040.1138.160811
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
 
28 հուլիսի 2011 թվականի N 1138-Ն
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 111-Ն որոշման N 1 հավելվածի 14-րդ կետի միջոցառման իրականացումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
1) 10-րդ գլխի 10-րդ կետի N 1 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 1
 
Լարման տակ գտնվող հոսանքատար մասերից թույլատրվող
հեռավորությունները, մ
 
.______________________________________________________________.
|Լարումը, կՎ           |Հեռավորությունը     |Հեռավորությունն   |
|                      |մարդկանցից և  նրանց |աշխատանքային կամ  |
|                      |կողմից օգտագործվող  |տեղափոխման        |
|                      |գործիքներից ու      |վիճակում գտնվող   |
|                      |հարմարանքներից,     |մեխանիզմներից,    |
|                      |ժամանակավոր         |բեռնամբարձ        |
|                      |ցանկապատերից (մ)    |մեքենաներից,      |
|                      |                    |առասաններից,      |
|                      |                    |բեռնակալիչ        |
|                      |                    |հարմարանքներից և  |
|                      |                    |բեռներից (մ)      |
|______________________|____________________|__________________|
|մինչև |   ՕԳ          |        0,6         |     1,0          |
|1 կՎ  |_______________|____________________|__________________|
|      |մնացած էլեկտրա-|չի նորմավորվում     |     1,0          |
|      |կայանքներում   |(առանց հպման)       |                  |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      |    1-35       |         0,6        |     1,0          |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      | 60, 110       |         1,0        |     1,5          |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      |     150       |         1,5        |     2,0          |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      |     220       |         2,0        |     2,5          |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      |     330       |         2,5        |     3,5          |
|______|_______________|____________________|__________________|
|      |     400       |         3,5        |     4,5          |
.______________________________________________________________.».
 
2) 22-րդ գլխի 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«16. 220 կՎ և ցածր լարման ԲՍ-ներում փոխադրովի մետաղյա սանդուղքների կիրառումն արգելվում է: 330 կՎ-ից բարձր լարման ԲԲՍ-ներում մետաղական սանդուղքների կիրառումը թույլատրվում է հետևյալ պայմանների բավարարման դեպքում` սանդուղքը պետք է տեղափոխվի հորիզոնական դիրքով` բրիգադի երկու անդամների միջոցով` դիէլեկտրիկ ձեռնոցների կիրառմամբ, և օպերատիվ անձնակազմի անվտանգության IV-ից ոչ պակաս խումբ ունեցող աշխատողի հսկողության ներքո:»:
i
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
i
1) 12-րդ գլխի առաջին պարբերությունում «հաղորդչի տրված շառավիղը» բառերը փոխարինել «հաղորդչի բերված շառավիղը» բառերով.
2) 25-րդ գլխի NN 2 և 3 աղյուսակները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 2
 
Էներգահամակարգի օբյեկտներում ինքնավար տատանագրիչների տեղաբաշխումը
 
._____________________________________________________________________.
|Բաշխիչ   |Բաշխիչ        |Բաշխիչ սարքվածքի    |Տեղակայվելիք           |
|սարքվածքի|սարքվածքի     |հատվածամասին        |տատանագրիչների թիվը    |
|լարումը, |սխեման        |(հաղորդաձողերի      |                       |
|կՎ       |              |համակարգին) միացված |                       |
|         |              |գծերի թիվը          |                       |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|    1    |      2       |         3          |           4           |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|500      |Ցանկացած      |Մեկ կամ երկու       |Մեկ` յուրաքանչյուր գծի |
|         |              |                    |համար (առանց           |
|         |              |                    |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|500      |Ցանկացած      |Երեք և  ավելի       |Մեկական` յուրաքանչյուր |
|         |              |                    |գծի համար (նախընտրելի է|
|         |              |                    |գծերից թեկուզ և  մեկի  |
|         |              |                    |վրա` նախավթարային      |
|         |              |                    |ռեժիմի գրանցմամբ)      |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|400      |Ցանկացած      |Երկու և  ավելի      |Մեկական` յուրաքանչյուր |
|         |              |                    |գծի համար (նախընտրելի է|
|         |              |                    |գծերից թեկուզ և  մեկի  |
|         |              |                    |վրա` նախավթարային      |
|         |              |                    |ռեժիմի գրանցմամբ)      |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|330      |Ցանկացած      |Մեկ                 |Չի տեղակայվում:        |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|330      |Ցանկացած      |Երկու և  ավելի      |Մեկ` յուրաքանչյուր գծի |
|         |              |                    |համար (առանց           |
|         |              |                    |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Հաղորդաձողերի |Մեկ կամ երկու`      |Մեկ` հաղորդաձողերի     |
|         |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի       |երկու հատվածամասերի կամ|
|         |կամ           |յուրաքանչյուր       |աշխատանքային համակարգի |
|         |համակարգերով  |հատվածամասի         |համար (առանց           |
|         |              |կամ աշխատանքային    |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |համակարգերի համար   |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Նույնը        |Երեք կամ չորս`      |Մեկ` հաղորդաձողերի     |
|         |              |հաղորդաձողերի       |յուրաքանչյուր          |
|         |              |յուրաքանչյուր       |հատվածամասի կամ        |
|         |              |հատվածամասի         |աշխատանքային համակարգի |
|         |              |կամ աշխատանքային    |համար (առանց           |
|         |              |համակարգի համար     |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Նույնը        |Հինգ կամ ավելի`     |Մեկ-երկու`             |
|         |              |հաղորդաձողերի       |հաղորդաձողերի          |
|         |              |յուրաքանչյուր       |յուրաքանչյուր հատվածա- |
|         |              |հատվածամասի կամ     |մասի կամ գործարկող     |
|         |              |աշխատանքային        |սարքվածքով աշխատանքային|
|         |              |համակարգի համար     |համակարգի համար        |
|         |              |                    |(առանց նախավթարային    |
|         |              |                    |ռեժիմի գրանցման)       |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Մեկուկեսային  |Երեք կամ ավելի      |Մեկ` երեք կամ չորս     |
|         |կամ           |                    |գծերի համար կամ        |
|         |բազմանկյուն   |                    |հաղորդաձողերի          |
|         |              |                    |յուրաքանչյուր համակարգի|
|         |              |                    |համար (առանց           |
|         |              |                    |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Առանց 220 կՎ  |Մեկ կամ երկու       |Չի տեղակայվում:        |
|         |անջատիչների   |                    |                       |
|         |կամ մեկ       |                    |                       |
|         |անջատիչով     |                    |                       |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220      |Եռանկյուն,    |Նույնը              |Թույլատրվում է մեկ     |
|         |քառանկյուն,   |                    |ինքնավար տատանագրիչի   |
|         |կամրջակ       |                    |տեղակայում, եթե 220 կՎ |
|         |              |                    |գծերի հակադիր ծայրերում|
|         |              |                    |չկան ինքնավար          |
|         |              |                    |տատանագրիչներ          |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110      |Հաղորդաձողերի |Մեկից երեք`         |Մեկ` հաղորդաձողերի     |
|         |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի       |երկու հատվածամասի կամ  |
|         |կամ           |յուրաքանչյուր       |աշխատանքային           |
|         |համակարգերով  |հատվածամասի կամ     |համակարգերի համար      |
|         |              |աշխատանքային        |(առանց նախավթարային    |
|         |              |համակարգի համար     |ռեժիմի գրանցման)       |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110      |Հաղորդաձողերի |Չորսից վեց`         |Մեկ` հաղորդաձողերի     |
|         |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի       |յուրաքանչյուր          |
|         |կամ           |յուրաքանչյուր       |հատվածամասի կամ        |
|         |համակարգերով  |հատվածամասի         |աշխատանքային համակարգի |
|         |              |կամ աշխատանքային    |համար (առանց           |
|         |              |համակարգի համար     |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110      |Հաղորդաձողերի |Յոթ կամ ավելի`      |Մեկ` հաղորդաձողերի     |
|         |հատվածամասերով|յուրաքանչյուր       |յուրաքանչյուր          |
|         |կամ           |հատվածամասի կամ     |հատվածամասի կամ        |
|         |համակարգերով  |աշխատանքային        |աշխատանքային համակարգի |
|         |              |համակարգի համար     |համար. թույլատրվում է  |
|         |              |                    |երկու ինքնավար         |
|         |              |                    |տատանագրիչների         |
|         |              |                    |տեղակայում             |
|         |              |                    |հաղորդաձողերի          |
|         |              |                    |յուրաքանչյուր          |
|         |              |                    |հատվածամասի կամ        |
|         |              |                    |աշխատանքային համակարգի |
|         |              |                    |համար (առանց           |
|         |              |                    |նախավթարային ռեժիմի    |
|         |              |                    |գրանցման)              |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110      |Առանց         |Մեկ կամ երկու       |Չի տեղակայվում:        |
|         |անջատիչների   |                    |                       |
|         |110 կՎ        |                    |                       |
|         |կողմում,      |                    |                       |
|         |կամրջակ,      |                    |                       |
|         |եռանկյուն,    |                    |                       |
|         |քառանկյուն    |                    |                       |
._____________________________________________________________________.
«.
Աղյուսակ N 3
 
Վթարային ինքնավար տատանագրիչների կողմից գրանցվող հարաչափերի
ընտրության հանձնարարականներ
 
._____________________________________________________________________.
|Բաշխիչ սարքվածքի| Ավտոմատ տատանագրիչներով գրանցելու համար            |
|լարումը, կՎ     |          հանձնարարվող հարաչափերը                   |
|________________|____________________________________________________|
|500, 400, 330   |Գծերի երեք ֆազերի ֆազային լարումները                |
|                |Գծերի զրոյական հաջորդականության լարումը և  հոսանքը  |
|                |Գծերի երկու կամ երեք ֆազերի հոսանքները              |
|                |Հզորության ուժեղացուցիչի հոսանքը, բարձր հաճախային   |
|                |ընդունիչ-հաղորդչի ընդունման հոսանքը և  բարձր        |
|                |հաճախային պաշտպանության ելքային միջանկյալ ռելեի     |
|                |հպակների դիրքը                                      |
|________________|____________________________________________________|
|220, 110        |Հաղորդաձողերի հատվածամասի կամ աշխատանքային համակարգի|
|                |ֆազային լարումները և  զրոյական հաջորդականության     |
|                |լարումները                                          |
|                |Հաղորդաձողերի հատվածամասին կամ աշխատանքային         |
|                |համակարգին միացված գծերի զրոյական հաջորդականության  |
|                |հոսանքները                                          |
|                |Առավել պատասխանատու գծերի ֆազային (երկու կամ երեք   |
|                |ֆազի) հոսանքները                                    |
|                |Էլեկտրահաղորդման միջհամակարգային գծերի              |
|                |դիֆերենցիալ-ֆազային պաշտպանությունների բարձր        |
|                |հաճախային ընդունիչ-հաղորդիչների ընդունման հոսանքները|
._____________________________________________________________________.
«.
i
3) 27-րդ գլխի 4-րդ կետը «հաղորդիչ մասերի միջև» բառերից հետո լրացնել «մինչև» բառով.
i
4) 45-րդ գլխի 7-րդ կետում «500 Վ-ից 1 կՎ-ից ցածր լարման» բառերը փոխարինել «500 Վ-ից մինչև 1 կՎ-ից ցածր լարման» բառերով.
i
5) 49-րդ գլխի 7-րդ կետի «ա» ենթակետի «1000 կՎԱ լարմամբ» բառերից հանել «լարմամբ» բառը.
6) 50-րդ գլխի N 14 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 14
 
Հոսանքի տրանսֆորմատորների հիմնական մեկուսացման tg-ի արժեքները
 
._____________________________________________________________________.
|Մեկուսացման տեսակը|Անվանական լարման (կվ) հոսանքի տրանսֆորմատորների   |
|                  |մեկուսացման tg-ի սահմանային արժեքները (%)         |
|                  |__________________________________________________|
|                  |3-15|20-35|110 |220 |           330-750           |
|__________________|____|_____|____|____|_____________________________|
|Թղթե-բակելիտային  |3,0 |2,5  |2,0 |  - |            -                |
|__________________|____|_____|____|____|_____________________________|
|Հիմնական թղթե -   | -  |2,5  |2,0 |1,0 |շահագործման փաստաթղթերում    |
|յուղային          |    |     |    |    |տրված չափված արժեքի 150%-ից  |
|կոնդենսատորային   |    |     |    |    |ոչ ավելի, բայց 0,8 արժեքից ոչ|
|                  |    |     |    |    |բարձր                        |
._____________________________________________________________________.
«.
7) 64-րդ գլխի NN 28 և 29 աղյուսակները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 28
 
Փականային պարպիչների դիմադրությունների արժեքները
 
.____________________________________________________.
|Պարպիչի կամ տարրի տեսակը       |Դիմադրությունը, ՄՕմ |
|                               |____________________|
|                               |ոչ պակաս | ոչ ավելի |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-3                          |   15    |    40    |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-6                          |  100    |   250    |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-10                         |  170    |   450    |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-15                         |  600    |  2000    |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-20                         | 1000    | 10000    |
|____________________________________________________|
|           ՌՎՄԳ պարպիչի տարրը`                      |
|____________________________________________________|
|110Մ                           |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|150Մ                           |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|220Մ                           |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|330                            |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|400                            |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|500                            |  400    |  2500    |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի     |  150    |   500    |
|հիմնական տարրը                 |         |          |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի     |    0,010|     0,035|
|փականային տարրը                |         |          |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330 պարպիչի կայծային տարրը|  600    |  1000    |
.____________________________________________________.
 
Աղյուսակ N 29
 
Փականային պարպիչների թույլատրելի հաղորդականության հոսանքներն
ուղղված լարման դեպքում
 
.____________________________________________________________.
|Պարպիչի կամ տարրի տեսակը    |Փորձարկման|Հաղորդականության    |
|                            |ուղղված   |հոսանքը պարպիչի     |
|                            |լարումը,  |20 oC ջերմաստիճանի  |
|                            |կՎ        |դեպքում, մկԱ        |
|                            |          |____________________|
|                            |          |ոչ պակաս | ոչ ավելի |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-15                      |   16     |  200    |   340    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-20                      |   20     |  200    |   340    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-33                      |   32     |  450    |   620    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-35                      |   32     |  200    |   340    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-3                       |    4     |  380    |   450    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-6                       |    6     |  120    |   220    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-10                      |   10     |  200    |   280    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-15                      |   18     |  500    |   700    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-20                      |   28     |  500    |   700    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎԷ-25Ծ                     |   28     |  400    |   650    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԷ-25                     |   32     |  450    |   600    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-3                      |    3     |   30    |    85    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-6                      |    6     |   30    |    85    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-10                     |   10     |   30    |    85    |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԳ-110Մ, 150Մ, 220Մ, 330Մ,|   30     | 1000    |  1350    |
|400, 500 պարպիչի տարր       |          |         |          |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի  |   18     | 1000    |  1350    |
|հիմնական տարր               |          |         |          |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի  |   28     |  900    |  1300    |
|կայծային տարր               |          |         |          |
.____________________________________________________________.».
 
i
8) 65-րդ գլխի 2-րդ կետում «Կայծային միջակայքը չպետք է լինի տրվածից:» նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կայծային միջակայքը չպետք է տարբերվի տրվածից:».
9) 67-րդ գլխի N 30 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 30
tg-ի սահմանային արժեքները
 
._____________________________________________________________________.
|Ներանցիչի մեկուսացման տեսակը և  գոտին     |tg-ի սահմանային           |
|                                          |արժեքները, %, անվանական   |
|                                          |լարմամբ ներանցիչների      |
|                                          |համար, կՎ                 |
|                                          |__________________________|
|                                          | 35 |110-150 |220 |330-750|
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի թղթե-յուղային մեկուսացում.      |  - |  0,7   |0,6 |0,6    |
|հիմնական մեկուսացում (C1) և  կոնդենսատորի |    |  1,2   |1,0 |0,8    |
|մեկուսացում, ՊԻՆ (ՊԻՆ) (C2), մեկուսացման  |    |        |    |       |
|վերջին շերտերը (C3)                       |    |        |    |       |
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի պինդ մեկուսացում` յուղի         |1,0 |  1,0   |  - |   -   |
|լրալցվածքով, հիմնական մեկուսացում (C1)    |    |        |    |       |
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի թղթե-բակելիտային մեկուսացում`   |3,0 |   -    |  - |   -   |
|մածիկային լցվածքով, հիմնական մեկուսացում  |    |        |    |       |
|(C1)                                      |    |        |    |       |
._____________________________________________________________________.
«.
i
10) 71-րդ գլխի 2-րդ կետում «կուտակիչները լիցքավորվում են» բառերը փոխարինել «կուտակիչները լիցքաթափվում են» բառերով.
11) 77-րդ գլխի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«3. ԲԲՍ-ի ձգիչ և պահող շարանների մեջ ափսեաձև մեկուսիչների թիվը պետք է որոշել ըստ 76-րդ գլխի 3-րդ և 4-րդ կետերի, 110-ից մինչև 150 կՎ լարմամբ շարանի յուրաքանչյուր շղթայում ավելացնելով մեկ, 220-ից մինչև 330 կՎ-ի համար` երկու մեկուսիչ և 400 կՎ-ից բարձր` երեք մեկուսիչ:».
12) 77-րդ գլխի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6. 500 կՎ և, որպես կանոն, 110-ից մինչև 400 կՎ լարմամբ միացությունների մեծ քանակով ԲԲՍ-ները չպետք է տեղաբաշխվեն 3-4-րդ ԱԱ-ի գոտիներում:».
13) 78-րդ գլխի N 2 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 2
 
6-ից մինչև 500 կՎ ՕԳ-ի շարանների, 6-ից մինչև 500 կՎ ԲԲՍ-ի
էլեկտրասարքվածքի արտաքին մեկուսացման և մեկուսիչների 50%-անոց
պարպման լարումները` աղտոտված և խոնավացված վիճակում
 
._______________________________________.
|Էլեկտրատեղակայանքի   |50%-անոց պարպման |
|անվանական լարումը, կՎ|լարումները, կՎ   |
|                     |(գործող արժեքներ)|
|_____________________|_________________|
|        6            |       8         |
|_____________________|_________________|
|       10            |       13        |
|_____________________|_________________|
|       35            |       42        |
|_____________________|_________________|
|      110            |      110        |
|_____________________|_________________|
|      150            |       50        |
|_____________________|_________________|
|      220            |      220        |
|_____________________|_________________|
|      330            |      315        |
|_____________________|_________________|
|      400            |      375        |
|_____________________|_________________|
|      500            |      460        |
._______________________________________.».
 
i
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը» հաստատելու մասին» N 961-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
1) 39-րդ գլխի N 6.6 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
i
«Աղյուսակ N 6.6
 
ՕԳ հաղորդալարերի նվազագույն տրամագիծն ըստ պսակավորման և
ռադիոխանգարումների պայմանների, մմ
 
._____________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ|          Հաղորդալարերով ֆազը               |
|                |____________________________________________|
|                | միակի             | երկու և  ավելի         |
|________________|___________________|________________________|
|110             |11,4 (ԱՊ 70/11)    |       -                |
|________________|___________________|________________________|
|150             |15,2 (ԱՊ 120/19)   |       -                |
|________________|___________________|________________________|
|220             |21,6 (ԱՊ 240/32) * |       -                |
|                |24,0 (ԱՊ 300/39)   |                        |
|________________|___________________|________________________|
|330             |33,2 (ԱՍ 600/72)   |2x21,6 (2xԱՍ 240/32)    |
|                |                   |3x15,2 (3xԱՍ 120/19) ** |
|                |                   |3x17,1 (3xԱՍ 150/24)    |
|________________|___________________|________________________|
|400             |33,2 (ԱՍՕ-600)     |2x24,0 (2xԱՍՕ-300)      |
|________________|___________________|________________________|
|500             |      -            |2x36,2 (2xԱՍ 700/86)    |
|                |                   |3x24,0 (3xԱՍ 300/39)    |
|                |                   |4x18,8 (4xԱՍ 185/29)    |
._____________________________________________________________.
«.
2) 40-րդ գլխի 10-րդ կետում`
i
ա. «է» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«է) 8 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար»,
բ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ը» ենթակետով.
«ը) 8,5 մ` 500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար».
3) 41-րդ գլխի 5-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«բ) վթարային ռեժիմում`
500 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի համար 2,0
400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար 2,0
330 կՎ-ից ցածր լարման ՕԳ-ի համար 1,8».
4) 42-րդ գլխի`
i
ա. 1-ին կետի «դ» ենթակետի երկրորդ պարբերությունը «110-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-երի համար չպետք է գերազանցի տարեկան երեք անգամը, իսկ» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 5-րդ կետի «բ» ենթակետը «110-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար պետք է լինի 20o-ից ոչ ավելի» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
գ. 7-րդ կետի երրորդ պարբերությունը «220-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի` ենթակայանների մատույցների 1-ից մինչև 3 կմ երկարության վրա,» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
դ. 10-րդ կետի առաջին պարբերությունը «2,7` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 2,5`» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
ե. N 6.17 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.17
 
Հենարանի հոսանատար մասերից մինչև հողակցված մասերը նվազագույն
մեկուսչային հեռավորությունները` օդով (լուսանցիկ)
 
._____________________________________________________________________.
|Հաշվարկային պայմանը            |Նվազագույն մեկուսչային               |
|                               |հեռավորություն, սմ ՕԳ-ի լարման       |
|                               |դեպքում, կՎ                          |
|                               |_____________________________________|
|                               |մինչև |20|35 |110|150|220|330|400|500|
|                               |10    |  |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամպրոպային գերլարումները       |20    |30|40 | - | - |  -|  -| - | - |
|մեկուսիչների համար` ցցաձողային |20    |35|40 |100|130|180|260|292|320|
|կախովի                         |      |  |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ներքին գերլարումները           |10    |15|30 | 80|110|160|215|255|300|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Հենարանի վրա անվտանգ վերելքի   |-     |- |150|150|200|250|350|395|450|
|ապահովումն առանց ՕԳ-ի անջատման |      |  |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Աշխատանքային լարումը           |-     |7 | 10| 25| 35| 55| 80|100|115|
._____________________________________________________________________.
«.
զ. N 6.18 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.18
 
Հենարանի վրա նվազագույն հեռավորությունը ֆազերի միջև
 
._____________________________________________________________________.
|Հաշվարկային պայմանը            |Նվազագույն մեկուսացման               |
|                               |հեռավորությունը, սմ, ՕԳ-ի լարման     |
|                               |դեպքում, կՎ                          |
|                               |_____________________________________|
|                               |մինչև |20|35 |110|150|220|330|400|500|
|                               |10    |  |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամպրոպային գերլարումները       | 20   |45| 50|135|175|250|310|347|400|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ներքին գերլարումները           | 22   |33| 44|100|140|200|280|338|420|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամենամեծ աշխատանքային լարումը  | 10   |15| 20| 45| 60| 95|140|165|200|
._____________________________________________________________________.
«.
5) 43-րդ գլխի`
i
ա. 8-րդ կետի «գ» ենթակետը «երեք և ավելիի տրոհված ֆազերով» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 13-րդ կետի «բ» ենթակետի վերջին պարբերությունը «կախովի մեկուսիչների շարանի ամրակապման տեղում`» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով.
6) 44-րդ գլխի`
i
ա. 7-րդ կետը «500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից առաջ լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Հենամիջում հաղորդալարերի բնականոն աշխատանքն ըստ «պարի» յուրաքանչյուր շրջանում ապահովելու համար, դրանց տարբեր հարկաբաժիններում դասավորելիս, 150 մ-ից ավելի բարձրությամբ միջանկյալ անցումային հենարանների հարևան հարկաբաժինների հեռավորությունը և շեղումն ըստ հորիզոնականի պետք է լինեն`
 
.______________________________________________________.
|հեռավորությունը, մ, |    7,5   | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
|ոչ պակաս            |          |   |   |    |    |    |
|____________________|__________|___|___|____|____|____|
|շեղումն ըստ         |    2     | 2 |2,5|3,5 |  4 |  5 |
|հորիզոնականի, մ,    |          |   |   |    |    |    |
|ոչ պակաս            |          |   |   |    |    |    |
|____________________|__________|___|___|____|____|____|
|ՕԳ-ի լարմամբ, կՎ    |35-ից     |150|220| 330| 400|500 |
|                    |մինչև  110|   |   |    |    |    |
.______________________________________________________.».
 
գ. 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«11. Երկշղթա հենարանների վրա հեռավորությունը տարբեր շղթաների ֆազերի առանցքների միջև պետք է լինի ստորև նշվածներից ոչ պակաս`
 
.________________________________________________________.
|հեռավորությունը ֆազերի|     8    | 9 | 10| 12 | 13 | 15 |
|առանցքների միջև,  մ   |          |   |   |    |    |    |
|______________________|__________|___|___|____|____|____|
|ՕԳ-ի լարմամբ, կՎ      |35-ից     |150|220| 330| 400|500 |
|                      |մինչև  110|   |   |    |    |    |
.________________________________________________________.».
 
դ. 20-րդ կետի «դ» ենթակետը «3,5 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «4 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով,
ե. 23-րդ կետը «5,3 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «5,9 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
i
7) 45-րդ գլխի 20-րդ կետի «գ» ենթակետը «2,5 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «3 մ` 400 կՎ լարման համար» բառերով.
8) 46-րդ գլխի`
i
ա. N 6.20 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.20
 
Չբնակեցված և դժվարամատչելի տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև
հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունը
 
._____________________________________________________________________.
|Տեղանքի բնութագիրը             |Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի  |
|                               |           լարման դեպքում, կՎ        |
|                               |_____________________________________|
|                               |մինչև  20 |35-110|150|220|330|400|500|
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Չբնակեցված տեղանք, տափաստանների|    6     |   6  |6,5| 7 |7,5| 8 | 8 |
|շրջաններ` հողագործության       |          |      |   |   |   |   |   |
|համար ոչ պիտանի հողերով        |          |      |   |   |   |   |   |
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Դժվարամատչելի տեղանք           |    5     |   5  |5,5| 6 |6,5| 7 | 7 |
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Անմատչելի սարալանջեր, ժայռեր,  |    3     |   3  |3,5| 4 |4,5| 5 | 5 |
|քարակույտեր և  այլն            |          |      |   |   |   |   |   |
._____________________________________________________________________.
«.
 
բ. 4-րդ կետը «6 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «7 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
9) 48-րդ գլխի`
i
ա. N 6.22 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.22
 
Բնակեցված տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերի նվազագույն հեռավորությունն
ուղղաձիգով մինչև հողի մակերևույթը, արտադրական շենքերը և
կառույցները
 
.____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի աշխատանքի պայմանները    |Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի   |
|                             |լարման դեպքում, կՎ                    |
|                             |______________________________________|
|                             |ՕԳՊ|մինչև  35|110|150|220|330|400|500 |
|_____________________________|___|_________|___|___|___|___|___|____|
|Բնականոն ռեժիմ`              |   |         |   |   |   |   |   |    |
|ա) մինչև  հողի մակերևույթը   | 6 |    7    | 7 |7,5| 8 |11 |13 |15.5|
|բ) մինչև  արտադրական շենքերը | 3 |    3    | 4 |4  | 5 |7.5| 8 | 8  |
|և  կառույցները               |   |         |   |   |   |   |   |    |
|_____________________________|___|_________|___|___|___|___|___|____|
|Հարևան  հենամիջում           |5,0|    5,5  |5,5|5,5|5,5| 6 | 7 |  - |
|հաղորդալարերի խզում` մինչև   |   |         |   |   |   |   |   |    |
|հողի մակերևույթը             |   |         |   |   |   |   |   |    |
.____________________________________________________________________.
«.
 
բ. 7-րդ կետի «ա» ենթակետը «8 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «9 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով, իսկ «բ» ենթակետը «20 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո` «25 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
10) 49-րդ գլխի`
i
ա. N 6.23 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.23
 
Փոխհատվող ՕԳ-երի հաղորդալարերի և հենարանների միջև նվազագույն
հեռավորությունները
 
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ|Նվազագույն հեռավորությունը հաղորդալարերից մինչև     |
|                |           հենարանի մոտակա մասը, մ                  |
|                |____________________________________________________|
|                |հաղորդալարերի առավելագույն |հաղորդալարերի չշեղված   |
|                |շեղման դեպքում             |դիրքի դեպքում           |
|________________|___________________________|________________________|
|Մինչև  330      |              3            |              6         |
|________________|___________________________|________________________|
|400             |              3,5          |              8         |
|________________|___________________________|________________________|
|500             |              4            |              10        |
._____________________________________________________________________.
«.
 
բ. N 6.25 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.25
 
ՕԳ-երի միջև նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը
 
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի հատվածները և       |Ամենափոքր հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի           |
|հեռավորությունները      |       լարման դեպքում, կՎ                   |
|                        |____________________________________________|
|                        |մինչև  20|35 |110|150|220|330 |400 |500 |ՕԳՊ|
|________________________|________________________________________|___|
|Ոչ նեղվածք ուղեգծի      |ամենաբարձր հենարանի բարձրությունը       |3,0|
|հատվածներում ՕԳ-ի       |(500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար` 50 մ-ից ոչ   |   |
|առանցքների միջև         |պակաս)                                  |   |
|________________________|________________________________________|___|
|Նեղվածք ուղեգծի         |    2,5  |4,0|5,0|6,0|7,0|10,0|12.0|15,0|2,0|
|հատվածներ, մոտեցումներ  |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|ենթակայաններին.         |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|եզրային հաղորդալարերի   |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|միջև,  չշեղված դիրքում  |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|________________________|_________|___|___|___|___|____|____|____|___|
|մեկ ՕԳ-ի շեղված         |   2,0   |4,0|4,0|5,0|6,0|8,0 |9.0 |10,0|2,0|
|հաղորդալարերից մինչև    |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|մյուս ՕԳ-ի հենարանների  |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
|ամենամոտ մասերը         |         |   |   |   |   |    |    |    |   |
._____________________________________________________________________.
«.
11) 50-րդ գլխի`
i
ա. N 6.30 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.30
 
Նվազագույն հեռավորություններն ուղղաձիգով ՕԳ-ի հաղորդալարերից
մինչև ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի հաղորդալարերը
 
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի հաշվարկային ռեժիմը     |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի      |
|                            |      լարման դեպքում, կՎ                |
|                            |________________________________________|
|                            |մինչև  10| 20-110|150|220|330 |400 |500 |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|Բնականոն ռեժիմ`             |         |       |   |   |    |    |    |
|ա) ՕԳ փայտե հենարանների վրա`|   2,0   |  3,0  |4,0|4,0|5,0 |5,0 |5,0 |
|ամպրոպապաշտպան սարքվածքների |         |       |   |   |    |    |    |
|առկայության դեպքում, ինչպես |         |       |   |   |    |    |    |
|նաև  մետաղե և  երկաթբետոնե  |         |       |   |   |    |    |    |
|հենարանների վրա             |         |       |   |   |    |    |    |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|բ) ՕԳ փայտե հենարանների վրա`|   4,0   |  5,0  |6,0| 6,|  - |  - |  - |
|ամպրոպապաշտպան սարքվածքների |         |       |   |   |    |    |    |
|բացակայության դեպքում       |         |       |   |   |    |    |    |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|Հաղորդալարերի խզում հարակից |   1,0   |  1,0  |1,5|2,0|2,5 |3,0 |3.5 |
|հենամեջերում                |         |       |   |   |    |    |    |
._____________________________________________________________________.
«.
բ. 12-րդ կետը «առնվազն 15 մ` մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «17 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով,
գ. N 6.31 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.31
 
ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի հենարաններից ՕԳ-ի հաղորդալարերի նվազագույն
հեռավորությունները քամու կողմից դրանց առավելագույն շեղման դեպքում`
նեղվածք ուղեգծի հատվածում
 
.___________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ  |Մինչև  20|35-110|150 |220 |330 |400 |500|
|__________________|_________|______|____|____|____|____|___|
|Նվազագույն        |         |      |    |    |    |    |   |
|հեռավորությունը, մ|    2    |  4   | 5  | 6  | 8  | 9  | 10|
.___________________________________________________________.».
 
դ. N 6.33 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.33
 
Նվազագույն հեռավորություններն ՕԳ-ից մինչև ընդունող
ռադիոկենտրոնների, ռադիոռելեական կարճալիք և գերկարճալիք կայանների,
ռադիոֆիկացման առանձնացված ընդունիչ կետերի և տեղական
ռադիոհանգույցների սահմանները
 
._____________________________________________________________________.
|Ռադիոսարքվածքը                              |ՕԳ-ի լարման դեպքում, կՎ |
|                                            |հեռավորությունը, մ      |
|                                            |________________________|
|                                            |մինչև  35 |110-ից|330-ից|
|                                            |          |մինչև |մինչև |
|                                            |          |220   |500   |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Մայրուղային, մարզային, շրջանային, կապի      |    500   | 1000 | 2000 |
|ռադիոկենտրոններ և  ռադիոռելեական կայաններ`  |          |      |      |
|ալեհավաքի ուղղվածության դիագրամում          |          |      |      |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, մերձավոր           |   1000   | 1000 | 1000 |
|նավագնացության ռադիոտեխնիկական համակարգեր   |          |      |      |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ավտոմատ գերկարճալիք ռադիոուղղորոշիչներ      |    800   |  800 |  800 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Կարճալիք ռադիոուղղորոշիչներ                 |    700   |  700 |  700 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Հաղորդալարային հաղորդման կայաններ           |    200   |  300 |  400 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ռադիոռելեական կայաններ` դրանց ալեհավաքների  |    100   |  200 |  250 |
|ուղղվածության գոտուց դուրս, և  ռադիոռելեական|          |      |      |
|գծերի ուղեգծանիշներ                         |          |      |      |
._____________________________________________________________________.
«.
12) 51-րդ գլխի`
i
ա. 2-րդ կետը «8 մ` 220-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «9 մ` 400 կՎ լարման» բառերով,
բ. N 6.34 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.34
 
Երկաթուղիների հետ ՕԳ-ի փոխհատման և մոտեցման դեպքում
նվազագույն հեռավորությունները
 
._____________________________________________________________________.
|Փոխհատում կամ մոտեցում          |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի  |
|                                |լարման դեպքում, կՎ                  |
|                                |____________________________________|
|                                |մինչև  20|35-110|150|220|330|400|500|
|_____________________________________________________________________|
|                       Փոխհատման դեպքում                             |
|_____________________________________________________________________|
|Չէլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների  |         |      |   |   |   |   |   |
|համար ըստ ուղղաձիգի հաղորդալարից|         |      |   |   |   |   |   |
|մինչև  ռելսի գլխիկը, ՕԳ-ի       |         |      |   |   |   |   |   |
|բնականոն ռեժիմում`              |         |      |   |   |   |   |   |
|մշտական օգտագործման լայն և  նեղ |7,5      |7,5   |8  |8,5|9  |9,2|9,5|
|ուղեգծով երկաթուղիների          |         |      |   |   |   |   |   |
|լայն ուղեգծի ոչ մշտական         |7,5      |7,5   |8  |8,5|9  |9,2|9,5|
|օգտագործման երկաթուղիների       |         |      |   |   |   |   |   |
|նեղ ուղեգծի ոչ ընդհանուր        |6,5      |6,5   |7  |7,5|8  |8,1|8,5|
|օգտագործման երկաթուղիների       |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|ըստ ուղղաձիգի հաղորդալարից      |         |      |   |   |   |   |   |
|մինչև  ռելսի գլխիկը` հարակից    |         |      |   |   |   |   |   |
|հենամիջում հաղորդալարի խզման    |         |      |   |   |   |   |   |
|դեպքում`                        |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|լայն ուղեգծով երկաթուղիների     |6        |6     |6,5|6,5|7  |7  |-  |
|նեղ ուղեգծով երկաթուղիների      |4,5      |4,5   |5  |5  |5,5|5,5|-  |
|________________________________|____________________________________|
|Էլեկտրաֆիկացված կամ             |                                    |
|էլեկտրաֆիկացման ենթակա          |                                    |
|երկաթուղիների համար ՕԳ-ի        |                                    |
|հաղորդալարերից մինչև            |                                    |
|ամենաբարձր հաղորդալարը կամ կրող |                                    |
|մետաղաճոպանը                    |                                    |
|________________________________|____________________________________|
|բնականոն ռեժիմում ուղղաձիգով,   |ինչպես ՕԳ-ի միմյանց հետ փոխհատման   |
|հարակից հենամիջում հաղորդալարի  |դեպքում` 6.24 աղյուսակին            |
|խզման դեպքում                   |համապատասխան (տե՛ս սույն ՏԿ-ի 49-րդ |
|                                |գլխի 10-րդ կետը)                    |
|                                |____________________________________|
|                                |1        |1     |2  |2  |2,5|3,1|3,5|
|_____________________________________________________________________|
|             Մոտեցման կամ զուգահեռ ընթացքի դեպքում                   |
|_____________________________________________________________________|
|Չէլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների  |1,5      |2,5   |2,5|2,5|3,5|4,1|4,5|
|համար ՕԳ-ի շեղված հաղորդալարից  |         |      |   |   |   |   |   |
|մինչև  կառույցներին մոտեցման    |         |      |   |   |   |   |   |
|եզրաչափը` ըստ հորիզոնականի,     |         |      |   |   |   |   |   |
|նեղվածք ուղեգծով հատվածներում   |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|____________________________________|
|Էլեկտրաֆիկացված կամ             |ինչպես ՕԳ-ի` միմյանց մոտեցման       |
|էլեկտրաֆիկացման ենթակա          |դեպքում` 6.25 աղյուսակին            |
|երկաթուղիների համար ՕԳ-ի եզրային|համապատասխան                        |
|հաղորդալարից մինչև  հպումային   |                                    |
|ցանցի հենարանի դաշտային կողմից  |                                    |
|կախված եզրային հաղորդալարը` ըստ |                                    |
|հորիզոնականի                    |                                    |
|________________________________|____________________________________|
|Նույնը, բայց հպումային ցանցի    |ինչպես կառույցներին` ՕԳ-ի մոտեցման  |
|հենարանների դաշտային կողմից     |դեպքում սույն ՏԿ-ի 48-րդ գլխի 7-րդ  |
|հաղորդալարերի բացակայության     |կետին համապատասխան                  |
|դեպքում                         |                                    |
._____________________________________________________________________.
«.
13) 52-րդ գլխի`
i
ա. N 6.35 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 
«Աղյուսակ N 6.35
 
Ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ ՕԳ-ի փոխհատման և մոտեցման
դեպքում նվազագույն հեռավորությունները
 
._____________________________________________________________________.
|Տրամախաչում, մոտեցում կամ       |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի  |
|զուգահեռ ընթացք                 |լարման դեպքում, կՎ                  |
|                                |____________________________________|
|                                |մինչև  20|35-110|150|220|330|400|500|
|_____________________________________________________________________|
|ՈՒղղաձիգ հեռավորությունը                                             |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հաղորդալարից մինչև  բոլոր    |   7     |  7   |7,5|8  |8,5|9  |9,5|
|կարգի ճանապարհների երթևեկելի    |         |      |   |   |   |   |   |
|մասի ծածկույթը                  |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|բ) հաղորդալարից մինչև  բոլոր    |   5,5   |  5,5 |5,5|5,5|6  |6  | - |
|կարգի ճանապարհների երթևեկելի    |         |      |   |   |   |   |   |
|մասի ծածկույթը կից հենամիջում   |         |      |   |   |   |   |   |
|հաղորդալարի խզման դեպքում       |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|Հորիզոնական հեռավորությունը     |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|1. Բոլոր կարգի ճանապարհները     |         |      |   |   |   |   |   |
|փոխհատելիս`                     |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|____________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը              |
|մասից մինչև  ճանապարհի հողային  |                                    |
|պաստառի եզրը                    |                                    |
|________________________________|____________________________________|
|բ) նեղվածք պայմաններում հենարանի|   5     |  5   |5  |5  |10 |10 |10 |
|հիմքից կամ ցանկացած մասից մինչև |         |      |   |   |   |   |   |
|ճանապարհների պաստառը կամ առվի   |         |      |   |   |   |   |   |
|արտաքին եզրը                    |         |      |   |   |   |   |   |
|_____________________________________________________________________|
|2. Միջհամայնքային ճանապարհները փոխհատվելիս`                          |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը              |
|կետից մինչև  ճանապարհի հողային  |                                    |
|պաստառի եզրը                    |                                    |
|________________________________|____________________________________|
|բ) նեղվածք պայմաններում հենարանի|  1,5    |2,5   |2,5|2,5|5  |5  |5  |
|հիմքից կամ ցանկացած մասից մինչև |         |      |   |   |   |   |   |
|հողային պաստառը, արտաքին եզրը,  |         |      |   |   |   |   |   |
|փորվածքը կամ ջրահեռացման եզրային|         |      |   |   |   |   |   |
|առուն                           |         |      |   |   |   |   |   |
|_____________________________________________________________________|
|3. Բոլոր կարգի ճանապարհներին զուգահեռ անցման դեպքում`                |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը` գումարած 5 մ|
|կետից մինչև  ճանապարհի հողային  |                                    |
|պաստառի եզրը                    |                                    |
|________________________________|____________________________________|
|բ) եզրային չշեղված հաղորդալարից |   10    |  15  |15 |15 |20 |24 |30 |
|մինչև  հողային պաստառի եզրը     |         |      |   |   |   |   |   |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|գ) եզրային չշեղված հաղորդալարից |    2    |   4  | 5 | 6 | 8 | 9 |10 |
|մինչև  հողային պաստառի եզրը`    |         |      |   |   |   |   |   |
|նեղվածք պայմաններում            |         |      |   |   |   |   |   |
._____________________________________________________________________.
«,
 
-----------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում