոնց մաշվածության աստիճանը 71% և ավելի բարձր է,

2) փայտե և տեղական նյութերից պատրաստված պատերով շենքերը, ինչպես նաև ձեղնահարկերը, որոնց մաշվածության աստիճանը 65% և ավելի բարձր է:

122. Բացի 121-րդ կետում նշված պայմաններից, բնակության համար ոչ պիտանի բնակելի շենքեր են համարվում.

1) արդյունաբերական կազմակերպությունների, տրանսպորտի, ինժեներական ցանցերի սանիտարապաշտպանական, հրդեհապայթյունավտանգ, ինչպես նաև հատուկ պայմաններում գտնվող այլ գոտիների սահմաններում տեղադրված շենքերը.

2) հարստացման ֆաբրիկաների թափոնակույտերի (շեղջերի), սողանքների, կառուցապատմանը և շենքերի շահագործմանը սպառնացող ցեխահեղեղների և ձնահյուսերի, հեղեղաջրերով պարբերաբար ծածկվող տարածությունների վտանգավոր գոտիներում տեղադրված շենքերը.

3) շենքեր, որոնցում բացակայում են հակասեյսմիկ միջոցառումները և անկարելի է դրանց ստեղծումը: Տեխնիկական վիճակի գնահատականն այդ դեպքում պետք է տրվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից.

4) կոնստրուկտիվ ոչ հարմարեցված բնակելի շենքեր, որոնք գտնվում են հանքափորվածքներ պարունակող նստվածքային տարածքներում.

5) բարաքներ համարվող մեկ կամ երկհարկանի, ժամանակավոր բնակության համար հատկացված, ընդհանուր խոհանոցով և սանիտարական հանգույցով փայտե կամ տեղական նյութերից պատրաստված և ծառայության կարճ ժամկետի համար (10-20 տարի) նախատեսված շինությունները:

Նշված տիպի շինությունները, որոնք հատակագծում կրել են վերակառուցում և դարձել են պիտանի բնակության համար, ինչպես նաև հավաքովի-վահանային, կարկաս-լցվածքային կոնստրուկցիաներից բնակարանային տիպի բնակելի շենքերը համարվում են սակավ արժեքավոր են: Վերջիններիս ոչ պիտանիությունը որոշվում է սույն մեթոդական ցուցումների համաձայն.

6) վթարից (վթարի սպառնալիք առաջանալուց), հրդեհից, տարերային աղետից հետո այն շենքերը, երբ վերականգնման աշխատանքների անցկացնելը տեխնիկապես հնարավոր չէ կամ տնտեսապես աննպատակահարմար է:

123. Մշտական բնակության համար ոչ պիտանի բնակելի մակերեսներին են դասվում`

1) հիմնարկներին և կազմակերպություններին պատկանող բնակելի մակերեսները, որոնց մոտակայքում տեղակայված են սարքավորումներ, որոնց շահագործումը բերում է այդ բնակելի մակերեսներում նորմերի թույլատրելի մակարդակը գերազանցող թրթռումների, աղմուկի, ինչպես նաև բնակելի կառուցապատման տարածքի և օդի աղտոտմանը կամ հրդեհի վտանգի ստեղծմանը, այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ նշված արտադրությունները դուրս բերել շենքից.

2) բնակության համար ոչ պիտանի ճանաչված բնակելի շենքերի սենյակները.

3) հատակագծման և ներքին բարեկարգման թերություններ ունեցող բնակելի մակերեսները (տես` Հավելված 1-Գ, աղյուսակ 1).

դ) բնակելի շինություններ, որոնք ունեն անբավարար սանիտարահիգիենիկ պայմաններ (տես` Հավելված 1-Գ, աղյուսակ 2):

124. Բնակելի շենքի, որի մի մասը պիտանի չէ մշտական բնակության համար, ոչ պիտանի լինելու մասին հարցը որոշվում է անհատական կարգով` կոնկրետ հանգամանքների հաշվառմամբ (լիարժեք և ոչ լիարժեք մակերեսի չափը և բնույթը, շենքի և կոնստրուկցիաների ֆիզիկական մաշվածությունը, շենքի արդիականացման համար ծախսերը, ոչ արտաբնակեցված բնակիչների համար նորմալ պայմաններ ապահովելու հնարավորությունը և այլն):

Բնակության համար ոչ պիտանիության մասին տեխնիկական եզրակացության օրինակը բերված է հավելված 1-Դ-ում:

 

9. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 

9.1 Վթարի, երկրաշարժի ազդեցությանը ենթարկված երկաթբետոնե

կոնստրուկցիաներ

 

125. Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների վիճակը գնահատվում է հետևյալ նպատակով`

1) որոշելու կոնստրուկցիայի փլման վտանգը, այսինքն դրա կրիտիկական վիճակը,

2) որոշելու կոնստրուկցիայի հետագա շահագործման հնարավորությունը դրա ուժեղացման դեպքում հիմնարար վերականգնման համար:

126. Չքայքայված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների վիճակի գնահատումը հիմնականում կատարվում է ղեկավարվելով ճաքերի առկայությամբ և չափերով, ինչպես տարրերի ձգված, այնպես և սեղմված գոտում.

1) ճաքերի բացվածքները մինչև 0,4 մմ նորմերով թույլատրելի են և վկայում են երկաթբետոնե տարրի նորմալ աշխատանքի մասին,

2) ճաքերի բացվածքը 0,4 մմ-ից ավելի չափով վկայում է կոնստրուկցիայի գերբեռնվածության մասին, ինչը բերել է մնացորդային դեֆորմացիաների առաջացման,

3) սանտիմետրի հասնող ճաքերի բացվածքը վկայում է կոնստրուկցիայի կամ տարրի նշանակալի քայքայման մասին, ամրանի հնարավոր խզումների կամ խարսխման խախտումների մասին, որոնց առկայության դեպքում կոնստրուկցիայի վիճակը համարվում է կրիտիկական (քանդման վտանգ ներկայացնող),

4) սեղմված տարրերում սեղմող ճիգին զուգահեռ ուղղությամբ ճաքերի առաջացումը, հատկապես բետոնի խիպարների և պոկումների առաջացմամբ, վկայում են սեղմվող բետոնի սկսվող քայքայման մասին (բացառությամբ, երբ դրանք երկայնական ամրանի կոռոզիայի կամ բետոնի կծկման արդյունք են): Տարրի այդպիսի վիճակը նույնպես դասվում է կրիտիկական,

5) սեղմված տարրերում լայնական ճաքերի առկայությունը վկայում է ձգող լարումների առաջացման մասին (հնարավոր է ժամանակավոր), ինչը բերում է կոնստրուկցիայի կրողունակության անկման (մինչև 15%), բայց ոչ կրիտիկական վիճակի,

6) տարրերում լայնական և թեք ճաքերը վկայում են դրանց գերբեռնվածության կամ նախապես լարման էֆեկտի կորստի մասին:

127. Կոնստրուկցիաների վնասվածության մոտավոր աստիճանը և դրանց վերականգնման միջոցառումներն ընդունվում են ըստ հավելվածի 1-Զ-ի 1-ին աղյուսակի:

 

9.2 Հրդեհի ազդեցությանը ենթարկված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

 

128. Կոնստրուկցիաների վթարայնության բնորոշ հատկանիշներ կարող են լինել`

1) կոնստրուկցիաների թռիչքի 1/50 ավելի չափի ճկվածքները, 1 մմ-ից ավելի բացվածքով ճաքերի առաջացմամբ.

2) բետոնի պոկվածքները և շերտազատումները, որոնց ընթացքում տարրի լայնական հատվածքի մակերեսը փոքրացել է 30-50%.

3) խուլ ձայնի առկայությունը բետոնը թխկթխկացնելու ժամանակ, կոնստրուկցիայի ճոճունությունը, ամրանի խարսխման խախտումը հենարանային հանգույցներում, միջադիր և հենարանային մասերի պոկումը.

4) ամրանի տաքացումը 300oC ավելի:

129. Կոնստրուկցիաների վիճակը կարող է գնահատվել ըստ հատկանիշների, բերված հավելված 1-Զ-ի 2-րդ աղյուսակում:

 

9.3 Վթարի, երկրաշարժի ազդեցությանը ենթարկված պողպատե կոնստրուկցիաներ

 

130. Վնասված պողպատե կոնստրուկցիաների վիճակի գնահատումը և դրանց վերականգնման միջոցառումների ընտրությունը կատարվում են ելնելով տարրերի վնասվածքների բնույթից և ծավալից.

1) Երկրորդական և թույլ բեռնավորված տարրերում փոքր ճմլվածքները, տեղական ծռվածքները, որոնք չեն նվազեցնում կոնստրուկցիայի կրողունակությունը, վկայում են վնասվածության թույլ աստիճանի մասին, այդպիսի դեպքերում նորոգում կարելի է չկատարել:

2) Վնասվածքները, որոնք նվազեցնում են կոնստրուկցիաների կրողունակությունը, բայց չեն ազդում հիմնական տարրերի կրողունակության վրա (երկրորդական տարրերի հատվածքի խզում կամ երկար հատվածի ծռում, հիմնական տարրերի տեղական ծռումներ և այլն) վկայում են վնասվածության միջին աստիճանի և տեղում կոնստրուկցիաների նորոգման անհրաժեշտության մասին: Վերջինս կատարվում է առանց ապամոնտաժման, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կանգնակների, պահանգների, հենակների տեղադրմամբ:

3) Վնասվածքները, որոնք ուղեկցվում են կոնստրուկցիաների կրողունակության լրիվ կորստով շահագործման բեռների ազդեցությունից, հանգույցների և միացումների քայքայմամբ, ամբողջ հատվածքի խզմամբ կամ հիմնական էլեմենտների ծռմամբ մեծ երկարության վրա, դասվում են ուժեղ աստիճանի: Ընդ որում, անհրաժեշտ է կոնստրուկցիաների նորոգում, որպես կանոն, ապամոնտաժմամբ կամ ժամանակավոր ամրացումների կամ հենարանների տեղադրմամբ:

131. Կոնստրուկցիաների վնասվածքների բնութագրերը և վնասվածքների վերացմանն ուղղված միջոցառումները բերված են հավելված 1-Զ-ի 3-րդ աղյուսակում:

 

9.4 Հրդեհի ազդեցությանը ենթարկված պողպատե կոնստրուկցիաներ

 

132. Հետազննության ժամանակ նախ և առաջ գնահատվում է կառույցի ընդհանուր կայունությունն ապահովվող կոնստրուկցիաների, հանգույցների և տարրերի (կապերի) վիճակը:

133. Հետազննության ընթացքում նախատեսվում են կոնստրուկցիաներին մոտեցման հնարավորությունը ապահովող անհրաժեշտ աշխատանքներ, բացահայտվում են առավել վնասված գոտիները:

134. Պողպատե կոնստրուկցիաների հետագա շահագործման համար պիտանիության աստիճանը որոշում են ըստ արտաքին հատկանիշների, որոնք բնութագրում են ջերմաստիճանային ազդեցության ռեժիմը.

1) մինչև 200-250oC տաքանալիս քայքայվում է պաշտպանիչ լաքաներկային պատվածքը,

2) 300oC-ի դեպքում պողպատը երանգափոխվում է,

3) 500oC-ի դեպքում պողպատի վրա առաջանում է բաց գույնի հրաթեփ,

4) մինչև 600oC կարճատև ազդեցության դեպքում կոնստրուկցիաները ենթարկվում են փոքր ծռման, մակերեսի վրա ունեն հեշտ մաքրվող այրուք և մակայրված եզր,

5) 700-ից մինչև 900oC կարճատև ազդեցության դեպքում փոքր-ինչ ավելանում է կոնստրուկցիաների ծռմռումը և առաջանում է դժվար մաքրվող հրաթեփի բարակ շերտ,

6) 800oC-ի դեպքում տեղի է ունենում չբեռնավորված պողպատե տարրերի ճկվածք սեփական կշռից,

7) 900oC-ից ավելի կարճատև ազդեցությունը առաջացնում է տեղական շերտատումով հրաթեփի շերտ,

8) 900oC-ից ավելի երկարատև ազդեցությունը խիստ մեծացնում է դեֆորմացիաները, բերում է հրաթեփի հաստ շերտի առաջացման,

9) 1400oC-ից ավելի երկարատև ազդեցությունը բերում է կոնստրուկցիաների ուժեղ դեֆորմացիաների, կոտրվածքների, պատռվածքների, հալված հատվածների առաջացման, տարրի մակերևույթի վրա առաջանում է գորշակապույտ կամ սև գույնի կոշտ և փխրուն փառ ու սպունգանման խոցեր: Այս բոլորը վկայում են պողպատի գերայրման և հետագա շահագործման անպիտանիության մասին:

135. Պողպատե կոնստրուկցիաների վիճակը կարող է գնահատվել ըստ արտաքին հատկանիշների, բերված հավելված 1-Զ-ի 4-րդ աղյուսակում:

 

10. ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

10.1 Ընդհանուր ցուցումներ

 

136. Սույն դրույթներով հստակեցվում են բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի վնասվածության աստիճանները, ելնելով դրանց փաստացի տեխնիկական վիճակից և շահագործման անվտանգությունից:

137. Շենքերի վնասվածության աստիճանը որոշելու համար կատարվում է դրանց տեխնիկական վիճակի հետազննություն լիցենզավորված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի կողմից:

138. Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննությունները կատարվում են` հաշվի առնելով սույն ցուցումների դրույթները և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24 հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-6.02.06 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շիննորմերի դրույթներն ու հանձնարարականները:

139. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության հիման վրա տրվում է գնահատական դրա վնասվածությանը (ըստ աստիճանների):

Եզրակացության պատճենը հաշվետվության կազմում տրամադրվում է լիցենզավորող մարմնին` ստեղծված տվյալների միասնական տեղեկատվական համակարգչային բանկում ներառելու համար:

140. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունը պարունակում է նաև կոնկրետ առաջարկություններ ու հանձնարարականներ հետագա շահագործման, վնասված կոնստրուկտիվ տարրերի վերականգնման-ուժեղացման, ամբողջ շենքի սեյսմակայունության ապահովման վերաբերյալ:

141. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունը հիմք է հանդիսանում շենքի և դրա կոնստրուկտիվ առանձին տարրերի ուժեղացման-վերականգնման նախագծային փաստաթղթեր մշակելու համար:

 

10.2 Շենքերի վնասվածության աստիճանները

 

142. Շենքերը, որոնցում վնասվածքները ընդհանրապես բացակայում են, ըստ վնասվածության աստիճանի դասակարգման սանդղակի մեջ չեն ընդգրկվում (ունեն զրոյական աստիճանի վնասվածություն):

143. Առաջին աստիճանի վնասվածություն ունեցող համարվում են այն շենքերը, որոնցում նկատված առանձին, ոչ էական թերություններն ու վնասվածքները կարող են վերացվել ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարելիս (լավ տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքեր):

144. Երկրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերը (բավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքեր), ընդհանուր առմամբ, շահագործման համար պիտանի են: Առանձին կոնստրուկտիվ տարրերում նկատված արատներն ու վնասվածքները վերացվում են նորոգման-վերականգնման աշխատանքներ կատարելիս:

145. Երրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի (անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող) կոնստրուկցիաներում առաջացած վնասվածքներն ու մնացորդային դեֆորմացիաները վերացվում են ուժեղացման-վերականգնման աշխատանքների կատարման միջոցով, սահմանված կարգով մշակված և հաստատված համապատասխան նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Ընդսմին, պետք է նկատի ունենալ, որ տվյալ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի հետագա տևական շահագործումն առանց վերոհիշյալ ուժեղացման-վերականգնման աշխատանքների կատարման, հղի է եղած վնասվածքների ու դեֆորմացիաների զարգացմամբ և նորերի առաջացմամբ:

146. Չորրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի կոնստրուկցիաների վիճակը վթարային է: Շենքը վտանգավոր է հետագա շահագործման համար: Այդ շենքերի բնակիչները ենթակա են տարահանման: Վերականգնման-ուժեղացման աշխատանքների կատարման տեխնիկատնտեսական աննպատակահարմարությամբ էլ պայմանավորում է տվյալ աստիճանի վնասվածության շենքերի քանդումը: Բացառություն կարող են կազմել ճարտարապետական և պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը, որոնց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:

147. Տարբեր ազդեցությունների հետևանքով մասնակի կամ լրիվ փլված շենքերը, որոնց շահագործումը դադարեցված է եղել, համարվում են հինգերորդ աստիճանի վնասվածության:

 

 

Հավելված 1-Ա

Առանձին կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի ֆիզիկական

մաշվածության նշանները և գնահատականները

 

Աղյուսակ 1 - Քարե ժապավենային հիմքեր

.______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները  |Քանակական    |Ֆիզ.  |Աշխատանքների     |

|                       |գնահատականը  |մաշվա-|օրինակելի կազմը  |

|                       |             |ծութ- |                 |

|                       |             |յունը,|                 |

|                       |             |%     |                 |

|_______________________|_____________|______|_________________|

|Մանր ճաքեր             |Ճաքերի       |0-20  |Ճաքերի ծեփում    |

|որմնախարսխում և  առաջին|լայնությունը |      |                 |

|հարկի պատուհանների տակ |մինչև  2 մմ  |      |                 |

|_______________________|_____________|______|_________________|

|Առանձին խոր ճաքեր,     |Նույնը մինչև |21-40 |Շարվածքի ամրացում|

|որմնախարսխի և  պատերի  |5 մմ         |      |Հորիզոնական      |

|խոնավացման հետքեր,     |             |      |մեկուսացման      |

|նկուղի պատերի առանձին  |             |      |վերանորոգում     |

|տեղամասերի, հիմքի      |             |      |                 |

|անհավասարաչափ նստվածք  |             |      |                 |

|_______________________|_____________|______|_________________|

|Որմնախարսխի կքում և    |Պատի         |41-60 |Շարվածքի առանձին |

|նկատելի ծռում, միջանցիկ|անհավասարաչափ|      |տեղամասերի       |

|ճաքեր որմնախարսխում`   |նստվածք,     |      |ուժեղացում և     |

|շենքի ամբողջ           |ընդհանուր    |      |փոխարինում,      |

|բարձրությամբ           |ճկվածքը պատի |      |հորիզոնական և    |

|զարգացումով, նկուղի    |երկարության  |      |ուղղաձիգ         |

|հատակների և  պատերի    |մինչև  0,01  |      |հիդրոմեկուսացման |

|կքում                  |մասն է       |      |վերականգնում,    |

|                       |             |      |կոշտության       |

|                       |             |      |հորիզոնական      |

|                       |             |      |գոտիների         |

|                       |             |      |կառուցում        |

|_______________________|_____________|______|_________________|

|Զանգվածային հարաճուն   |Պատի ճկվածքը |61-80 |Հիմքերի լրիվ     |

|միջանցիկ ճաքեր շենքի   |դրա          |      |փոխարինում       |

|ամբողջ բարձրությամբ,   |երկարության  |      |                 |

|գրունտի զգալի          |0,01-ից ավելի|      |                 |

|արտամղումով և  նկուղի  |է            |      |                 |

|պատերի քայքայում       |             |      |                 |

.______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2 - Ցցային, քարե սյուներից, բետոնե և երկաթբետոնե հիմքեր

.____________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները|Քանակական    |Ֆիզ.  |Աշխատանքների     |

|                     |գնահատականը  |մաշվա-|օրինակելի կազմը  |

|                     |             |ծութ- |                 |

|                     |             |յունը,|                 |

|                     |             |%     |                 |

|_____________________|_____________|______|_________________|

|Ճաքեր շենքի          |Ճաքերի       |0-20  |Ճաքերի քսահարթում|

|որմնախարսխային մասում|բացվածքի     |      |                 |

|                     |լայնությունը |      |                 |

|                     |մինչև  1,5 մմ|      |                 |

|_____________________|_____________|______|_________________|

|Որմնախարսխի          |Անհավասարաչափ|21-40 |Ճաքերի           |

|հորիզոնական գծերի    |նստվածք,     |      |քսահարթում,      |

|ծռում առանց          |պատերի       |      |որմնախարսխի      |

|նստվածքային          |ճկվածքով     |      |հարդարման շերտի  |

|դեֆորմացիաների աճի   |մինչև        |      |վնասվածքների     |

|նշանների             |երկարության  |      |վերացում         |

|                     |0,01 մասում  |      |                 |

|_____________________|_____________|______|_________________|

|Միջանցիկ ճաքեր       |Ճաքերի       |41-60 |Հիմքերի և  պատերի|

|որմնախարսխում, ճաքերի|բացվածքի     |      |ուժեղացում       |

|տարածում շենքի ամբողջ|լայնությունը |      |                 |

|բարձրությամբ: Պատերի |մինչև  10 մմ:|      |                 |

|առանձին տեղամասերի   |Անհավասարաչափ|      |                 |

|ծռում և  զգալի       |նստվածք,     |      |                 |

|նստվածք: Նստվածքի    |պատերի       |      |                 |

|զարգացում չի նկատվում|ճկվածքով     |      |                 |

|                     |երկարության  |      |                 |

|                     |0,01-ից ավելի|      |                 |

|                     |մասում       |      |                 |

|_____________________|_____________|______|_________________|

|Զանգվածային հարաճուն |Ճաքերի       |61-80 |____-_____       |

|միջանցիկ ճաքեր շենքի |բացվածքի     |      |                 |

|ամբողջ բարձրությամբ, |լայնությունը |      |                 |

|գրունտի զգալի        |10 մմ-ից     |      |                 |

|արտամղում և  նկուղի  |ավելի        |      |                 |

|պատերի քայքայում     |             |      |                 |

.____________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3 - Պատեր մանր բլոկներից, արհեստական և բնական քարերից

 

._______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.  |Աշխատանքների      |

|                      |գնահատականը   |մաշվա-|օրինակելի կազմը   |

|                      |              |ծութ- |                  |

|                      |              |յունը,|                  |

|                      |              |%     |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Առանձին ճաքեր և  փոսեր|Վնասվածքներ   |0-10  |Ճաքերի և  փոսերի  |

|                      |մինչև  5%     |      |լցափակում         |

|                      |մակերեսի վրա  |      |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Կարանների ծեփի կամ    |Նույնը մինչև  |11-20 |Կարանների կամ     |

|ճաքերի հողմահարում,   |10%           |      |ճաքերի հարդարում, |

|տեղ-տեղ դուրս ցցված   |              |      |ծեփում: Ցցված     |

|պողպատե երեսարկների   |              |      |մասերի երեսարկների|

|կոռոզիա               |              |      |նորոգում          |

|______________________|______________|______|__________________|

|Առանձին քարերի միջև   |Ճաքերի        |21-30 |Կարանների         |

|կարանների հողմահարում,|լայնությունը  |      |լցափակում, ծեփի,  |

|ճաքեր կարաններում կամ |մինչև  5 մմ   |      |քիվի վերանորոգում |

|ծեփի տեղ-տեղ պոկում,  |              |      |                  |

|քարերի ծայրերի        |              |      |                  |

|կոտրվածք, խոր ճաքեր   |              |      |                  |

|քիվում                |              |      |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Խորը ճեղքեր և  քիվի   |Կարանների     |31-40 |Քիվերի վերաշարում,|

|քարերի ընկնում,       |հողմահարման   |      |շարվածքի          |

|շարվածքի կարանների    |խորությունը   |      |ուժեղացում, ծեփի  |

|զանգվածային           |մինչև  20 մմ, |      |վերանորոգում      |

|հողմահարում, ծեփի     |վնասվածքների  |      |                  |

|պոկում                |մակերեսը      |      |                  |

|                      |մինչև  20%    |      |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Միջանցիկ ճաքեր և      |Շինությունների|41-50 |Պատերի առանձին    |

|քարերի ընկնում        |բարձրության   |      |տեղամասերի,       |

|բարավորներից, քիվերից |մինչև  1/200  |      |բարավորների և     |

|և  շենքի անկյուններից,|չափով շեղում  |      |քիվերի փոխարինում |

|պատերի առանձին        |ուղղաձիգից,   |      |                  |

|տեղամասերի կքում և    |դեֆորմացված   |      |                  |

|աննշան շեղումներ      |տեղամասի կքում|      |                  |

|ուղղաձիգից            |մինչև         |      |                  |

|                      |երկարության   |      |                  |

|                      |1/200 չափով   |      |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Ուղղաձիգ ճաքեր        |Շինությունների|51-60 |Միջնապատերի       |

|միջնապատերում, պատերի |բարձրության   |      |ուժեղացում և      |

|շարվածքի տեղ-տեղ      |մինչև  1/200  |      |պատերի առանձին    |

|քայքայում և           |ավելի չափով   |      |տեղամասերի        |

|շերտավորում, առանձին  |շեղում        |      |վերաշարում        |

|մասերի կապերի խախտում |ուղղաձիգից,   |      |                  |

|                      |դեֆորմացված   |      |                  |

|                      |տեղամասերի    |      |                  |

|                      |կքում 1/200   |      |                  |

|                      |ավելի չափով   |      |                  |

|______________________|______________|______|__________________|

|Շարվածքի զանգվածային  |-             |61-70 |Լրիվ վերաշարում   |

|քայքայում, ժամանակավոր|              |      |                  |

|ամրացումների          |              |      |                  |

|առկայություն          |              |      |                  |

._______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 4 - Պատեր խոշորաչափ բլոկներից և միաշերտ կրող պանելներից

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                      |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                      |              |ծու-   |                  |

|                      |              |թյունը,|                  |

|                      |              |%      |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ճակատի ցցվող մասերի,  |Մինչև  5%     | 0-10  |Փոսերի և  ճաքերի  |

|ծածկի խախտում, առանձին|մակերեսի վրա  |       |լցափակում         |

|մանր փոսեր, ճաքեր     |              |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ֆակտուրային (մակատեսք)|Մինչև  30%    | 11-20 |Փոսերի լցափակում, |

|շերտում տեղ-տեղ փոսեր,|մակերեսի վրա  |       |ֆակտուրային շերտի |

|ժանգոտ հոսվածքներ,    |              |       |քսահարթում        |

|արտաքին հարդարման     |              |       |                  |

|աղտոտում և            |              |       |                  |

|գունաթափում           |              |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Շաղախի շերտավորում և  |Հոսվածքներ    | 21-30 |Կարանների         |

|հողմահարում           |շինությունների|       |հերմետիկացում,    |

|կցվանքներում, շենքի   |5%-ում, ճաքերի|       |ճաքերի լցափակում  |

|ներսում կցվանքների    |լայնությունը  |       |                  |

|միջով հոսվածքների     |մինչև  2 մմ   |       |                  |

|հետքեր, ճաքեր         |              |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Խոր բացված նստվածքային|Ճաքերի        | 31-40 |Բացում,           |

|ճաքեր, շաղախի         |լայնությունը  |       |կարանախցում,      |

|հողմահարում           |մինչև  3 մմ,  |       |կցվանքների        |

|կցվանքներում, մշտական |վնասվածքներ   |       |հերմետիկացում     |

|հոսվածքների հետքեր,   |մակերեսի      |       |                  |

|կցվանքների միջով      |մինչև  20%    |       |                  |

|սառչում և  փչահարում  |չափով:        |       |                  |

|                      |Շինությունների|       |                  |

|                      |20%-ում       |       |                  |

|                      |հոսվածքներ և  |       |                  |

|                      |սառչում       |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Միջապատերի            |Ճաքերի        | 41-50 |Միջապատերի և      |

|անկյուններում շեղ     |բացվածքի      |       |բարավորների       |

|ճաքեր, բարավորներում  |լայնությունը  |       |ուժեղացում        |

|և  պատշգամբների սալերի|մինչև  3 մմ   |       |                  |

|ու պաշտպանիչ հովարների|              |       |                  |

|տեղադրման տեղերում    |              |       |                  |

|ուղղաձիգ ճաքեր        |              |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ուղղաձիգ, լայն բացված |Ճաքերի        | 51-60 |Առանձին տեղամասերի|

|ճաքեր կցվանքներում և  |լայնությունը  |       |ամրացում և        |

|բարավորներում, պատերի |3 մմ-ից ավելի |       |ուժեղացում        |

|առանձին տեղամասերի    |է, ճաքերի     |       |                  |

|միջև  կապի խախտում    |երկարությունը |       |                  |

|                      |3 մ-ից ավելի է|       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Պատերի հորիզոնական և  |Պատերի        | 61-70 |Պատերի փոխարինում |

|ուղղաձիգ գծերի նկատելի|դեֆորմացված   |       |                  |

|ծռում, բլոկների և     |տեղամասի կքում|       |                  |

|պանելների զանգվածային |երկարության   |       |                  |

|քայքայում             |1/200-ից ավելի|       |                  |

|                      |չափով, պատի   |       |                  |

|                      |բարձրության   |       |                  |

|                      |1/100-ից ավելի|       |                  |

|                      |շեղում        |       |                  |

|                      |ուղղաձիգից    |       |                  |

|                      |սենյակի       |       |                  |

|                      |սահմաններում  |       |                  |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 5 - Հակասեյսմիկ գոտիներ

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշաններ                            |Լրացումներ      |

|                                                |պատերի ֆիզիկական|

|                                                |մաշվածությունը  |

|                                                |որոշելիս ըստ աղ.|

|                                                |(1-4)           |

|________________________________________________|________________|

|Մանր ճաքեր մինչև  1 մմ լայնությամբ կցորդումների |      10        |

|հանգույցներում: Ֆակտուրային շերտի առանձին       |                |

|խախտումներ ամբողջ զննված մակերևույթի  մինչև  20%|                |

|մակերեսով                                       |                |

|________________________________________________|________________|

|Նույնը, 20%-ից ավելի մակերեսով                  |      15        |

|________________________________________________|________________|

|Կցորդումների հանգույցներում և  գոտիների         |      20        |

|մակերևույթի  վրա ճաքեր մինչև  2 մմ լայնությամբ: |                |

|Բետոնի ջարդվածքներ մինչև  10 մմ խորությամբ: Տեղ-|                |

|տեղ պաշտպանիչ շերտի շերտազատում                 |                |

|________________________________________________|________________|

|Բետոնի պաշտպանիչ շերտի շերտազատում և  ճաքեր     |      30        |

|ամբողջ զննված մակերևույթի  մինչև  50% մակերեսի  |                |

|վրա: Առանձին տեղամասերի դեֆորմացիաներ           |                |

|________________________________________________|________________|

|Ճաքեր 2 մմ-ից ավելի լայնությամբ, պաշտպանիչ շերտի|      40        |

|շերտազատում, ամրանի մերկացում, կոռոզիայի փառ,   |                |

|առանձին ձողերի խզում                            |                |

|_________________________________________________________________|

|Հակասեյսմիկ գոտիներով պատերի ֆիզիկական մաշվածությունը որոշելիս`  |

|(1-4) աղյուսակներով սահմանված նշանակություններին ավելացվում է    |

|մաշվածության նշանակությունը, որը համապատասխանում է տվյալ         |

|աղյուսակում նշվածներին:                                          |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 6 - Երկաթբետոնե սյուներ (հավաքովի և միաձույլ)

 

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                      |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                      |              |ծու-   |                  |

|                      |              |թյունը,|                  |

|                      |              | %     |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ճաքեր ձգված գոտում    |Ճաքերի        | 0-40  |Ճաքերի, պոկումների|

|սյան ամբողջ           |լայնությունը  |       |և  փոսերի         |

|բարձրությամբ, բարձակի |մինչև  0,5 մմ,|       |լցափակում         |

|և  սյան ծայրերում,    |փոսեր մինչև  5|       |                  |

|պոկումներ և  փոսեր    |մմ խորությամբ,|       |                  |

|                      |1 մ2 վրա      |       |                  |

|                      |երեքից ոչ     |       |                  |

|                      |ավելի         |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ճաքեր ձգված և  սեղմված|Ճաքերի        | 41-60 |Ճաքերի լցափակում  |

|գոտիներում հիմքի      |լայնությունը  |       |շաղախի ներարկումով|

|պարագծով և  բարձակի   |մինչև  2 մմ,  |       |կամ ճաքերի        |

|մակարդակով, բետոնի    |սյան ծռում    |       |երկայնքով         |

|պաշտպանիչ շերտի       |մինչև         |       |առվակների         |

|շերտազատում:          |բարձրության   |       |սարքավորմամբ,     |

|Ամրանի մերկացում և    |1/200-ի չափով |       |ցեմենտի շաղախով   |

|բետոնի հետ դրա        |              |       |հետագա դրանց      |

|շաղկապման խախտում,    |              |       |կարանախցումով:    |

|սյան հիմքում բետոնի   |              |       |Սյուների          |

|խոր ջարդվածքներ, սյան |              |       |գոտեկապերի        |

|ծռում                 |              |       |սարքավորում       |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Ճաքեր ձգված գոտում    |Ճաքերի        | 61-80 |Վնասված բետոնի    |

|սյան ամբողջ           |լայնությունը  |       |փոխարինում,       |

|բարձրությամբ, միջանցիկ|2 մմ-ից ավելի |       |քայքայված         |

|ճաքեր սյան հիմքում և  |է             |       |տեղամասերի        |

|բարձակի վերին         |              |       |բետոնացում և      |

|մակարդակում, ձգված    |              |       |ամրանավորում:     |

|գոտում բետոնի         |              |       |Հաշվարկային       |

|պաշտպանիչ շերտի       |              |       |գոտեկապերի        |

|շերտազատում սյան      |              |       |սարքավորում կամ   |

|ամբողջ բարձրությամբ:  |              |       |սյուների          |

|Կոռոզիա և  տեղ-տեղ    |              |       |փոխարինում        |

|ամրանի խզում, սյան    |              |       |                  |

|ծռում                 |              |       |                  |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 7 - Երկաթբետոնե հեծաններ (միաձույլ և հավաքովի)

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական      |Ֆիզ.   |Աշխատանքների     |

|                      |գնահատականը    |մաշվա- |օրինակելի կազմը  |

|                      |               |ծու-   |                 |

|                      |               |թյունը,|                 |

|                      |               | %     |                 |

|______________________|_______________|_______|_________________|

|Առանձին ճաքեր ձգված   |Ճաքերի         | 0-40  |Ցեմենտային շաղախի|

|գոտում, տեղ-տեղ աննշան|բացվածքը       |       |ներարկում ճաքերի |

|խոնավություն,         |մինչև  1 մմ:   |       |մեջ: Ծեփում      |

|մակերևութային         |Պոկվածքների    |       |ցեմենտի շաղախով, |

|պոկվածքներ ձգված      |խորությունը    |       |նախապես մշակելով |

|գոտում, ճկվածքներ     |մինչև          |       |հին բետոնի       |

|                      |3 մմ, 3-ից ոչ  |       |մակերևույթը      |

|                      |ավելի` 1մ2 վրա |       |                 |

|______________________|_______________|_______|_________________|

|Ճաքեր տարբեր          |Ճաքերի         | 41-50 |Հեծանների        |

|ուղղություններով,     |լայնությունը   |       |ուժեղացում       |

|մթնոլորտային և        |մինչև  2 մմ:   |       |                 |

|ագրեսիվ ջրերից բետոնի |Ամրանի կոռոզիա |       |                 |

|խոնավացման հետքեր,    |մինչև          |       |                 |

|ձգված գոտու բետոնի    |հատվածքի 10%   |       |                 |

|պաշտպանիչ շերտի       |չափով,         |       |                 |

|շերտազատում, ամրանների|ճկվածք մինչև   |       |                 |

|մերկացում և           |թռիչքի 1/150   |       |                 |

|ժանգոտում, հեծանի     |               |       |                 |

|զգալի մակերեսների վրա |               |       |                 |

|բետոնի խոր պոկվածքներ,|               |       |                 |

|ճկվածք                |               |       |                 |

|______________________|_______________|_______|_________________|

|Երկայնական և  ուղղաձիգ|Ճաքերի         | 61-80 |Հեծանների փոխում |

|ճաքեր հեծանի թռիչքի   |լայնությունը 2 |       |                 |

|կենտրոնում և  ձգված   |մմ-ից ավելի:   |       |                 |

|գոտում, մթնոլորտային  |Ամրանի կոռոզիա |       |                 |

|և  ագրեսիվ ջրերից     |հատվածքի 10%-  |       |                 |

|բետոնի մշտական        |ից ավելի       |       |                 |

|խոնավացման հետքեր,    |չափով: Ճկվածք  |       |                 |

|ամրանների մերկացում և |թռիչքի 1/150   |       |                 |

|ուժեղ ժանգոտում, տեղ- |ավելի չափով    |       |                 |

|տեղ ամրանների խզում,  |               |       |                 |

|սեղմված գոտու բետոնի  |               |       |                 |

|խոշոր ջարդվածքներ և   |               |       |                 |

|պոկվածքներ            |               |       |                 |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 8 - Փայտե ծեփված միջնորմներ

._______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների     |

|                      |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը  |

|                      |              |ծու-   |                 |

|                      |              |թյունը,|                 |

|                      |              | %     |                 |

|______________________|______________|_______|_________________|

|Մանր ճաքեր և  տեղ-տեղ |Վնասվածքներ   | 0-20  |Ծեփի վերանորոգում|

|ծեփի շերտազատում      |մակերեսի 10%  |       |                 |

|                      |չափով         |       |                 |

|______________________|______________|_______|_________________|

|Զգալի երերություն,    |Շեղում        | 21-40 |Ուղղաձիգ         |

|շեղումներ ուղղաձիգից, |ուղղաձիգից,   |       |հարթության       |

|ճաքեր հարակից         |մինչև  սենյակի|       |միջնորմների      |

|կոնստրուկցիաների հետ  |բարձրության   |       |հավասարեցում և   |

|կցորդման տեղերում     |1/100 չափով   |       |դրանց կապի       |

|                      |              |       |ամրացում հարակից |

|                      |              |       |կոնստրուկցիաների |

|                      |              |       |հետ              |

|______________________|______________|_______|_________________|

|Խոր ճաքեր և  բացակներ |Դեֆորմացված   | 41-60 |Միջնորմների      |

|հարակից               |տեղամասի կքում|       |ուղենշում և      |

|կոնստրուկցիաների հետ  |մինչև         |       |հավասարեցում     |

|կցորդման տեղերում, շեղ|երկարության   |       |տակդիրների և     |

|ճաքեր ծեփի շերտում,   |1/100 չափով   |       |ստորին եզրակապի  |

|կքում ուղղաձիգ        |              |       |փոխարինում       |

|հարթությունից         |              |       |                 |

|______________________|______________|_______|_________________|

|Միջանցիկ երկայնական և |Դեֆորմացված   | 61-80 |Միջնորմների լրիվ |

|շեղ ճաքեր ամբողջ      |տեղամասի կքում|       |փոխարինում       |

|մակերևույթով,         |երկարության   |       |                 |

|տախտակների ուռչում,   |1/100 ավելի   |       |                 |

|գոգավորում, կքում,    |չափով         |       |                 |

|խոնավության հետքեր,   |              |       |                 |

|փայտանյութի վնասվածք` |              |       |                 |

|փտախտով, փայտակեր     |              |       |                 |

|բզեզով                |              |       |                 |

._______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 9 - Գիպսաբետոնե և խարամաբետոնե միջնորմներ

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                      |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                      |              |ծու-   |                  |

|                      |              |թյունը,|                  |

|                      |              | %     |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Մանր ճաքեր միջնորմների|Ճաքերի        | 0-20  |Ճաքերի լցափակում  |

|վրա ծածկերի հետ       |լայնությունը  |       |և  խտացում        |

|կցորդման տեղերում,    |մինչև  2 մմ:  |       |                  |

|սակավ ջարդվածքներ     |Վնասվածքի     |       |                  |

|                      |մակերեսը      |       |                  |

|                      |մինչև  10%    |       |                  |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Խոր կամ միջանցիկ ճաքեր|Ճաքերի        | 21-40 |Մակերևույթի       |

|հարակից               |լայնությունը  |       |մաքրում, ճաքերի   |

|կոնստրուկցիաների      |մինչև  10 մմ  |       |լցափակում,        |

|կցորդման տեղերում     |              |       |հակասեյսմիկ       |

|                      |              |       |ամրացում հարակից  |

|                      |              |       |կոնստրուկցիաների  |

|                      |              |       |հետ               |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Փոսեր և  ջարդվածքներ, |Վնասվածքների  | 41-60 |Փոսերի և          |

|միջնորմների առանձին   |մակերեսը      |       |ջարդվածքների      |

|սալերի միջև  կապերի   |մինչև  50%    |       |լցափակում: Արտաքին|

|խախտում, կարկասի      |              |       |պատերին առանձին   |

|դեֆորմացիա            |              |       |սալերի և          |

|                      |              |       |հարումների        |

|                      |              |       |ամրացում, կարկասի |

|                      |              |       |վերանորոգում      |

|______________________|______________|_______|__________________|

|Զանգվածային ճաքեր     |Շեղում        | 61-80 |Միջնորմների լրիվ  |

|միջնորմների սալերում, |ուղղաձիգից    |       |փոխարինում        |

|մեծ կքումներ և        |սենյակի       |       |                  |

|նկատելի շեղումներ     |բարձրության   |       |                  |

|ուղղաձիգից            |1/100-ից ավելի|       |                  |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 10 - Փայտե ծեփված ծածկեր

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական      |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                      |գնահատականը    |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                      |               |ծու-   |                  |

|                      |               |թյունը,|                  |

|                      |               | %     |                  |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Նստվածքային ճաքեր ծեփի|Ճաքերի         | 0-10  |Ճաքերի քսահարթում |

|շերտում, ծեփի մասնակի |լայնությունը   |       |և  ծեփի շերտի     |

|շերտազատում           |մինչև  0,5 մմ, |       |վերականգնում      |

|                      |ճաքերի         |       |                  |

|                      |գումարային     |       |                  |

|                      |երկարությունը  |       |                  |

|                      |մինչև          |       |                  |

|                      |0,5 մ` 1 մ2    |       |                  |

|                      |վրա            |       |                  |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Նստվածքային ճաքեր,    |Ճաքերի         | 11-20 |Ծեփի վերականգնում,|

|ծեփի պոկում և         |լայնությունը   |       |ծածկի մանր        |

|շերտազատում, խուլ ձայն|մինչև  1 մմ:   |       |վերանորոգում      |

|թխկթխկացնելիս         |Ճաքերի         |       |                  |

|                      |գումարային     |       |                  |

|                      |երկարությունը  |       |                  |

|                      |մինչև  1 մ` 1  |       |                  |

|                      |մ2 վրա         |       |                  |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Հոսահետքեր առաստաղին, |Վնասվածքներ    | 21-30 |Ոչ պիտանի քսվածքի |

|լցվածքի գերհագեցում   |մակերեսի       |       |և  լցվածքի        |

|խոնավությունով`       |մինչև  20%     |       |փոխարինում կամ դրա|

|առանձին տեղամասերի    |չափով          |       |փխրեցում և        |

|պառկապնդությամբ,      |               |       |վերալցում:        |

|քսվածքը տեղ-տեղ       |               |       |Փայտանյութի       |

|քայքայվել է           |               |       |մաքրում և         |

|                      |               |       |հականեխում        |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Շոշափելի երերություն, |   ___         | 31-40 |Հեծանների         |

|անկյունագծային ճաքեր  |               |       |ուժեղացում,       |

|առաստաղին             |               |       |հեծանածածկի       |

|                      |               |       |մասնակի փոխարինում|

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Խոր ճաքեր հեծանների   |Վնասվածքներ    | 41-50 |Ծածկերի մի մասի   |

|կրող պատերի հետ       |մակերեսի       |       |բացում, հեծանների |

|կցորդման տեղերում,    |մինչև  30%     |       |ծայրերի ուժեղացում|

|խոնավության հետքեր    |չափով          |       |և  հեծանածածկի    |

|                      |               |       |մասնակի           |

|                      |               |       |փոխարինում:       |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Խոր ճաքեր ծածկերում,  |   ___         | 51-60 |Հեծանների         |

|առանձին տեղերում      |               |       |ուժեղացում և      |

|ժամանակավոր           |               |       |մասնակի փոխարինում|

|ամրացումների          |               |       |                  |

|առկայություն          |               |       |                  |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Անկյունագծային,       |Առաստաղի       | 61-70 |Ծածկի լրիվ        |

|երկայնական և  լայնական|ճկվածք մինչև   |       |փոխարինում        |

|ճաքեր ծածկերում,      |թռիչքի 1/100   |       |                  |

|նկատելի ճկվածք,       |               |       |                  |

|հեծանների փայտանյութի |               |       |                  |

|մերկացում, վնասվածքներ|               |       |                  |

|փտախտով և  փայտակեր   |               |       |                  |

|բզեզով, ժամանակավոր   |               |       |                  |

|հենարաններ            |               |       |                  |

|______________________|_______________|_______|__________________|

|Կոնստրուկցիան         |   ___         | 71-80 |   ___            |

|քայքայման եզրին է, որն|               |       |                  |

|արդեն տեղ-տեղ սկսվել է|               |       |                  |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 11 - Ծածկեր հավաքովի երկաթբետոնե վրաքաշից

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների       |

|                      |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը    |

|                      |              |ծու-   |                   |

|                      |              |թյունը,|                   |

|                      |              | %     |                   |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Ճաքեր սալերի միջև     |Ճաքերի        | 0-10  |Կարանների          |

|կարաններում           |լայնությունը  |       |լցափակում          |

|                      |մինչև  2 մմ   |       |                   |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Սալերի իրար նկատմամբ  |Սալերի        | 11-20 |Առաստաղի           |

|աննշան ուղղաձիգ       |տեղաշարժ      |       |մակերևույթի        |

|տեղաշարժ              |մինչև  1,5 սմ:|       |հավասարեցում       |

|դեֆորմացիաների        |Վնասվածքներ   |       |                   |

|հետևանքով:  Կարանների |մակերեսի      |       |                   |

|լցափակման հավասարեցնող|մինչև  10%    |       |                   |

|շերտի շերտազատում     |չափով         |       |                   |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Սալերի իրար նկատմամբ  |Սալերի        | 21-30 |Առաստաղի           |

|զգալի ուղղաձիգ        |ուղղաձիգ      |       |մակերևույթի        |

|տեղաշարժ              |տեղաշարժ      |       |հավասարեցում       |

|դեֆորմացիաների        |մինչև  3 սմ:  |       |ամրանային ցանցերի  |

|հետևանքով,  հոսահետքեր|Վնասվածքներ   |       |տեղադրումով,       |

|սալերի` արտաքին պատերի|մակերեսի      |       |ցեմենտ-ավազային    |

|վրա հենման տեղերում   |մինչև  20%    |       |խցանների           |

|                      |չափով         |       |իրագործում վրաքաշի |

|                      |              |       |դատարկություններում|

|______________________|______________|_______|___________________|

|Ճաքեր սալերում,       |Ճաքերի        | 31-40 |Սալերի հենման      |

|ջրհոսքի կամ սառչման   |լայնությունը  |       |տեղերի ամրացում,   |

|հետքեր սալերի և       |մինչև  1 մմ   |       |ճակատներում        |

|պատերի վրա հենման     |              |       |դատարկությունների  |

|տեղերում              |              |       |լցափակում արտաքին  |

|                      |              |       |պատերի վրա հենման  |

|                      |              |       |տեղերում           |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Լայնակի ճաքեր սալերում|Ճաքերի        | 41-50 |Սալերի ուժեղացում, |

|առանց ամրանի          |լայնությունը  |       |ճաքերի լցափակում   |

|մերկացման, ճկվածք     |մինչև  2 մմ:  |       |                   |

|                      |Ճկվածքը թռիչքի|       |                   |

|                      |մինչև  1/100  |       |                   |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Խոր լայնակի ճաքեր     |Ճաքերի        | 51-60 |Սալերի և  հենման   |

|ամրանի մերկացումով,   |լայնությունը  |       |տեղերի ուժեղացում, |

|ճկվածք                |2 մմ-ից ավելի:|       |ճաքերի լցափակում   |

|                      |Ճկվածքը թռիչքի|       |                   |

|                      |մինչև  1/80   |       |                   |

|______________________|______________|_______|___________________|

|Բազմաթիվ խոր ճաքեր    |Ճկվածքը թռիչքի| 61-80 |Սալերի լրիվ        |

|սալերում, սալերի      |1/80 ավելի    |       |փոխարինում         |

|տեղաշարժ              |              |       |                   |

|հարթությունից, սալերի |              |       |                   |

|նկատելի ճկվածք        |              |       |                   |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 12 - Սանդուղքներ պողպատե սանդղահեծաններով

.__________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները  |Քանակական      |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                       |գնահատականը    |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                       |               |ծու-   |                  |

|                       |               |թյունը,|                  |

|                       |               | %     |                  |

|_______________________|_______________|_______|__________________|

|Մանր փոսեր և  ճաքեր    |_____________  | 0-20  |Ճաքերի և  փոսերի  |

|աստիճաններում, բազրիքի |               |       |լցափակում, բազրիքի|

|առանձին վնասվածքներ    |               |       |վերանորոգում      |

|Փոսեր և  ջարդված տեղեր,|Վնասվածքներ    | 21-40 |Աստիճանների       |

|առանձին աստիճաններում  |մակերեսի       |       |վերաշարում նորերի |

|միջանցիկ ճաքեր,        |մինչև  20%     |       |լրացմամբ, փոսերի  |

|աստիճանների            |չափով          |       |լցափակում, բազրիքի|

|մակերևույթի            |               |       |փոխարինում        |

|մաշվածություն, բազրիքի |               |       |                  |

|տեղ-տեղ բացակայում     |               |       |                  |

|Աստիճանները մաշված և   |Նույնը`        | 41-60 |Աստիճանների       |

|տեղ-տեղ ջարդված են,    |մինչև  50%     |       |վերաշարում նորերի |

|միջանցիկ ճաքեր         |               |       |լրացմամբ, հարթակի |

|հարթակներում, պարսպող  |               |       |վրա պողպատե ցանցով|

|ցանկապատը խարխլված է   |               |       |ցեմենտե հատակի    |

|                       |               |       |իրագործում:       |

|                       |               |       |Հարթակի տորկրետ   |

|                       |               |       |բետոնացում        |

|                       |               |       |ներքևից,          |

|                       |               |       |ցանկապատի         |

|                       |               |       |վերանորոգում      |

|Աստիճանները և          |Նույնը` 50%    | 61-80 |Սանդուղքի լրիվ    |

|հարթակները լրիվ մաշված |ավելի:         |       |փոխարինում        |

|են, աստիճանների և      |Սանդղահեծանների|       |                  |

|պարսպող ցանցի մի մասը  |ճկվածքը        |       |                  |

|բացակայում է:          |թռիչքի 1/150   |       |                  |

|Սանդղահեծանները տեղ-տեղ|ավելի է        |       |                  |

|ճկվել են,              |               |       |                  |

|սանդղահեծանների կապը   |               |       |                  |

|հարթակների հետ թուլացած|               |       |                  |

|է: Սանդուղքից օգտվելը  |               |       |                  |

|վտանգավոր է            |               |       |                  |

.__________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 13 - Երկաթբետոնե սանդուղքներ

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները  |Քանակական     |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                       |գնահատականը   |մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                       |              |ծու-   |                  |

|                       |              |թյունը,|                  |

|                       |              | %     |                  |

|_______________________|______________|_______|__________________|

|Սակավաթիվ ճաքեր        |Ճաքերի        | 0-20  |Ճաքերի լցափակում, |

|աստիճանների վրա,       |լայնությունը  |       |բազրիքի           |

|բազրիքի առանձին        |մինչև  1 մմ   |       |վերանորոգում      |

|վնասվածքներ            |              |       |                  |

|_______________________|______________|_______|__________________|

|Տեղ-տեղ փոսեր և        |Նույնը`       | 21-40 |Ջարդված տեղերի    |

|ջարդվածքներ            |մինչև         |       |լցափակում, բազրիքի|

|աստիճաններում, բազրիքը |2 մմ          |       |վերանորոգում,     |

|վնասված է,             |              |       |երկաթբետոնե       |

|սանդղահարթակներն ունեն |              |       |սանդղահարթակների  |

|ճաքեր բանվորական թռիչքի|              |       |ուժեղացում        |

|լայնքով                |              |       |                  |

|_______________________|______________|_______|__________________|

|Խոր ճաքեր              |Ճաքերի        | 41-60 |Ենթաաստիճանների   |

|ենթաստիճաններում,      |լայնությունը  |       |ուժեղացում,       |

|առանձին սանդղամատեր    |2 մմ է:       |       |քայքայված տեղերի  |

|ընկել են,              |Սանդղահե-     |       |լցափակում և  տեղ- |

|սանդղաբազուկային սալերը|ծանների       |       |տեղ սանդղամատերի  |

|(սանդղահեծանները) ունեն|(սանդղաբա-    |       |փոխարինում,       |

|ճաքեր և  ամրանի        |զուկի) ճկվածքը|       |սանդղաբազուկի     |

|մերկացում,             |թռիչքի մինչև  |       |(սանդղահեծանների) |

|սանդղահեծանների        |1/200 է:      |       |ուժեղացում        |

|(սանդղաբազուկի) ճկվածք |              |       |                  |

|_______________________|______________|_______|__________________|

|Սանդղաբազուկները և     |Ճկվածքը       | 61-80 |Սանդուղքի լրիվ    |

|հարթակները ունեն       |թռիչքի մինչև  |       |փոխարինում        |

|ճկվածքներ և  տեղական   |1/500 է       |       |                  |

|քայքայումներ, ճաքեր    |              |       |                  |

|սանդղաբազուկային սալերի|              |       |                  |

|կրող կոնստրուկցիաների  |              |       |                  |

|հետ կցորդումներում,    |              |       |                  |

|պարսպող ցանկապատերը    |              |       |                  |

|խարխլված են և  տեղ-տեղ |              |       |                  |

|բացակայում են,         |              |       |                  |

|սանդուղքի շահագործումը |              |       |                  |

|վտանգավոր է            |              |       |                  |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 14 - Փայտե կտուրներ

.______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները  |Քանակական  |Ֆիզ.   |Աշխատանքների      |

|                       |գնահատականը|մաշվա- |օրինակելի կազմը   |

|                       |           |ծու-   |                  |

|                       |           |թյունը,|                  |

|                       |           | %     |                  |

|_______________________|___________|_______|__________________|

|Ամրացումների`          |___________| 0-20  |Ամրացումների և    |

|հեղույսների, անուրների,|           |       |ձեղնապատուհանների |

|ճարմանդների թուլացում, |           |       |դետալների         |

|ձեղնապատուհանների      |           |       |վերանորոգում      |

|դետալների վնասվածքներ  |           |       |                  |

|_______________________|___________|_______|__________________|

|Մաուերլատի (որմնափայտ) |Վնասվածքներ| 21-40 |Մաուերլատի        |

|և  ծպեղաոտքերի ծայրերի |մակերեսի   |       |փոխարինում և      |

|վնասվածք փտախտով,      |մինչև  20% |       |ծպեղաոտքերի       |

|թործերի և  միացումների |           |       |ծայրերի           |

|թուլացում              |           |       |ուժեղացում,       |

|                       |           |       |կոնստրուկցիաների  |

|                       |           |       |շտկում, թործերի   |

|                       |           |       |ամրացում          |

|_______________________|___________|_______|__________________|

|Մաուերլատի, կավարամածի,|Նույնը`    | 41-60 |Մաուերլատի,       |

|ծպեղների փայտանյութի   |մինչև  50% |       |ծպեղաոտքերի և     |

|վնասվածք փտախտով,      |           |       |ակոսի տակի հոծ    |

|ծպեղաոտքերի լրացուցիչ  |           |       |կավարամածի մի մասի|

|ժամանակավոր            |           |       |փոխարինում,       |

|ամրացումների           |           |       |շարքային          |

|առկայություն,          |           |       |կավարամածի մասնակի|

|փայտանյութի խոնավացում |           |       |փոխարինում        |

|_______________________|___________|_______|__________________|

|Ծպեղաոտքերի ճկվածքներ, |___________| 61-80 |Կտուրի փայտե      |

|կտուրի դետալների       |           |       |կոնստրուկցիայի    |

|փայտանյութի վնասվածքներ|           |       |լրիվ փոխարինում   |

|փտախտով և  փայտակեր    |           |       |                  |

|բզեզով                 |           |       |                  |

.______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 15 - Գլանափաթեթային տանիքներ

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները          |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի |

|                               |մաշվածու-|կազմը                  |

|                               |թյունը,  |                       |

|                               |%        |                       |

|_______________________________|_________|_______________________|

|Եզակի մանր վնասվածքներ ու      |0-20     |Տանիքի ակոսների        |

|ճեղքատներ տանիքում և  ուղղաձիգ |         |վերանորոգում           |

|մակերևույթների  հետ հատման     |         |                       |

|տեղերում, ակոսների ճկում       |         |                       |

|Տանիքի արտաքին շերտի           |21-40    |Ռուբերոիդի վերին շերտի |

|մակերևույթի  փքում, ճաքեր, տեղ-|         |փոխարինում փքված տեղերի|

|տեղ պոկումներ, որը պահանջում է |         |կտրումով և  ևս  մեկ    |

|տանիքի մինչև  10% փոխարինում,  |         |շերտով ծածկելով,       |

|ակոսների և  պարսպող ցանցի      |         |ակոսների, ցանցերի և    |

|ժանգոտում ու զգալի             |         |ջրընդունիչ սարքերի     |

|վնասվածքներ, ուղղաձիգ          |         |վերանորոգում           |

|մակերևույթի  հետ հատումների    |         |                       |

|տեղերում խոնավության           |         |                       |

|թափանցում, ջրընդունիչ սարքի    |         |                       |

|(տափակ կտուրներում) դետալների  |         |                       |

|վնասվածք                       |         |                       |

|Վերնածածկի վերին և  տեղ-տեղ    |41-60    |Տանիքի վերանորոգում    |

|ստորին շերտերի քայքայում, որը  |         |ռուբերոիդի երկշերտ     |

|պահանջում է տանիքի ծածկույթի   |         |ծածկումով, ակոսների,   |

|10-25% փոխարինում, ակոսների և  |         |ցվիքների և             |

|ջրընդունիչ սարքավորումների,    |         |փոխհատուցիչների,       |

|ցվիքների և  փոխհատուցիչների    |         |քիվապատերի ծածկերի     |

|ժանգոտում ու քայքայում, տեղ-   |         |փոխարինում, պարսպող    |

|տեղ տանիքում հոսաթողումներ,    |         |ցանցի վերանորոգում     |

|պարսպող ցանցի զանգվածային      |         |                       |

|վնասվածքներ                    |         |                       |

|Զանգվածային հոսաթողումներ,     |61-80    |Տանիքի լրիվ փոխարինում |

|վերածածկի շերտազատումներ       |         |                       |

|հիմքից, ծածկի մասերի           |         |                       |

|բացակայություն, պարսպող ցանցը  |         |                       |

|քայքայված է                    |         |                       |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 16 - Պողպատե տանիքներ

._________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները        |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի   |

|                             |մաշվածու-|կազմը                    |

|                             |թյունը,  |                         |

|                             |%        |                         |

|_____________________________|_________|_________________________|

|Կավարամածին առանձին թերթերի  |0-20     |Կարկատանների տեղադրում   |

|ամրացման թուլացում, առանձին  |         |և  խուղակների լցափակում  |

|հոսաթողումներ                |         |վնասված տեղերում,        |

|                             |         |ամրացում կցակներով       |

|_____________________________|_________|_________________________|

|Ծալակցվանքների նոսրություն,  |21-40    |Կարկատանների տեղադրում,  |

|ճեղքատներ և  տեղ-տեղ ցցված   |         |տանիքի մակերեսի առանձին  |

|մասերին հարումների խախտում,  |         |թերթերի` մինչև  10%      |

|լուսաճեղքեր ձեղնահարկի կողմից|         |փոխարինում,              |

|զննման ժամանակ, ակոսների     |         |ծալակցվանքների յուղում   |

|վնասվածքներ                  |         |և  շրջասեղմում,          |

|                             |         |խուղակների լցափակում,    |

|                             |         |ակոսների և  հոսարանների  |

|                             |         |վերանորոգում             |

|_____________________________|_________|_________________________|

|Ժանգ տանիքի մակերևույթի  վրա,|41-60    |Ակոսների, հոսարանների և  |

|խուղակներ, ճեղքատներ, պարսպող|         |տանիքի շարքային ծածկի 20-|

|ցանցի ամրացումների ծռում և   |         |25% փոխարինում, պարսպող  |

|խախտում, հոսաթողումների մեծ  |         |ցանցի վերանորոգում       |

|քանակ                        |         |                         |

|_____________________________|_________|_________________________|

|Զանգվածային հոսքեր, ուժգին   |61-80    |Տանիքի լրիվ փոխարինում   |

|ժանգ տանիքի մակերևույթին  և  |         |                         |

|ձեղնահարկի կողմից,           |         |                         |

|ծալակցվանքների քայքայում,    |         |                         |

|կարկատանների մեծ քանակ տանիքի|         |                         |

|վրա, պարսպող ցանցի քայքայում |         |                         |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 17 - Տանիք ասբեստացեմենտե թերթերից

.____________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները      |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի|

|                           |մաշվածու-|կազմը                 |

|                           |թյունը,  |                      |

|                           |%        |                      |

|___________________________|_________|______________________|

|Մետաղե ակոսների տեղ-տեղ    |0-20     |Ակոսների վերանորոգում |

|ծռում, կավարամածին         |         |վնասված դետալների     |

|ասբեստացեմենտե առանձին     |         |փոխարինումով,         |

|թերթերի ամրակապումների     |         |առանձին թերթերի       |

|թուլացում                  |         |ամրացում              |

|___________________________|_________|______________________|

|Առանձին տեղերում           |21-40    |Շարքային վերնածածկի և |

|հոսաթողումներ և            |         |գագաթի սալերի տեղ-տեղ |

|լուսաճեղքեր, սալերի ճեղքեր |         |փոխարինում            |

|և  անջատում, տանիքի        |         |                      |

|մակերևույթի  թերթերի մինչև |         |                      |

|10% պոկում                 |         |                      |

|___________________________|_________|______________________|

|Առանձին թերթերի            |41-60    |Շարքային վերնածածկի   |

|բացակայություն, պոկումներ  |         |փոխարինում` հին նյութի|

|և  ճեղքեր, հոսաթողումներ,  |         |մինչև  25%            |

|կավարամածին թերթերի        |         |օգտագործումով         |

|ամրացման թուլացում         |         |                      |

|___________________________|_________|______________________|

|Տանիքի զանգվածային         |61-80    |Տանիքի լրիվ փոխարինում|

|քայքայում, ակոսների և      |         |                      |

|ցվիքների երեսատակի մի մասի |         |                      |

|բացակայություն,            |         |                      |

|գլանափաթեթանյութերից       |         |                      |

|կարկատանների մեծ քանակ     |         |                      |

.____________________________________________________________.

Աղյուսակ 18 - Ցեմենտավազային, բետոնե, խճանկարային հատակներ

._______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները        |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի |

|                             |մաշվածու-|կազմը                  |

|                             |թյունը,  |                       |

|                             |%        |                       |

|_____________________________|_________|_______________________|

|Առանձին մանր փոսեր և         |0-20     |Տեղ-տեղ ճաքերի և       |

|մազային ճաքեր, շրիշակների    |         |փոսերի քսահարթում,     |

|աննշան վնասվածքներ           |         |շրիշակների             |

|                             |         |վերանորոգում` մինչև    |

|                             |         |20% նորերով փոխարինելով|

|_____________________________|_________|_______________________|

|Բանող մասերի մակերևույթի     |21-40    |Փոսերի լցափակում       |

|մաշում, մինչև  0,5 մ2 փոսեր  |         |                       |

|մինչև  25% մակերեսի վրա      |         |                       |

|_____________________________|_________|_______________________|

|Զանգվածային խոր փոսեր և  տեղ-|41-60    |Բանող մասերի ծածկի     |

|տեղ ծածկույթի մինչև  50%     |         |փոխարինում, փոսերի     |

|անջատում հիմքից մինչև  5 մ2  |         |լցափակում, տեղ-տեղ     |

|մակերեսի վրա                 |         |հիմքի վերանորոգում     |

|_____________________________|_________|_______________________|

|Հիմքի և  ծածկի զանգվածային   |61-80    |Ծածկի և  հիմքի լրիվ    |

|քայքայումներ                 |         |փոխարինում             |

|_______________________________________________________________|

|Քսիլոլիթե, ասֆալտե և  մանր լցիչներով կապակցանյութերից այլ      |

|հատակների մաշվածությունը որոշվում է տվյալ աղյուսակի            |

|համանմանումով:                                                 |

._______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 19 - Փայտասալիկային (պարկետի) հատակներ

._____________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները       |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի|

|                            |մաշվածու-|կազմը                 |

|                            |թյունը,  |                      |

|                            |%        |                      |

|____________________________|_________|______________________|

|Մանր վնասվածքներ և  պարկետի |  0-20   |Առանձին տեղամասերի    |

|առանձին գամակցումների աննշան|         |հղկատաշում, շրիշակների|

|չորանվազում, դրանց միջև     |         |ամրակցում             |

|մինչև  3 մմ ճեղքեր, առանձին |         |                      |

|գամակցումների գոգավորում    |         |                      |

|____________________________|_________|______________________|

|Առանձին գամակցումների       |  21-40  |Գամակցումների         |

|անջատում հիմքից,            |         |փոխարինում և  տեղ-տեղ |

|ջարդվածքներ, մաշվածություն, |         |ճեղքերի լցափակում,    |

|ճաքեր և  տեղ-տեղ ուժեղ      |         |հատակի հղկատաշում,    |

|գոգավորում, 5-ից մինչև  10  |         |պարկետի առանձին տեղերի|

|հատով գամակցումների         |         |վերափռում հատակի      |

|բացակայություն առանձին      |         |մակերեսի մինչև  10%-ի |

|տեղերում, հիմքի փոքր        |         |վրա                   |

|վնասվածքներ                 |         |                      |

|____________________________|_________|______________________|

|Գամակցումների անջատում      |  41-60  |Հատակի մինչև  50%     |

|հիմքից զգալի մակերեսի վրա   |         |մակերեսի պարկետի      |

|(նկատելի փքում, ճռռոց, խուլ |         |վերափռում հին նյութերի|

|աղմուկ քայլքի ժամանակ):     |         |օգտագործումով և  հիմքի|

|Գամակցումների տեղ-տեղ       |         |վերանորոգում          |

|բացակայում մինչև  0,5 մ2,   |         |                      |

|ուժեղ մաշվածություն,        |         |                      |

|զանգվածային գոգավորում,     |         |                      |

|առանձին նստվածքներ և  հիմքի |         |                      |

|վնասվածքներ                 |         |                      |

|____________________________|_________|______________________|

|Պարկետային ծածկի հոծության  |  61-80  |Պարկետի և  հիմքի լրիվ |

|լրիվ խախտում, գամակցումների |         |փոխարինում            |

|զանգվածային բացակայություն, |         |                      |

|զգալի նստվածքներ և  հիմքի   |         |                      |

|նստվածքներ                  |         |                      |

._____________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 20 - Պատուհանի փայտե բլոկներ

.______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները       |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի |

|                            |մաշվածու-|կազմը                  |

|                            |թյունը,  |                       |

|                            |%        |                       |

|____________________________|_________|_______________________|

|Մանր ճաքեր շրջանակների ու   |  0-20   |Շրջանակների ու պատերի  |

|պատերի միջև  կցորդումներում,|         |միջև  կցորդումների     |

|մաշվածություն կամ ճեղքեր    |         |խծուծում: Բացակայող    |

|փեղկերում, տեղ-տեղ մածիկի   |         |ճեղքակալերի, ապակիների |

|անջատում, մասնակի բացակայում|         |ջրվանների մածիկի       |

|են ճեղքակալերը, ապակիների   |         |վերականգնում նոր նյութի|

|ճեղքեր, ջրվանների մանր      |         |մինչև  15% ավելացումով |

|վնասվածքներ                 |         |                       |

|____________________________|_________|_______________________|

|Պատուհանների ապակեկալերը    |  21-40  |Ապակեկալերի            |

|չորացել, գոգավորվել և       |         |վերանորոգում,          |

|անկյուններում խարխլվել են,  |         |միացումների ամրացում   |

|դետալների մի մասը վնասված է |         |մակադրակներով,         |

|կամ բացակայում է,           |         |ապակեպատման            |

|ապակեպատման, ջրվանների      |         |վերականգնում մինչև  30%|

|բացակայություն              |         |նոր նյութի ավելացումով |

|____________________________|_________|_______________________|

|Պատուհանների ապակեկալի      |  41-60  |Ապակեկալերի, շրջանակի  |

|ստորին չորսունը և           |         |և  լուսամուտագոգային   |

|լուսամուտագոգային տախտակը   |         |տախտակի վերանորոգում   |

|վնասված են փտախտով,         |         |նոր նյութի ավելացումով |

|ապակեկալերը խարխլված են     |         |                       |

|____________________________|_________|_______________________|

|Պատուհանների ապակեկալերը,   |  61-80  |Պատուհանների բլոկների  |

|տուփը և  գոգագային տախտակը  |         |լրիվ փոխարինում        |

|լրիվ վնասված են փտախտով և   |         |                       |

|փայտակեր բզեզով, փեղկերը չեն|         |                       |

|բացվում կամ դուրս են        |         |                       |

|ընկնում, բոլոր կցորդումները |         |                       |

|խախտված են                  |         |                       |

.______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 21 - Փայտե դռներ

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները            |Ֆիզիկական |Աշխատանքների       |

|                                 |մաշվածու- |օրինակելի կազմը    |

|                                 |թյունը,   |                   |

|                                 |%         |                   |

|_________________________________|__________|___________________|

|Մանր մակերևութային  ճաքեր        |  0-20    |Կցորդումների       |

|տուփերի, (շրջանակների)` պատերի և |          |խտացում, լրացուցիչ |

|միջնորմերի հետ կցորդման տեղերում,|          |մակադրակների       |

|դռների փեղկերի մաշվածություն կամ |          |տեղադրում ռանդումով|

|ճեղքեր դրանց միջև                |          |                   |

|_________________________________|__________|___________________|

|Դռների փեղկերը նստել են կամ      |  21-40   |Դռների փեղկերի և   |

|շրջանակների պարագծով կիպ չեն     |          |շրջանակների        |

|փակվում, դետալները մասամբ        |          |վերանորոգում,      |

|բացակայում են կամ անսարք են,     |          |սարքերի մինչև  50% |

|դռների տուփերը թեքված են,        |          |փոխարինումով       |

|պարակալերը վնասված են            |          |                   |

|_________________________________|__________|___________________|

|Շրջանակները տեղ-տեղ վնասված են   |  41-60   |Դռների շրջանակների |

|կամ խոցված են փտախտով, պարակալերը|          |և  փեղկերի         |

|բացակայում են, պաստառների        |          |վերանորոգում,      |

|եզրակապը վնասված է               |          |քայքայված մասերի   |

|                                 |          |փոխարինում         |

|_________________________________|__________|___________________|

|Դռների փեղկերի և  շրջանակների    |  61-80   |Բացվածքների        |

|լրիվ խարխլվածություն, զանգվածային|          |լցվածքների լրիվ    |

|խոցվածություն փտախտով և  փայտակեր|          |փոխարինում         |

|բզեզով                           |          |                   |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 22 - Կենտրոնական ջեռուցման համակարգ

.___________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները       |Ֆիզիկական|Աշխատանքների        |

|                            |մաշվածու-|օրինակելի կազմը     |

|                            |թյունը,  |                    |

|                            |%        |                    |

|____________________________|_________|____________________|

|Փականային արմատուրի         |  0-20   |Միջադիրների         |

|միջադիրների և  լցվածքների   |         |փոխարինում,         |

|թուլացում, ջեռուցման սարքերի|         |խցուկների խցում,    |

|և  կանգնակների ներկաշերտի   |         |խողովակների         |

|խախտում, մայրուղիների       |         |ջերմամեկուսացման    |

|ջերմամեկուսացման խախտումներ |         |վերականգնում (տեղ-  |

|առանձին տեղերում            |         |տեղ)                |

|____________________________|_________|____________________|

|Կաթիլային հոսքեր փականային  |  21-40  |Փականային արմատուրի,|

|արմատուրի, սարքերի և        |         |ջեռուցման առանձին   |

|ջեռուցման սեկցիաների        |         |սարքերի մասնակի     |

|ներդրման տեղերում,          |         |փոխարինում,         |

|մայրուղիների                |         |կանգնակների և       |

|ջերմամեկուսացման խախտումներ,|         |մայրուղիների առանձին|

|օդաջեռուցիչների վերանորոգման|         |տեղամասերի          |

|հետքեր                      |         |փոխարինում,         |

|                            |         |ջերմամեկուսացման    |

|                            |         |վերականգնում,       |

|                            |         |օդաջեռուցիչների     |

|                            |         |վերանորոգում և      |

|                            |         |կարգաբերում         |

|____________________________|_________|____________________|

|Կաթիլային հոսքեր ջեռուցիչ   |  41-60  |Մայրուղիների        |

|սարքերում և  դրանց ներդրման |         |փոխարինում,         |

|տեղերում, հոսքերի հետքեր    |         |կանգնակների և       |

|ջեռուցիչ սարքերում, դրանց   |         |ջեռուցիչ սարքերի    |

|վերականգնման հետքեր,        |         |մասնակի փոխարինում, |

|անուրների մեծ քանակ         |         |ջերմամեկուսացման    |

|կանգնակների և  մայրուղիների |         |վերականգնում,       |

|վրա, տեղ-տեղ դրանց          |         |օդաջեռուցիչների     |

|վերականգնման և  ընտրովի     |         |փոխարինում          |

|փոխարինման հետքեր,          |         |                    |

|մայրուղիների խողովակատարերի |         |                    |

|կոռոզիա, օդաջեռուցիչների    |         |                    |

|անբավարար աշխատանք          |         |                    |

|____________________________|_________|____________________|

|Խողովակատարերի (կանգնակների |  61-80  |Համակարգի լրիվ      |

|և  մայրուղիների) զանգվածային|         |փոխարինում          |

|վնասվածք, ուժեղ             |         |                    |

|խոցվածություն ժանգով,       |         |                    |

|առանձին տեղերում            |         |                    |

|վերականգնման հետքեր         |         |                    |

|(անուրներ, եռակցում)        |         |                    |

|ջեռուցիչ սարքերի և          |         |                    |

|փականային ամրանի անբավարար  |         |                    |

|աշխատանք, դրանց խցանումը,   |         |                    |

|խողովակատարերի              |         |                    |

|ջերմամեկուսացման զգալի      |         |                    |

|խախտում                     |         |                    |

.___________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 23 - Սառը ջրամատակարարման համակարգ

.________________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները        |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի  |

|                             |մաշվածու-|կազմը                   |

|                             |թյունը,  |                        |

|                             |%        |                        |

|_____________________________|_________|________________________|

|Խցուկային լցվածքների,        |0-20     |Խցուկների լցում,        |

|ծորակների միջադիրների և      |         |փականային արմատուրում   |

|փականային արմատուրի          |         |միջադիրների փոխարինում, |

|թուլացում, ողողման որոշ      |         |ողողման բաքերի          |

|բաքերում կան ջրահոսքեր,      |         |վերականգնում և          |

|առանձին տեղերում             |         |կարգավորում             |

|խողովակատարերի ներկվածքի     |         |                        |

|վնասվածք                     |         |                        |

|Կաթիլային հոսքեր ծորակների և |21-40    |Ծորակների և  փականային  |

|փականային արմատուրի          |         |արմատուրի մասնակի       |

|ներդրումների տեղերում,       |         |փոխարինում, ջրատարի     |

|խողովակատարի առանձին         |         |առանձին տեղամասերի      |

|վնասվածքներ (խողակներ,       |         |վերանորոգում, ջրատարի   |

|հոսքեր), խողովակատարի առանձին|         |ներկվածքի վերականգնում  |

|տեղերի խոցվածություն         |         |                        |

|կոռոզիայով, սարքերի և        |         |                        |

|ողողման բաքերի 20% -ում ջրի  |         |                        |

|հոսք                         |         |                        |

|Արմատուրի և  ողողման բաքերի  |41-60    |Փականային արմատուրի     |

|խանգարում (մինչև  40%),      |         |փոխարինում, ողողման     |

|խողովակատարի վերականգնման    |         |բաքերի մասնակի          |

|հետքեր (անուրներ, եռակցում,  |         |փոխարինում, խողովակատարի|

|առանձին տեղամասերի           |         |առանձին տեղամասերի      |

|փոխարինում) խողովակատարների  |         |փոխարինում և  ներկում   |

|զգալի կոռոզիա, ողողման բաքերի|         |                        |

|վնասվածքներ մինչև  10%       |         |                        |

|(ճաքեր, կափարիչների,         |         |                        |

|բռնակների կորուստներ)        |         |                        |

|Համակարգի լրիվ խանգարում,    |61-80    |Համակարգի լրիվ          |

|փականային արմատուրի խափանում,|         |փոխարինում              |

|անուրների մեծ քանակ,         |         |                        |

|խողովակատարի առանձին տեղերում|         |                        |

|փոխարինման հետքեր, ողողման   |         |                        |

|բաքերի մինչև  30% վնասվածք   |         |                        |

.________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 24 - Կոյուղու և ջրհոսների համակարգ

.______________________________________________________________.

|Մաշվածության նշանները        |Ֆիզիկական|Աշխատանքների օրինակելի|

|                             |մաշվածու-|կազմը                 |

|                             |թյունը,  |                      |

|                             |%        |                      |

|_____________________________|_________|______________________|

|Սարքերի միացման տեղերի       |0-20     |Միացումների խտացում,  |

|թուլացում, լվացատեղերի,      |         |տեղ-տեղ խողովակների   |

|կոնքերի, լվացարանների,       |         |վերանորոգում, սարքերի |

|լոգատաշտի արծնապատ ծածկի     |         |միացման տեղերի        |

|վնասվածք մակերևույթի  մինչև  |         |լցափակում             |

|10%, պոլիմեր նյութերից       |         |                      |

|խողովակատարերում ճեղքեր      |         |                      |

|_____________________________|_________|______________________|

|Միացման տեղերում հոսքի       |21-40    |Թուջե խողովակատարերի  |

|առկայություն սարքերի ամբողջ  |         |վերանորոգում առանձին  |

|քանակի 10%, լվացատեղերի,     |         |տեղերում,             |

|կոնքերի, լվացարանների,       |         |պերքլորվինիլային (ՊՔՎ)|

|լոգնոցների էմալածածկի        |         |խողովակատարերի մասնակի|

|մակերևույթի  մինչև  20%      |         |փոխարինում, առանձին   |

|վնասվածք, խեցեղեն            |         |սարքերի փոխարինում    |

|լվացարանների և               |         |                      |

|զուգարանակոնքերի վնասվածք    |         |                      |

|(ջարդվածքներ, ճեղքեր), դրանց |         |                      |

|քանակի մինչև  10%, թուջե     |         |                      |

|խողովակատարերի առանձին տեղերի|         |                      |

|վնասվածքներ, պոլիմեր         |         |                      |

|նյութերից խողովակատարերի     |         |                      |

|զգալի վնասվածք               |         |                      |

|_____________________________|_________|______________________|

|Զանգվածային հոսքեր սարքերի   |41-60    |Խողովակատարերի մասնակի|

|միացման տեղերում,            |         |փոխարինում, ՊՔՎ       |

|լվացատեղերի, կոնքերի,        |         |խողովակատարերի        |

|տաշտերի, լվացարանների        |         |փոխարինում            |

|արծնապատված մակերևույթի      |         |                      |

|մինչև  30% վնասվածք: Խեցեղեն |         |                      |

|լվացարանների և               |         |                      |

|զուգարանակոնքերի քանակի      |         |                      |

|մինչև  20% վնասվածք: Թուջե   |         |                      |

|խողովակատարերի վնասվածք,     |         |                      |

|պոլիմեր նյութերից            |         |                      |

|խողովակաշարերի զանգվածային   |         |                      |

|վնասվածքներ                  |         |                      |

|_____________________________|_________|______________________|

|Համակարգի անսարքություն,     |61-80    |Համակարգի լրիվ        |

|սարքերի համատարած            |         |փոխարինում            |

|վնասվածքներ, վերանորոգումների|         |                      |

|հետքեր (անուրներ, լցափակում  |         |                      |

|և  առանձին տեղամասերի        |         |                      |

|փոխարինում)                  |         |                      |

.______________________________________________________________.

 

Հավելված 1-Բ

ՇԵՆՔԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր տեղեկություններ

 

1 Հասցեն __________________________________________________________

2 Կառուցման տարեթիվը ______________________________________________

3 Շենքի կոնստրուկտիվ սխեման (տիպային նախագծի սերիան) ______________

4 Շենքի կարգն ըստ հիմնարարության (կապիտալության) __________________

5 Հարկերի և բնակարանների թիվը ____________________________________

6 Շենքի տիպն ըստ պատերի նյութի ____________________________________

7 Հիմնատակի մակերեսը և շենքի ծավալը ______________________________

8 Ընդհանուր օգտակար մակերեսը _____________________________________

9 Բնակելի մակերեսը ________________________________________________

10 Կոմունալ հարմարությունների սարքավորումները (թվարկել ըստ տեսակների)

11 Սանդղավանդակների և վերելակների թիվը ___________________________

12 Հարկի բարձրությունը ____________________________________________

13 Բակային տարածքի մակերեսը _______________________________________

14 Շենքի հաշվեկշռային արժեքը ______________________________________

 

Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը և ֆիզիկական

մաշվածության աստիճանը

 

1 Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 24 հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ II-6.02.06 շիննորմերի ......................................:

2 Շենքի ֆիզիկական մաշվածության աստիճանն ըստ սույն մեթոդական ցուցումների, (%-ով) ........................:_________________________

 

Հետևություն

1 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                  (շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը)

2 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(պահանջվող միջոցները` ընթացիկ նորոգում, կապիտալ նորոգում, ուժեղացում)

 

Խմբի ղեկավար __________________

 

Անդամներ ______________________

 

Հավելված 1-Գ

Աղյուսակ 1 - Մշտական բնակեցման համար մակերեսը ոչ պիտանի ճանաչելու

հիմքեր տվող ծավալահատակագծային թերությունների ցանկ

 

.____________________________________________________________________.

|Ցուցանիշը    |Բնակելի տարածքի թերությունները          |Հետազննության|

|             |                                        |եղանակը      |

|_____________|________________________________________|_____________|

|      1      |                   2                    |      3      |

|_____________|________________________________________|_____________|

|1 Շինության  |1   Սենյակի բնակելի մակերեսը փոքր է 9   |Անմիջական    |

|և            |    մ2-ուց, այն դեպքում, եթե այդ        |չափում       |

|կոնստրուկտիվ |    սենյակը հանդիսանում է               |             |

|տարրերի      |    վարձակալության ինքնուրույն          |             |

|չափերը       |    պայմանագրի առարկա                   |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |2   Ուղղանկյուն կամ ոչ ուղղանկյուն      |Անմիջական    |

|             |    սենյակի միջին լայնությունը փոքր կամ |չափում       |

|             |    հավասար է 2,2 մ (ընդ որում          |             |

|             |    մահճախորշերի և  որմնախորշերի        |             |

|             |    լայնությունը կամ խորությունը հաշվի  |             |

|             |    չի առնվում) այն դեպքում, եթե այդ    |             |

|             |    սենյակը հանդիսանում է բնակելի       |             |

|             |    տարածության վարձակալման ինքնուրույն |             |

|             |    պայմանագրի առարկա                   |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |3   Հարթ առաստաղով սենյակի              |Անմիջական    |

|             |    բարձրությունը 2,4 մ է կամ կամարաձև  |չափում       |

|             |    առաստաղով սենյակի բարձրությունը 2,5 |             |

|             |    մ է (հատակից մինչև  կամարի կրունկը) |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |4   Բնակելի սենյակի միջնորմում կամ      |Անմիջական    |

|             |    հիմնական պատում դռան բացվածքն ունի  |չափում       |

|             |    70 սմ-ից պակաս լայնություն` այն     |             |

|             |    դեպքում, եթե այդպիսի սենյակը        |             |

|             |    հանդիսանում է բնակեցման համար       |             |

|             |    ինքնուրույն պայմանագրի առարկա, ընդ  |             |

|             |    որում դա միակ մուտքն է սենյակ և     |             |

|             |    այն չի կարող մեծացվել մինչև         |             |

|             |    նորմատիվ լայնությունը               |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |5   Սենյակի հատակի նիշի տեղադրման       |Մակերևույթի  |

|             |    հետևյալ  դեպքերում`                 |նիվելիրացում |

|             |    1) որմնախարսխային հարկ` հատակի      |             |

|             |    նիշը գետնի նախագծային նիշից ցածր է  |             |

|             |    մինչև  շինության բարձրության կեսը.  |             |

|             |    2) նկուղային հարկ` հատակի նիշը գետնի|             |

|             |       նախագծային նիշից ցածր է շինության|             |

|             |       բարձրության կեսից ավելի          |             |

|_____________|________________________________________|_____________|

|2 Սենյակների |6   Սենյակի պատուհանների և  դիմացի      |Անմիջական    |

|տեղաբաշխումը |    շենքի կամ կառուցվածքի պատի միջև     |չափում       |

|             |    տարածությունը մինչև  3 մ է          |             |

|             |    ներառյալ` այն դեպքում, եթե այդպիսի  |             |

|             |    սենյակը չունի ուրիշ պատուհաններ և   |             |

|             |    հանդիսանում է բնակեցման համար       |             |

|             |    ինքնուրույն պայմանագրի առարկա       |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |7   Սենյակի պատուհանը (պատուհանները)    |Անմիջական    |

|             |    դուրս է գալիս պարփակ լուսային բակ   |չափում       |

|             |    մինչև  5x5 մ (ներառյալ) չափերով`    |             |

|             |    այն դեպքում, եթե այդպիսի սենյակը    |             |

|             |    չունի այլ լուսամուտային բացվածքներ  |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |8   Սենյակում կա սողանցք դեպի           |Տեղում       |

|             |    տեխնիկական ընդհատակ, ձեղնահարկ կամ  |զննում       |

|             |    բնակարանում կան տարափահոսի և        |             |

|             |    ինժեներական սարքավորման խցիկի       |             |

|             |    ելանցք (միջանցք) այն դեպքում, եթե   |             |

|             |    տեխնիկական ընդհատակում կամ          |             |

|             |    ձեղնահարկում չկա այլ մուտք և  դրանց |             |

|             |    չի կարելի վերացնել                  |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |9   Ձեղնահարկերում սարքված բնակելի      |Նույնը       |

|             |    շինություններ, եթե դրանք չեն        |             |

|             |    համապատասխանում գործող նորմերի      |             |

|             |    պահանջներին                         |             |

|_____________|________________________________________|_____________|

|3 Բարեկարգում|10  Սենյակում տեղադրված են կոյուղու     |Սահմանվում է |

|             |    խողովակաշար և  սանհանգույցի         |ինժեներական  |

|             |    (զուգարան, լոգարան) սարքեր` այն     |սարքավորման  |

|             |    դեպքում, եթե տեխնիկապես հնարավոր չէ |տեղադրման    |

|             |    սանհանգույցը տեղադրել այլ տեղում    |սխեմայով և   |

|             |                                        |տեղում       |

|             |                                        |զննելով      |

|             |________________________________________|_____________|

|             |11  Սենյակի կամ միջհարկային ծածկերի     |Նույնը       |

|             |    միջով անցնում են կոյուղու           |             |

|             |    խողովակներ, եթե հնարավոր չէ այն     |             |

|             |    տեղափոխել                           |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |12  Զուգարանի կամ համատեղված            |Նույնը       |

|             |    սանհանգույցի մուտքը կատարվում է     |             |

|             |    անմիջականորեն սենյակից, այն         |             |

|             |    դեպքում, եթե տեխնիկապես հնարավոր չէ |             |

|             |    այն տեղափոխել                       |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |13  Սենյակ, որում ներկառուցված է        |Նույնը       |

|             |    սանհանգույց (զուգարան կամ լոգարան)  |             |

|             |    այն դեպքում, եթե այդպիսի սենյակը    |             |

|             |    տեղադրված է կոմունալ բնակարանում և  |             |

|             |    տեխնիկապես անհնարին է տեղափոխել     |             |

|             |    սանհանգույցը կամ ապահովել նորմատիվ  |             |

|             |    ձայնամեկուսացումը                   |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |14  Բնակելի շենքերում գազօջախների       |Նույնը       |

|             |    տեղադրման անվտանգության կանոնները   |             |

|             |    չպահպանելիս, ճանաչվում է մշտական    |             |

|             |    բնակության համար ոչ պիտանի          |             |

|             |    սենյակներից մեկը, որը տեխնիկական    |             |

|             |    պայմաններով պիտանի է խոհանոցի       |             |

|             |    վերասարքավորման համար               |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |15  Եթե խոհանոցի մակերեսը կոմունալ      |Անմիջական    |

|             |    բնակարանի բնակելի մակերեսից 10%-ից  |չափում       |

|             |    ավելի պակաս է կամ խոհանոցը          |             |

|             |    սարքավորված է 1,9 մ-ից պակաս        |             |

|             |    լայնությամբ միջանցքում (եթե         |             |

|             |    բնակարանի մուտքը մեկն է և           |             |

|             |    իրագործվում է միջանցիկ խոհանոցի     |             |

|             |    միջով) ճանաչվում է ոչ պիտանի        |             |

|             |    մշտական բնակության համար            |             |

|             |    սենյակներից մեկը, որը տեխնիկական    |             |

|             |    պայմաններով պիտանի է լուսավոր       |             |

|             |    խոհանոցի վերասարքավորման համար      |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |16  Եթե կոմունալ բնակարանում լոգարանը   |Տեղում       |

|             |    սարքավորված է խոհանոցում կամ        |զննում       |

|             |    միջանցքում բնակության համար         |             |

|             |    ճանաչվում է ոչ պիտանի սենյակներից   |             |

|             |    մեկը, որը տեխնիկապես կարող է        |             |

|             |    վերասարքավորվել լոգարանի            |             |

|             |    (այն դեպքում, եթե լոգարանը չի       |             |

|             |    կարելի առանձնացնել)                 |             |

|             |________________________________________|_____________|

|             |17  Աղբաընդունիչների վրա տեղադրված      |Տեղում       |

|             |    շինությունները (շենքում ներքին      |զննում       |

|             |    աղբատարի առկայության դեպքում), եթե  |             |

|             |    բացակայում է ծածկի հատուկ           |             |

|             |    մեկուսացում շինություն գազերի       |             |

|             |    թափանցելու դեմ                      |             |

.____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2 - Մշտական բնակեցման համար մակերեսը ոչ պիտանի ճանաչելու

հիմքեր տվող սանիտարահիգիենիկ պայմանների ցանկ

._________________________________________________________________.

|Ցուցանիշը       |Բնակելի շինությունների        |Հետազննության    |

|                |թերությունները                |եղանակները       |

|________________|______________________________|_________________|

|       1        |              2               |       3         |

|________________|______________________________|_________________|

|1 Ինսոլյացիա    |Ինսոլյացիայի շուրջ տարվա      |Շինությունների   |

|(արևի           |բացակայություն` այն դեպքում,  |ինսոլյացիայի     |

|ճառագայթման     |եթե սենյակը հանդիսանում է     |երկարատևության   |

|քանակը երկրի    |վարձակալության ինքնուրույն    |որոշումը         |

|կամ որևէ        |պայմանագրի առարկա կամ չեն     |արևային          |

|մակերեսի վրա)   |ինսոլացվում բազմասենյակ       |լուսակայացույցի  |

|                |բնակարանի բոլոր բնակելի       |օգնությամբ       |

|                |սենյակները, իսկ կոնստրուկտիվ  |                 |

|                |կամ վերապլանավորման           |                 |

|                |միջոցառումները չեն ապահովում  |                 |

|                |ինսոլյացիան                   |                 |

|________________|______________________________|_________________|

|2               |1. Լուսային անցքերի մակերեսի  |Լուսավորվածության|

|Լուսավորվածու-  |հարաբերությունը սենյակի հատակի|չափումն          |

|թյուն           |մակերեսին 1:10-ից քիչ է` այն  |անհրաժեշտության  |

|                |դեպքում, եթե տեխնիկապես       |դեպքում          |

|                |հնարավոր չէ մեծացնել պատուհանի|կատարվում է      |

|                |բացվածքի չափերը կամ փոքրացնել |գործիքային       |

|                |սենյակի մակերեսը (եթե սենյակը |եղանակով         |

|                |հանդիսանում է բնակեցման       |                 |

|                |ինքնուրույն պայմանագրի առարկա)|                 |

|                |______________________________|                 |

|                |2. Սենյակը ոչ պիտանի է        |                 |

|                |բնակեցման համար.              |                 |

|                |1) եթե չունի անմիջական        |                 |

|                |լուսավորություն կամ           |                 |

|                |լուսավորվում է հարևան         |                 |

|                |շինության մեջ դուրս եկող      |                 |

|                |պատուհաններով (վերնափեղկերով) |                 |

|                |2) եթե պատուհանը              |                 |

|                |(պատուհանները) դուրս է գալիս  |                 |

|                |դեպի կամար կամ փակ պատշգամբ,  |                 |

|                |այն դեպքում, երբ այդ սենյակը  |                 |

|                |չունի ուրիշ պատուհաններ       |                 |

|                |______________________________|                 |

|                |3. Միջապատի լայնությունը      |                 |

|                |լուսային բացվածքի և  լայնակի  |                 |

|                |պատի կամ միջնորմի միջև  3 մ-ից|                 |

|                |ավելի է, բացառությամբ դեպքերի,|                 |

|                |երբ անկյունային սենյակի երկու |                 |

|                |արտաքին պատերում տեղադրված են |                 |

|                |պատուհաններ, ընդ որում,       |                 |

|                |մահճախորշերի և  որմնախորշերի  |                 |

|                |լայնությունը կամ խորությունը  |                 |

|                |չի հաշվվում.                  |                 |

|                |1) այն դեպքում, երբ այդպիսի   |                 |

|                |սենյակը հանդիսանում է         |                 |

|                |բնակեցման մասին ինքնուրույն   |                 |

|                |պայմանագրի առարկա             |                 |

|                |______________________________|                 |

|                |4. Միակողմանի լուսավորության  |                 |

|                |ժամանակ, եթե խորության        |                 |

|                |հարաբերությունը լայնությանը   |                 |

|                |գերազանցում է 2,5 մ և         |                 |

|                |տեխնիկապես հնարավոր չէ        |                 |

|                |փոքրացնել սենյակի խորությունը.|                 |

|                |1) այն դեպքում, եթե այդպիսի   |                 |

|                |սենյակը հանդիսանում է         |                 |

|                |բնակեցման մասին ինքնուրույն   |                 |

|                |պայմանագրի առարկա             |                 |

|________________|______________________________|_________________|

|3 Վիբրացիա      |Տեխնիկապես հնարավոր չէ        |Թրթռումների      |

|                |փոքրացնել վիբրացիայի մակարդակը|մակարդակի        |

|                |և  հասցնել նորմերով սահմանված |գործիքային       |

|                |մեծությանը                    |չափում           |

|________________|______________________________|_________________|

|4 Աղմուկ        |Կոնստրուկտիվ և  պաշտպանիչ     |Բնակելի          |

|                |միջոցառումներով հնարավոր չէ   |շենքերում        |

|                |իջեցնել ստացիոնար մեխանիզմների|աղմուկի          |

|                |կամ ինժեներական սարքավորման   |չափումը` դրա     |

|                |աշխատանքից առաջացած աղմուկի   |փաստացի          |

|                |մակարդակը մինչև  նորմերով     |մակարդակը        |

|                |սահմանված մեծությունները      |ստուգելու համար  |

|________________|______________________________|_________________|

|5 Օդավորում     |1. Բացակայում է արտածծիչ      |Որոշվում է ըստ   |

|(աերացիա)       |օդափոխությունը, բնակարանի     |հարկի հատակագծի  |

|                |օդափոխությունն իրագործվում է  |և  տեղում        |

|                |սանդղավանդակի միջով,          |զննումով         |

|                |բացառությամբ նորմերով         |                 |

|                |թույլատրելի դեպքերի.          |                 |

|                |1) այն դեպքում, եթե տեխնիկապես|                 |

|                |հնարավոր չէ ապահովել          |                 |

|                |օդափոխությունը                |                 |

|________________|______________________________|_________________|

|6 Ջերմախոնավային|1 Ջեռուցման սարքավորումների   |Ջերմախոնավային   |

|ռեժիմ           |բացակայություն դրանք          |ռեժիմը որոշվում  |

|                |ապահովելու անհնարինության     |է Ասմանի         |

|                |դեպքում                       |ասպիրացիոն       |

|                |______________________________|խոնավաջերմաչափի  |

|                |2 Եթե սենյակները տեղադրված են |օգնությամբ       |

|                |մեծ ջերմաանջատումով           |                 |

|                |շինությունների վրա, ընդ որում |                 |

|                |հատակի ջերմաստիճանը           |                 |

|                |սենյակներում գերազանցում է    |                 |

|                |28oC, իսկ դրանցում հատակից    |                 |

|                |1,5 մ-ից բարձր նիշում 25oC-ից |                 |

|                |ավելի է, այն դեպքում, եթե     |                 |

|                |անհնարին է կատարել            |                 |

|                |ջերմամեկուսացում` ջերմաստիճանի|                 |

|                |նվազեցման նպատակով            |                 |

|                |______________________________|                 |

|                |3 Պատերն ունեն մշտական        |                 |

|                |խոնավություն, այն դեպքում, եթե|                 |

|                |խոնավությունը տեխնիկապես      |                 |

|                |անհնարին է վերացնել           |                 |

|                |______________________________|                 |

|                |4 Օդի խոնավությունը մշտապես   |                 |

|                |ավելի է 75%-ից                |                 |

._________________________________________________________________.

 

Հավելված 1-Դ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բնակարանի (բնակելի տարածքի) բնակության համար ոչ պիտանիության մասին

 

Տվյալ եզրակացությունը կազմված է ____________________ փողոցի

(նրբանցքի, պողոտայի) _______________ տուն _______________ մասնաշենքի

հետազննության հիման վրա ____ ______________200 թ.

 

Շենքը տնօրինում է _________________________________________________

___________________________________________________________________

                 (շահագործող կազմակերպության անվանումը)

 

Ընդհանուր տեղեկություններ բնակելի շենքի մասին

 

1 Կառուցման տարեթիվը ______________________________________________

2 Կապիտալության խումբը ____________________________________________

3 Հարկայնությունը _________________________________________________

4 Բնակելի մակերեսը, մ2 ____________________________________________

5 Շենքի վերականգնողական արժեքը, հազ. դրամ _________________________

6 Կրող կոնստրուկցիաների ֆիզիկական մաշվածությունը, % _______________

1) պատեր,

2) ծածկեր,

3) հիմքեր, ________________________________________________________

4) սանդուղքներ: ___________________________________________________

7 Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը, % _______________________________

8 Շենքում (ոչ պիտանի ճանաչվող բնակարաններում)

ապրող բնակիչների թիվը _____________________________________________

9 Բնակարանների թիվը շենքում _______________________________________

10 Շենքի բնակարանների միջին մակերեսը ______________________________

___________________________________________________________________

              (բնակարանների, որոնք ճանաչվում են ոչ պիտանի)

11 Ծավալահատակագծային թերությունները, անհամապատասխանությունը սանիտարահիգիենիկ նորմերին

___________________________________________________________________

(բնակարանների թվարկումը, դրանց մակերեսները և թերությունները)

 

___________________________________________________________________

                              ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վերը շարադրվածի համաձայն, ___________ քաղաքի (ավանի) ______________

փողոցի (նրբանցքի, պողոտայի) ______________ տան ____________________

բնակարանները (բնակելի սենյակները)

Համաձայն _________________________________________________________

________________________________________________________ պահանջների

(մեթոդական ցուցումների անվանումը)

___________________________________________________________________

համարվում են ոչ պիտանի բնակության համար:

 

    Հանձնաժողովի նախագահ      ________________       (ստորագրություն)

 

    Անդամներ                  ________________       (ստորագրություն)

 

Հավելված 1-Ե

Բնակելի շենքերի դասակարգումն ըստ կապիտալության

.______________________________________________________________.

|Խումբը|Բնութագիրը                                 |Շենքի      |

|      |                                           |ծառայության|

|      |                                           |ժամկետը,   |

|      |                                           |տարի       |

|______|___________________________________________|___________|

|  I   |Առանձնահատուկ կապիտալ շենքեր` քարե,        |  150      |

|      |երկաթբետոնե և  պողպատե կարկասով, խոշոր     |           |

|      |բլոկներից, խոշորապանելային:                |           |

|      |Հիմքերը - քարից, բետոնից, երկաթբետոնից:    |           |

|      |Պատերը - քարից, (աղյուսից) հավաքովի կամ    |           |

|      |միաձույլ երկաթբետոնից:                     |           |

|      |Ծածկերը - հավաքովի կամ միաձույլ            |           |

|      |երկաթբետոնից:                              |           |

|______|___________________________________________|___________|

|  II  |Սովորական շենքեր` քարե, խոշորաբլոկային,    |  125      |

|      |խոշորապանելային:                           |           |

|      |Հիմքերը - քարից, բետոնից, երկաթբետոնից:    |           |

|      |Պատերը - քարից (աղյուսից), բետոնից,        |           |

|      |երկաթբետոնից:                              |           |

|      |Ծածկերը - հավաքովի կամ միաձույլ            |           |

|      |երկաթբետոնից, կամ խառը (փայտից և           |           |

|      |երկաթբետոնից):                             |           |

|______|___________________________________________|___________|

|  III |Քարե թեթևացրած  շենքեր:                    |  100      |

|      |Հիմքերը - քարից, բետոնից:                  |           |

|      |Պատերը - քարից, աղյուսից, խարամաբլոկներից, |           |

|      |խեցաքարից,                                 |           |

|      |միաձույլ խարամաբետոնից թեթևացրած           |           |

|      |շարվածքով:                                 |           |

|______|___________________________________________|___________|

|  IV  |Փայտե շենքեր:                              |  50       |

|      |Հիմքերը - ժապավենային` խամքարե շարվածքից:  |           |

|      |Պատերը - փայտե գերաններից կամ խառը (քար կամ|           |

|      |աղյուս և  փայտ):                           |           |

|______|___________________________________________|___________|

|  V   |Հավաքովի - վահանային, կարկասային կավաշեն   |  30       |

|      |շենքեր:                                    |           |

|      |Հիմքերը - խամքարե սյուներից կամ փայտե      |           |

|      |«աթոռներից»:                               |           |

|      |Պատերը - փայտե կարկասով, կավաշեն:          |           |

|      |Ծածկերը - փայտից:                          |           |

|______|___________________________________________|___________|

|  VI  |Կարկասաեղեգնասալային և  այլ թեթևացրած      |  15       |

|      |շենքեր:                                    |           |

.______________________________________________________________.

 

Հավելված 1-Զ

Արտադրական շենքերի կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի

վնասվածքների բնութագրերը և գնահատականը

 

1. Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

 

Աղյուսակ 1 - Վթարի, երկրաշարժի ազդեցությանը ենթարկված երկաթբետոնե

կոնստրուկցիաներ

.______________________________________________________________.

|Վնասվածքի|Վնասվածքների բնութագիրը            |Վերականգնման    |

|աստիճանը |                                   |միջոցառումները  |

|_________|___________________________________|________________|

|Թույլ    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում,       |

|         |նվազեցնող` աննշան պոկումներ բետոնե |պոկումներով     |

|         |պաշտպանիչ շերտի հաստության         |տեղերի          |

|         |սահմաններում, ճաքեր ձգված գոտում   |քսահարթում և    |

|         |մինչև  0,5 մմ բացվածքով առանց      |սվաղում         |

|         |նախալարման տարրերում և  մինչև  0,2 |                |

|         |մմ նախալարված տարրերում, առանց     |                |

|         |ամրանի վնասվածքի                   |                |

|_________|___________________________________|________________|

|Միջին    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում բետոնի |

|         |նվազեցնող` պոկումներ, տարրի        |մասնակի         |

|         |հատվածքի 30% հասնող մակերեսով,     |կազմատմամբ,     |

|         |մինչև  30% բանվորական ամրանի խզում,|վնասված ամրանի  |

|         |մինչև  0,5 մմ բացվածքի ճաքեր       |ուղղմամբ, պոկված|

|         |նախալարված ձգվող և  ծռվող          |տեղերի          |

|         |էլեմենտներում, միջանցիկ ճաքեր      |վերաբետոնացմամբ,|

|         |մինչև  1 մմ բացվածքով և  ճկվածքներ |ճաքերի          |

|         |մինչև  թռիչքի 1/50 չափով           |ներարկմամբ      |

|         |                                   |հատվածքի        |

|         |                                   |մեծացմամբ կամ   |

|         |                                   |ուժեղացմամբ     |

|_________|___________________________________|________________|

|Ուժեղ    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում տարրի  |

|         |զգալիորեն նվազեցնող` տարրի հատվածքի|հատվածքի        |

|         |30%-ից ավելի քայքայում, բանվորական |մեծացմամբ,      |

|         |ամրանի 30-50%-ի խզում, ամրանի      |լրացուցիչ       |

|         |խարսխման գոտիների քայքայում,       |հենարանների,    |

|         |ճկվածքներ թռիչքի 1/50 ավելի չափով, |պահանգների      |

|         |ձգված գոտում ճաքեր 1 մմ-ից ավելի   |կառուցումով,    |

|         |բացվածքով                          |ամրանի          |

|         |                                   |ուժեղացմամբ     |

|         |                                   |առանձին տարրերի |

|         |                                   |կամ             |

|         |                                   |կոնստրուկցիաների|

|         |                                   |փոխարինմամբ     |

|         |                                   |նորերով         |

|_________|___________________________________|________________|

|Լրիվ     |Կոնստրուկցիաների կրիտիկական վիճակ` |Վերականգնումը   |

|         |բետոնի սեղմված գոտու քայքայում,    |նպատակահարմար չէ|

|         |հատվածքի 50%-ից ավելի չափով,       |                |

|         |բանվորական ամրանի հատվածքի 50%-ից  |                |

|         |ավելի խզում                        |                |

.______________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2 - Հրդեհի ազդեցությանը ենթարկված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

.______________________________________________________________.

|Վնասվածքի|Վնասվածքների բնութագիրը            |Վերականգնման    |

|աստիճանը |                                   |միջոցառումները  |

|_________|___________________________________|________________|

|Թույլ    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում,       |

|         |չնվազեցնող` մրի հետքեր, բետոնի     |մակերևույթի     |

|         |մակերևույթի  առանձին շերտերի       |սվաղում,        |

|         |կճպում, բետոնի աննշան պոկումներ    |մածկում, ներկում|

|_________|___________________________________|________________|

|Միջին    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում բետոնի |

|         |նվազեցնող` բետոնի գույնի փոփոխում  |անջատված շերտերի|

|         |մինչև  վարդագույնի և  դարչնա-դեղին |հեռացմամբ,      |

|         |գույնի, տարրերը լրիվ ծածկված են    |վերաբետոնացում, |

|         |մրով, բետոնի պոկումներ             |ճաքերի          |

|         |անկյուններում, ամրանային ցանցի     |ներարկմամբ,     |

|         |մերկացում հարթ տարրերի մակերեսի մոտ|տարրերի լայնական|

|         |10%, անկյունային ամրանների         |հատվածքի        |

|         |մերկացում, բետոնի արտաքին շերտերի  |ավելացում       |

|         |անջատում առանց դրանց քանդման       |                |

|         |(թխթխկացնելիս լսվում է խուլ ձայն), |                |

|         |ճաքեր մինչև  0,5 մմ բացվածքի       |                |

|_________|___________________________________|________________|

|Ուժեղ    |Կոնստրուկցիաների կրողունակությունը |Նորոգում տարրի  |

|         |զգալիորեն նվազեցնող` բետոնի գույնը`|լայնական        |

|         |դեղին, բետոնի կոտրվածքներ` տարրի   |հատվածքի        |

|         |հատվածքի մինչև  30%, հարթ տարրերում|մեծացմամբ,      |

|         |ամրանային ցանցի մերկացում          |լրացուցիչ       |

|         |մակերեսի 10%-ից ավելի, ուղղանկյուն |հենարանների,    |

|         |տարրերի բանվորական ամրանի մինչև    |պահանգների      |

|         |50% մերկացում, մեկ ամրանաձողի      |տեղադրում,      |

|         |կքում, բետոնի մակերևութային        |ամրանի          |

|         |շերտերի պոկում, թխթխկացնելիս մնացած|ուժեղացում      |

|         |շերտերի ձայնը խուլ, ճաքեր մինչև    |                |

|         |1 մմ բացվածքով                     |                |

|_________|___________________________________|________________|

|Լրիվ     |Կոնստրուկցիաների կրիտիկական վիճակ` |Վերականգնումը   |

|         |բետոնի գույն` դեղին, բետոնի        |նպատակահարմար   |

|         |կոտրվածքներ` հատվածքի 30-50%,      |չէ, քայքայված   |

|         |ամրանի մինչև  90% մերկացում, մեկից |կոնստրուկցիաների|

|         |ավելի ամրանների կքում, ամրանի      |փոխարինում      |

|         |խարսխման և  բետոնի հետ շաղկապման   |նորերով         |

|         |խախտում, ամրանի տաքացում 300oC     |                |

|         |ավելի, միջադիր և  հենարանային      |                |

|         |մասերի պոկում, կոնստրուկցիայի      |                |

|         |ճոճունություն, ճկվածքներ թռիչքի    |                |

|         |1/50-ից ավելի չափով, ճաքեր 1 մմ-ից |                |

|         |ավելի բացվածքով                    |                |

.______________________________________________________________.

 

2. Պողպատե կոնստրուկցիաներ

 

Աղյուսակ 3 - Վթարի, երկրաշարժի ազդեցությանը ենթարկված պողպատե

կոնստրուկցիաներ

._________________________________________________________________.

| N|  Կոնստրուկցիայի վնասվածքի տեսքը |Վնասվածքների   |Վնասվածքի   |

|  |                                 |մեծությունը և  |ուղղման     |

|  |                                 |բնութագիրը     |եղանակը     |

|  |                                 |_______________|            |

|  |                                 |կրիտի- | նշանա-|            |

|  |                                 |կական  | կալի  |            |

|_________________________________________________________________|

|              Ա. Ծռվող տարրերի ճկվածքները (թռիչքի համեմատ)       |

|_________________________________________________________________|

|1 |Պարզունակների կորացում           |f>l/100|f=l/100|ապամոնտաժում|

|  |առավելագույն իներցիայի մոմենտի   |       |       |և  ուղղում  |

|  |հարթությունում (տանիքից բեռնվածքի|       |       |            |

|  |առկայությամբ)                    |       |       |            |

|__|_________________________________|_______|_______|____________|

|2 |Նույնը` առանց տանիքից բեռնվածքի  |f>l/150|f=l/150|նույնը      |

|__|_________________________________|_______|_______|____________|

|3 |Արտադրական շենքերի բանվորական    |f>l/300|f=l/300|նույնը      |

|  |հարթակների գլխավոր հեծանների,    |       |       |            |

|  |միջհարկային ծածկերի և  այլնի     |       |       |            |

|  |կորացում առավելագույն իներցիայի  |       |       |            |

|  |մոմենտի հարթությունում           |       |       |            |

|__|_________________________________|_______|_______|____________|

|4 |Ենթաամբարձչային հեծանների        |f>l/500|f=l/500|նույնը      |

|  |(ամբարձիչների Q= 50տ) կորացում   |       |       |            |

|  |առավելագույն իներցիայի մոմենտի   |       |       |            |

|  |հարթությունում                   |       |       |            |

|__|_________________________________|_______|_______|____________|

|5 |Ֆերմայի ճկում ուղղաձիգ           |f>l/200|f=l/200|իջեցնել     |

|  |հարթությունում (տանիքի վրա       |       |       |ճկվածքը     |

|  |բեռնվածքի առկայությամբ)          |       |       |մինչև  / 500|

|  |                                 |       |       |            |

|_________________________________________________________________|

|   Բ. ֆերմայի սեղմված և  ձգված ձողերի ծռում (երկարության համեմատ)|

|_________________________________________________________________|

|1 |Սեղմված ձողերի ծռում              f>l/400|f=l/400 ձողի ուղղում|

|__|_________________________________|_______|_______|____________|

|2 |Ձգված ձողերի ծռում                f>l/100|f=l/100 նույնը      |

._________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 4 - Հրդեհի ազդեցությանը ենթարկված պողպատե կոնստրուկցիաներ

.___________________________________________________________________.

|Արտաքին          |Ջերմաստի- |Ամրությունը,|Եզրակացություն |Ամրության|

|հատկանիշներ      |ճանի      |ըստ         |տարրի          |ստուգումը|

|                 |ազդման    |փորձարկման  |օգտագործման    |         |

|                 |ռեժիմը    |արդյունքների|մասին          |         |

|_________________|__________|____________|_______________|_________|

|Սակավ դեֆորմացված|կարճատև,  |ամրությունը |օգտագործվում է |թույլա-  |

|են և  մակերեսի   |400o-     |համապա-     |առանց          |տրվում է |

|վրա ունեն հեշտ   |600oC     |տասխանում է |սահմանափակման  |չկատարել |

|մաքրվող այրուք և |          |պողպատի     |               |         |

|մակայրված եզրեր  |          |մակնիշին    |               |         |

|_________________|__________|____________|_______________|_________|

|Սակավ դեֆորմացված|կարճատև,  |նույնը      |օգտագործվում է |ստուգվում|

|են և  մակերեսի   |700-900oC |            |առանց          |է        |

|վրա ունեն այրուք |          |            |սահմանափակման, |կասկածելի|

|և  բարակ, դժվար  |          |            |բայց տաք       |դեպքերում|

|մաքրվող հրաթեփի  |          |            |մշակման        |         |

|շերտ             |          |            |արգելմամբ      |         |

|_________________|__________|____________|_______________|_________|

|Սակավ դեֆորմացված|կարճատև,  |ամրությունը |օգտագործվում է |նույնը   |

|են և  ունեն      |900oC-ից  |նվազել է    |կրողունակության|         |

|տեղական          |ավելի     |մինչև  15%  |սահմանափակմամբ |         |

|շերտատումով      |          |            |(ոչ ավելի 75%) |         |

|հրաթեփի շերտ     |          |            |               |         |

|_________________|__________|____________|_______________|_________|

|Խիստ դեֆորմացված |երկարատև, |ամրությունը |որպես կանոն    |պարտադիր |

|են և  ունեն      |900oC-ից  |նվազել է    |օգտագործվում է |է        |

|հրաթեփի հաստ շերտ|ավելի     |մինչև  30%  |ոչ բանվորական  |         |

|                 |          |և  ավելի    |տարրերի համար  |         |

|_________________|__________|____________|_______________|_________|

|Խիստ դեֆորմացված |երկարատև, |    ----    |օգտագործման    | -----   |

|են, ունեն        |մոտ       |            |պիտանի չէ      |         |

|կոտրվածքներ,     |1400oC    |            |               |         |

|պատռվածքներ,     |          |            |               |         |

|հալվածք և        |          |            |               |         |

|գերայրում        |          |            |               |         |

.___________________________________________________________________.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի

2009թ. դեկտեմբերի 8-ի

N 282-Ն հրամանով

 

ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ (ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ)

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն մեթոդական ցուցումները կրում են խորհրդատվական բնույթ և նախատեսված են օգտագործելու բնակելի, հասարակական և որոշ արտադրական շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման համար, որոնց ցանկը բերված է հավելված N 2-ի 1-ին աղյուսակում:

2. Անձնագրավորման հիմնական խնդիրը գոյություն ունեցող շինարարական օբյեկտների տեխնիկական վիճակի գնահատումն է դրանց սեյսմակայունության տեսանկյունից:

3. Հետազննության արդյունքների հիման վրա կազմվում է օբյեկտի անձնագիրը, որտեղ հիմնական բնութագրերի հետ միասին արվում են եզրահանգումներ դրա հետագա շահագործման, ուժեղացման, վերակառուցման կամ քանդման վերաբերյալ:

4. Օբյեկտի հետագա քանդման վերաբերյալ վերջնական լուծումն ընդունվում է դրա տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության հիման վրա` սեփականատիրոջ կամ հաշվեկշռային պատկանելության կազմակերպության կողմից:

5. Անձնագրեր պետք է կազմվեն նաև նոր ավարտված շինարարական օբյեկտների համար և դրանք պետք է մտցվեն օբյեկտի ընդունման անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի մեջ:

6. Անձնագրի ձևը բերված է հավելված N 2-ի 2-Բ հավելվածում:

7. Անձնագրում բերվում է նաև շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ համառոտ եզրակացությունը, որի օրինակը ներկայացված է Հավելված N 2-ի 2-Գ հավելվածում:

8. Անձնագրերը անհրաժեշտ են օբյեկտի տեխնիկական վիճակի հետագա դիտարկման համար:

9. Շենքերի (շինությունների) անձնագրավորման աշխատանքները կատարվում են լիցենզավորված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի կողմից:

10. Անձնագրերը հիմք են հանդիսանում շենքերի տեխնիկական տվյալների միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծման և համալրման համար:

 

2. ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

11. Հետազննությունը, որը կատարվում է սպասվելիք սեյսմիկ ազդեցությունների ժամանակ շենքերի (շինությունների) հավանական վարքի գնահատման համար, ներառում է աշխատանքների հետևյալ տեսակները.

1) հետազննվող օբյեկտը բնութագրող տեխնիկական փաստաթղթերի և այլ նյութերի հավաքումը և ուսումնասիրությունը, այդ թվում.

ա. կատարողական փաստաթղթեր (եթե այդպիսիք պահպանվել են),

բ. ուժեղ երկրաշարժից հետո (օրինակ 1968, 1988 թթ. և այլն) շենքերի (շինությունների) հետազննության ակտեր,

գ. նախագծային փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա երկրաշարժից կամ վթարային վիճակներից հետո կատարվել են վերականգնման աշխատանքներ,

դ. տվյալներ` շենքի վերակառուցման կամ նախագծի մեջ սկզբունքային փոփոխություններ մտցնելու մասին (կրող կոնստրուկցիաների փոխարինում, սենյակների վերահատակագծում և այլն),

ե. տեղեկություններ տվյալ շենքի (կառուցվածքի) ընդունված հաշվարկային սեյսմակայունության մասին:

2) Օբյեկտի դիտողական հետազննությունը, անհրաժեշտության դեպքում` առանձին կոնստրուկտիվ էլեմենտների բացումով: Այդ դեպքում նշվում է`

ա. կատարված կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը նախագծին (ըստ կոնստրուկտիվ հաշվարկային սխեմայի, հիմնական կրող կոնստրուկցիաների, հակասեյսմիկ միջոցառումների իրականացման), կապերի և հանգույցների միացությունների հուսալիությունը, որոնք ապահովում են շենքի (շինության) կայունությունը և այլն,

բ. կառուցված կոնստրուկցիաների որակը, միջնապատերի ու պատերի տիպը, ոչ կրող էլեմենտների միացման հուսալիությունը և այլն,

գ. կոնստրուկցիաների ուժեղացման կամ վերականգնման աշխատանքների որակը (եթե այդպիսիք կատարվել են),

դ. վնասվածքների առկայությունը և դրանց աստիճանը:

3) Օբյեկտի գործիքային հետազննությունը, այդ թվում`

ա. օբյեկտի դինամիկ բնութագրերի որոշումը (միկրոսեյսմերի օգնությամբ կամ փոքր չափի թրթռիչների օգնությամբ հարկադրական տատանումների առաջացումով, ինչպես նաև հարվածից առաջացած ազատ տատանումների առաջացումով) դրա երկայնական և լայնական ուղղություններով,

բ. հետազննվող օբյեկտի տարածքի գրունտների ազատ տատանումների գերակշռող պարբերությունների որոշումը,

գ. կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության որոշումը չքայքայող մեթոդներով:

12. Հետազննության արդյունքներն, ըստ վերը նշված կետերի, ներառվում են անձնագրում:

13. Օբյեկտի սեյսմակայունության գնահատականը, եզրակացությունը և դրա անվտանգ շահագործմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունները տրվում են անձնագրավորման նյութերի վերլուծության հիման վրա, հաշվի առնելով նաև հավելված N 2-ի 2-Ա հավելվածում բերված լրացուցիչ անբարենպաստ գործոնները:

14. Եթե օբյեկտի հետազննության բոլոր նյութերի վերլուծության և ընդհանրացման հիման վրա պարզվի, որ այն ոչ լրիվ չափով է բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին, ապա այդ դեպքում դիտարկվում է կոնստրուկցիաների ուժեղացման նպատակահարմարության հարցը, նկատի ունենալով տնտեսական, տեխնիկական, սոցիալական և այլ գործոններ:

 

3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

15. Շենքերի (շինությունների) անձնագրավորումը ելակետային փուլ է հանդիսանում այն աշխատանքների համար, որոնք կարող են ապահովել տարբեր պատասխանատվության աստիճանի շինարարական օբյեկտների սոցիալապես անհրաժեշտ և տնտեսապես նպատակահարմար սեյսմապաշտպանության մակարդակ (առաջին հերթին քաղաքացիական շենքերի համար):

16. Հետազննության արդյունքների և լրացված վկայագրավորման թերթերի հիման վրա կազմվում է շենքի (շինության) անձնագիրը, որի մեջ տրվում է նախնական եզրակացություն դրա սեյսմակայունության մասին և կարծիք շենքի քանդման, ուժեղացման (նշելով ուժեղացման մակարդակը և եղանակը) կամ դրա նշանակության փոփոխության նպատակահարմարության մասին:

17. Հետազննության փաստաթղթերի կազմը և ձևակերպումը.

1) Հիմնական բնութագրերը

ա. շենքի (շինության) լրացված վկայագրավորման թերթը եզրակացության հետ միասին, որտեղ նշվում են սեյսմակայունության գնահատականը և համապատասխան միջոցառումները (ուժեղացում, նշանակության փոփոխություն, քանդում և այլն):

2) Օժանդակ փաստաթղթեր

ա. օբյեկտի լուսանկարը.

բ. նյութեր շինության սեյսմակայունության վերաբերյալ:

3) Լրացուցիչ ներդիրներ

ա. օբյեկտի ելակետային փաստաթղթերը.

բ. ինժեներական համակարգերի և ենթակառուցվածքների սխեմաները:

Անձնագրավորման թերթերի լրացման ժամանակ պետք է օգտվել հավելված N 2-ի ստորև բերվող 1-ին, 2-րդ և 3-րդ աղյուսակներից:

 

Աղյուսակ 1 - Քաղաքացիական և արտադրական շենքերի հիմնական տեսակները

._____________________________________________________________________.

|Կոդը|                      Շենքի նշանակությունը                      |

|____|________________________________________________________________|

|  1 |Բացառիկ պատասխանատու շենքեր, որոնք վերաբերում են ՀՀՇՆ II-6.02   |

|    |7-րդ աղյուսակի 1 կետին                                          |

|  2 |Հիվանդանոցային շենքեր, որտեղ գտնվում են հիվանդներ               |

|  3 |Բնակելի մեկսեկցիանոց տներ, 4 և  ավելի հարկանի                   |

|  4 |Բնակելի բազմասեկցիանոց տներ, 4 և  ավելի հարկանի                 |

|  5 |Բնակելի 2-3 հարկանի տներ                                        |

|  6 |Առանձնատնային տիպի բնակելի տներ, մշտական բնակության համար       |

|  7 |Բնակելի այգետնակներ, ամառանոցային և  այլ տիպի տներ ժամանակավոր  |

|    |բնակության համար                                                |

|  8 |Հանրակացարաններ                                                 |

|  9 |Հյուրանոցներ                                                    |

| 10 |Մանկական նախադպրոցական հաստատություններ, երեխաների շուրջօրյա    |

|    |բնակությամբ                                                     |

| 11 |Գիշերօթիկ դպրոցի ննջարանային մասնաշենքեր                        |

| 12 |Մանկական նախադպրոցական հաստատություններ (մանկապարտեզներ,        |

|    |մանկամսուրներ)                                                  |

| 13 |Դպրոցներ                                                        |

| 14 |Միջնակարգ մասնագիտական և  բարձրագույն ուսումնական               |

|    |հաստատություններ                                                |

| 15 |Հիվանդանոցներ                                                   |

| 16 |Պոլիկլինիկաներ, դեղատներ                                        |

| 17 |Թատրոններ, սպորտի և  հանգստի փակ կառույցներ (դիսկոտեկներ,       |

|    |խաղասրահներ և  այլն), դահլիճում 300-ից ավելի մարդու միաժամանակ  |

|    |ներկայությամբ                                                   |

| 18 |Կուլտուրայի տներ և  պալատներ, այդ թվում` պատանիների ու          |

|    |երիտասարդների համար, դահլիճում 300-ից պակաս մարդու              |

|    |միաժամանակյա ներկայությամբ                                      |

| 19 |Կինոթատրոններ                                                   |

| 20 |Կենցաղսպասարկման շենքեր և  կառուցվածքներ (բացի բաղնիքներից) -   |

|    |կենցաղի տներ, լվացքատներ, արհեստանոցներ և  այլն                 |

| 21 |Առևտրի  կազմակերպություններ (հանրախանութներ, առևտրի             |

|    |կենտրոններ, խանութներ)                                          |

| 22 |Սանատորիաներ, պրոֆիլակտորիաներ, շուրջօրյա գործողության          |

|    |հանգստի տներ                                                    |

| 23 |Նույնը, սեզոնային գործողությամբ մանկական ճամբարներ              |

| 24 |Վարչական շենքեր, նախագծային և  գիտահետազոտական ինստիտուտներ     |

| 25 |Կապի կազմակերպություններ (փոստեր, ԱՀԿ և  այլն)                  |

| 26 |Բանկերի (խնայդրամարկղների, պահեստարանների) շենքեր               |

| 27 |Երկրաշարժերի հետևանքների  վերացման հրամանատարական կետերի        |

|    |շենքեր (քաղաքացիական պաշտպանության շենքեր, ներքին գործերի       |

|    |վարչությունների շենքեր և  այլն)                                 |

| 28 |Հրշեջ դեպոներ                                                   |

| 29 |Էլեկտրա- և  ջրամատակարարման կառույցներ                          |

| 30 |Ջրամաքրման և  ջրահեռացման կառուցվածքներ 1-ին, 2-րդ կարգի        |

|    |հուսալիությամբ                                                  |

| 31 |Նույնը, 3-րդ կարգի հուսալիությամբ                               |

| 32 |Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների վարչակենցաղային մասնաշենքեր|

| 33 |Նույնը, արդյունաբերական կազմակերպությունների դեպքում            |

| 34 |Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների ղեկավարման վարչական շենքեր |

| 35 |Նույնը, արդյունաբերական կազմակերպությունների դեպքում            |

| 36 |Թանկարժեք սարքավորումներ պարունակող արդյունաբերական             |

|    |կազմակերպությունների բազմահարկ շենքեր                           |

| 37 |Նույնը, որը չի պարունակում թանկարժեք սարքավորումներ             |

| 38 |Բազմահարկ անասնապահական և  թռչնապահական շենքեր                  |

| 39 |Հացահատիկի պահպանության և  մշակման բազմահարկ շենքեր             |

|    |(էլևատորներ,  ալրաղաց կոմբինատներ)                              |

| 40 |Նույնը, սիլոսային տիպի                                          |

| 41 |Այլ բազմահարկ գյուղատնտեսական շենքեր (կոմբինացված կերերի        |

|    |գործարաններ և  այլն)                                            |

| 42 |Արդյունաբերական կազմակերպությունների միահարկ շենքեր, որոնք      |

|    |պարունակում են թանկարժեք սարքավորումներ                         |

| 43 |Նույնը, որը չի պարունակում թանկարժեք սարքավորումներ             |

| 44 |Միահարկ շենքեր, գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակման և            |

|    |վերամշակման համար                                               |

| 45 |Հացահատիկի ընդունման և  բացթողման, հումքի ու պատրաստի արտադրանքի|

|    |կառույցներ, հացահատիկաչորանոցներ, հացահատիկի պահպանության և     |

|    |վերամշակման կազմակերպությունների մնացուկների ցեխեր              |

| 46 |Միահարկ անասնաբուծական, անասնաբուժական և  ագրոնոմիկական         |

|    |շենքեր և  կառուցվածքներ (անասնաբուժական լաբորատորիաներ,         |

|    |մորթման-սանիտարական պունկտեր և  այլն)                           |

| 47 |Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորոգման և  տեխսպասարկման             |

|    |կազմակերպությունների շենքեր և  կառույցներ, որոնց մեքենաների     |

|    |քանակը 25-ից ավելի է                                            |

| 48 |Բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների պահեստներ, որոնց      |

|    |տարողությոնը 100 տոննայից ավելի է                               |

| 49 |Արդյունաբերական շենքեր և  կառուցվածքներ, որոնք նախագծվում են    |

|    |առանց սեյսմիկ ազդեցությունների հաշվառման                        |

| 50 |Նույնը, գյուղատնտեսական շենքեր                                  |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2 - Շենքերի կոնստրուկտիվ լուծումների տիպերը

.____________________________________________________________________.

|Կոդը|               Կոնստրուկտիվ լուծման նկարագրությունը            |

|____________________________________________________________________|

|          Ա. Քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող պատերով շենքեր         |

|____________________________________________________________________|

| 1  |Չամրանավորված շարվածքով, առանց հակասեյսմիկ միջոցառումների      |

| 2  |Առանց ուժեղացման, երկաթբետոնե ուղղաձիգ միջուկներով             |

| 3  |Ոչ կանոնավոր ուղղաձիգ միջուկներով, միջնապատերի ուժեղացումով,   |

|    |պատուհանների շրջանակումով                                      |

| 4  |Կանոնավոր, երկաթբետոնե ուղղաձիգ միջուկներով, 3,0 մ ավելի քայլի |

|    |դեպքում                                                        |

| 5  |Համալիր կոնստրուկցիաներից, երկաթբետոնե ուղղաձիգ միջուկների     |

|    |3,0 մ-ից փոքր քայլի դեպքում, առանց հստակ կարկասային համակարգի  |

| 6  |Որոնց երկաթբետոնե ներառուկները (միջուկները) և  գոտիները կազմում|

|    |են հստակ կարկասային համակարգ                                   |

| 7  |Որոնց կրող պատերը միաձույլ բետոնից են                          |

| 8  |Որոնց ծածկերը միաձույլ երկաթբետոնից են                         |

|    |                                                               |

|____________________________________________________________________|

|                       Բ. Խոշորաբլոկային շենքեր                     |

|____________________________________________________________________|

|                       Գ. Խոշորապանելային շենքեր                    |

|____________________________________________________________________|

|                         Դ. Կարկասային շենքեր                       |

|____________________________________________________________________|

| 1  |Շրջանակային կարկասով և  քարե շարվածքի լցվածքով                 |

| 2  |Ոչ լրիվ կարկասով (ծածկերի հենարանները - կարկասի էլեմենտները և  |

|    |կրող պատերն են)                                                |

| 3  |Ինքնակրող պատերով, իրականացված «միդիս» տիպի շարվածքով          |

| 4  |Պանելային ինքնակրող պատերով                                    |

| 5  |Պանելային կախովի պատերով                                       |

| 6  |Թեթև  պարփակող կոնստրուկցիաներով` պրոֆիլային վրաքաշից          |

| 7  |Շենքեր եռհոդանի շրջանակներով                                   |

| 8  |Ամբողջական հավաքովի մետաղե շենքեր, շենքեր տարածական ֆերմաներով |

| 9  |Հիմնակմախքի տարածական էլեմենտները իրականացված են միաձույլ      |

|    |բետոնից                                                        |

| 10 |Հիմնակմախքի տարածական էլեմենտները իրականացված են պողպատից      |

| 11 |Հավաքովի-միաձույլ տարածական հիմնակմախքով                       |

|____________________________________________________________________|

|                      Ե. Կարկասապանելային շենքեր                    |

|____________________________________________________________________|

|           Զ. Ծածկերի բարձրացման եղանակով կառուցված շենքեր          |

|____________________________________________________________________|

|                           Է. Փայտե շենքեր                          |

.____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3 - Հիմքային կոնստրուկցիաների տիպերը

.___________________________________________________________.

|Կոդը|        Կոնստրուկտիվ լուծումը     |   Ծանոթություն    |

|____|__________________________________|___________________|

|  1 |Սալային                           |                   |

|  2 |Հոծ ժապավենային                   |                   |

|  3 |Խզված ժապավենային                 |                   |

|  4 |Կենտրոնական սեղմված, սյունավոր    |փայտե հիմքերը      |

|  5 |Արտակենտրոն սեղմված, առանց բաժակի |ինդեքսավորվում են  |

|  6 |Արտակենտրոն սեղմված, բաժակաձև     |«Փ» լրացուցիչ տառով|

|  7 |Հատուկ տիպի գրունտի հետ ներբանի ոչ|                   |

|    |լրիվ կոնտակտով                    |                   |

|  8 |Ցցեր-կանգնակներից                 |                   |

|  9 |Կախված ցցերից                     |                   |

| 10 |Հորատալցովի, հորատախփովի ցցերից   |                   |

| 11 |Ցցերից, միջանկյալ բարձով          |                   |

.___________________________________________________________.

 

Հավելված 2-Ա

 

1. Լրացուցիչ անբարենպաստ գործոններ

1) Բնական գործոններ

ա. փաստացի ձյան բեռնվածքը գերազանցում է նախագծայինին,

բ. փաստացի քամու ճնշումը գերազանցում է նախագծայինին,

գ. փաստացի օգտակար բեռները գերազանցում են նախագծայինին,

դ. տարածքը գտնվում է հեղեղավտանգ գոտում,

ե. տարածքը գտնվում է սելավային գոտում,

զ. հարթակը գտնվում է հրաբխակարստային գոտում,

է. գրունտային ջրերի մակարդակը բարձր է նախագծայինից,

ը. գրունտային ջրերը ագրեսիվ են (նշել դրանց տեսակը նորմալ խտությամբ բետոնի նկատմամբ, աստիճանը (թույլ, միջին, ուժեղ),

թ. հարթակը գտնվում է սողանքավտանգ գոտում:

2) Արտադրական գործոններ

ա. արդյունաբերական թրթռման աղբյուրի առկայությունը (նշել աղբյուրը և դրա բնութագրերը` գրգռիչ ուժը, հաճախականությունը),

բ. ծանր աշխատանքային ռեժիմի ամբարձիչների առկայությունը,

գ. 2-ից ավելի ամբարձիչների առկայությունը մեկ հատվածամասի յուրաքանչյուր թռիչքում,

դ. փաստացի շահագործման բեռները, որոնք գերազանցում են նախագծային հաշվարկայինին,

ե. արտադրության ագրեսիվությունը հիմնական կրող կոնստրուկցիաների նկատմամբ, աստիճանը (թույլ, միջին, ուժեղ),

զ. հեղեղման հնարավորությունը հոսող, արդյունաբերական և այլ ջրերով:

1. Պաշարի գործոններ

ա. շինությունը (կամ դրա մի մասը) հաշվարկված է հատուկ զուգակցման ավելի մեծ բեռների ազդեցության տակ, ունի պաշարներ, որոնք գերազանցում են նորմատիվայինին,

բ. նախագծման և շինարարության ժամանակ հաշվի են առնվել քաղաքացիական պաշտպանության նպատակները,

գ. ամրության այլ հաշվարկային պաշարներ (բացատրել):

2. Բեռների հիմնական զուգակցման անհամապատասխանության գործոնները

ա. շինությունը կամ դրա մի մասը ակնհայտորեն չի համապատասխանում զուգակցման բարձր մակարդակին, վերակառուցման պատճառով, շենքի նշանակության փոփոխության պատճառով, շահագործման պայմանների փոփոխման, շինարարության անորակության կամ այլ պատճառներով:

2. Շենքերի դասակարգումն ըստ վնասվածության աստիճանների

ա. այն շենքերը, որոնցում ընդհանրապես բացակայում են վնասվածքները, ըստ վնասվածության դասակարգման սանդղակի մեջ չեն ընդգրկվում, ունեն զրոյական աստիճանի վնասվածություն,

բ. 1-ին աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնցում նկատված առանձին, ոչ էական արատներն ու վնասվածքները կարող են վերացվել ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարելիս: Շենքերը գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում,

գ. 2-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնք ընդհանուր առմամբ շահագործման համար պիտանի են: Շենքերը գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում: Առանձին կոնստրուկտիվ տարրերում նկատված թերություններն ու վնասվածքները ենթակա են վերացման նորոգման- վերականգնման աշխատանքներ կատարելիս,

դ. 3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնց կոնստրուկցիաներում առաջացած վնասվածքներն ու մնացորդային դեֆորմացիաները ենթակա են վերացման ուժեղացման-վերականգնման աշխատանքների միջոցով` սահմանված կարգով մշակված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Շենքերը գտնվում են անբավարար տեխնիկական վիճակում,

ե. 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնց կոնստրուկցիաների վիճակը վթարային է: Շենքերը վտանգավոր են հետագա շահագործման համար: Այդ շենքերի բնակիչները ենթակա են տարհանման: Շենքերը հիմնականում ենթակա են քանդման, քանի որ դրանց վերականգնման-ուժեղացման աշխատանքների կատարումը տնտեսապես աննպատակահարմար է: Բացառություն են կազմում ճարտարապետական և պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը, որոնց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում,

զ. 5-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն մասնակի կամ լրիվ փլված շենքերը, որոնց շահագործումը, որպես կանոն, եղել է դադարեցված:

 

Հավելված 2-Բ

 

«Հաստատում եմ»

________________________________

                                  (կատարող կազմակերպության անվանումը)

                                  տնօրեն _________________________

                                             (անուն, ազգանուն)

                                  ________________________________

                                  (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

ԱՆՁՆԱԳԻՐ N

 

____________________________

 

____________________________

                          Շենքի ընդհանուր տեսքը

 

     1   Մարզը -                                          Շիրակի

     2   Բնակավայրը -                                     ք. Արթիկ

     3   Գտնվելու վայրը -                                 Աբովյան 22

     4   Միկրոշրջանը, թաղամասը, տեղամասը -                Լմբատի

     5   Օբյեկտի անվանումը -                              բնակելի շենք

     6   Քարտեզի (գլխավոր հատակագծի, սխեմայի) համարը -         1

     7   Շենքի համարը ըստ քարտեզի -                           20

     8   Կառուցվածքի տիպը (ըստ 1Է աղյուսակի) -                 3

     9   Օբյեկտի լրիվ անվանումը և  նշանակությունը,        բնակելի շենք

         հզորության ցուցանիշը (բնակարանների, բանվորական    1 մուտք,

         տեղերի, մահճակալների, սովորողների, անասունների   20 բնակարան

         գլխաքանակի թիվը, արտադրողականությունը, մեկ

         հերթափոխում աշխատողների թիվը և այլն) -

    10   Կառուցվածքի դասը, հուսալիության կարգը -          2-րդ, 2-րդ

    11   Նախագծող կազմակերպությունը -                     Հայպետնախագիծ

    12   Նախագծի կատարման տարեթիվը -                          1984

    13   Նախագծի տեսակը (1 - անհատական, 2 - տիպարային) -       2

    14   Շահագործման հանձնելու տարեթիվը -                     1986

    15   Կոնստրուկցիայի ինդեքսը (ըստ 2Է աղյուսակի) -           6

    16   Հիմքային կոնստրուկցիայի ինդեքսը (ըստ 2Է               2

         աղյուսակի) -

    17   Կոնստրուկտիվ սերիան -                             1Ա 450 20C

    18   Կոնստրուկցիայի հիմնական նյութը և  ամրությունը        քար,

         բնորոշող բնութագրերը -                           երկաթբետոն,

                                                          շաղախ Մ-15

19   Ծավալահատկագծային լուծումները.

         1 Հատակագծում շենքը ուղղանկյունաձև  է                 1

         2 թ-ա ձև, 3 կ-ա ձև, 4 T-ա ձև, 5 H-ա ձև,

         6 - կլոր է,

         7 Բարդ եզրագիծ ունի

20   Ուրվագիծը ըստ բարձրության.

         1-կա բարձրությունների տարբերություն,                  2

         2-չկա բարձրությունների տարբերություն

21   Շենքի բաժանումը մասերի.

         1-կան հակասեյսմիկ կարաններ                            2

         2 -չկան հակասեյսմիկ կարաններ

    22   Շենքի հարկայնությունը -                               5

    23   Հարկի բարձրությունը (մ) -                             3

    24   Նկուղի առկայությունը.                                 1

         1-չկա, 2-կա ամբողջ շենքի տակ, 3 -կա շենքի մի

         մասի տակ

    25   Հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությունը -            1

         1 -կա, 2 -չկա, 3 -կա ոչ լրիվ ծավալով

    26   Միջհարկային ծածկի և  վերնածածկի կոնստրուկցիան.        1

         1-հավաքովի երկաթբետոնից է, 2-միաձույլ

         երկաթբետոնից է

         3-փայտից է

    27   Տանիքի կոնստրուկցիան.                                 2

         1-փաթթոցային, 2-ասբոշիֆերային, 3-թիթեղյա

29   Միջնապատերը.

         1-քարից են, 2-պեմզաբետոնից են, 3 -                    2

         գիպսաբլոկներից են,

         4 - փայտից են, 5 - երկաթբետոնե պանելներից են

    30   Շրջանի սեյսմայնությունը ըստ նախագծման                 8

         (շինարարության) ժամանակ գործող նորմերի (բալ) -

    31   Կառուցվածքի հաշվարկային սեյսմայնությունն ըստ        8, 2,7

         նախագծի (բալ) և դինամիկական գործակցի արժեքը -

    32   Նախագծման ժամանակ գործող սեյսմիկ նորմերի             1981

         հաստատման տարեթիվը -

    33   Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկությունների -        2

34   Շին. հրապարակի նոր ընդունած սեյսմայնությունը -   9, 3-րդ գոտի

(բալ, գոտի)

    35   Շենքի տատանման պարբերության մեծությունը -        0,281, 0,279

         երկայնական և լայնական ուղղությամբ (վրկ)

    36   Նույնը գրունտների համար -                            0,252

    37   Շենքի բարձրությունը (մ) -                           15,00

    38   Շենքի երկարությունը (մ) -                           18,0

    39   Շենքի լայնությունը (մ) -                            18,0

    40   Շենքի հաշվեկշռային արժեքը (1000 դրամ) -            305,05

41   Այդ թվում` սարքավորումների արժեքը (1000 դրամ) -

42  Լրացուցիչ անբարենպաստ գործոններ

(ըստ Հավելվածի Ա-ի) -

43  Շենքի գնահատականը.

         1) սեյսմակայուն է,                                    3

         2) չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին

         3) չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին

         տեղանքի սեյսմայնության փոփոխման պատճառով

    44   Վնասվածության աստիճանը -                              2

         Մաշվածության աստիճանը (%) -                          20

    45   Եզրակացությունը շենքի (կառուցվածքի) վերաբերյալ.       1

         1) շենքը կարող է շահագործվել

         2) շենքի շահագործումը հնարավոր է դրա

         նշանակության փոփոխումից հետո

         3) պահանջվում է մասնակի ուժեղացում

         4) պահանջվում է լրիվ ուժեղացում

         5) շենքը ենթակա է քանդման

                                                                   

Հետազննությունը կատարեցին

1. _______________________________ 2.________________________________

 

Հավելված 2-Գ

Օրինակ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արթիկ քաղաքի Աբովյան փողոցի թիվ 22 շենքի տեխնիկական վիճակի մասին

Շենքը 5 հարկանի է, ունի 1 մուտք: Կառուցված է 1Ա 450-20C սերիայի տիպարային նախագծի հիման վրա: Հիմնական կրող կոնստրուկցիաները, 50 սմ հաստությամբ, երկայնական և լայնական քարե պատերն են, որոնք ունեն ներկառուցված երկաթբետոնե հիմնակմախք:

Որմածքը «միդիս» սիստեմի է:

Ծածկերը հավաքովի երկաթբետոնե բազմանցք հեծանային սալերից են:

Սանդուղքները հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից են:

Միջնորմները պեմզաբետոնե սալերից են:

Տանիքի կրող կոնստրուկցիաները փայտե ծպեղներն են, ծածկված ասբոցեմենտային թերթերով:

Շենքին վերաբերող մնացած տեխնիկական տվյալները բերված են անձնագրում:

Շենքի հետազննումը ցույց տվեց հետևյալը.

1) Շենքի և դրա կրող կոնստրուկցիաների երկրաչափական չափերը համապատասխանում են նախագծային տվյալներին:

2) Միջնորմներում կան ճաքեր, որոնց բացվածքը 2-3 մմ է:

3) Ծածկի սալերի միջև կարաններում նկատվում են մինչև 1 մմ բացվածքով ճաքեր:

Ընդհանուր առմամբ, շենքի կրողունակությունը համապատասխանում է նախագծայինին:

Շենքը կարող է շահագործվել: Շենքի վնասվածության մակարդակը գնահատվում է հավասար երկրորդ աստիճանի:

 

Կատարողներ ________________________

________________________

               ________________________

pin
Քաղաքաշինության կոմիտե /նախկին նախ
08.12.2009