Հիմք ընդունելով «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 10.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ և 5.1-րդ կետերը, 16-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածը

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հաստատել ՀՀՇՆ 33-02-2023 «Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը` համաձայն հավելվածի:

i

2. Ուժը կորցրած ճանաչել` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող` տեղայնացման ենթակա մի շարք նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 11-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 38-րդ կետը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

 

Հավելված

ՀՀ քաղաքաշինության

կոմիտեի նախագահի

2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի

N 11-Ն հրամանի

 

ՀՀՇՆ 33-02-2023 «ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ, ՆԱՎԱՐԿԵԼԻ ՋՐԱՐԳԵԼԱԿՆԵՐ, ՁԿՆԱԹՈՂՄԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱՊԱՇՏՊԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (ՓՀԷԿ) կառուցման գործընթացը համարվում է որպես վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացման առաջատար ուղղություն:

Հանրապետությունում նախագծվող, կառուցվող և շահագործվող ՓՀԷԿ-երի մեծամասնությունը հանդիսանում են բնական ջրահոսքերի վրա տեղակայված դերիվացիոն տիպի կայաններ:

Եթե հաշվի առնենք, որ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանում շահագործվել է թվով 189 ՓՀԷԿ, իսկ կառուցման փուլում է ևս 19 ՓՀԷԿ, ապա միանգամայն պարզ կդառնա գետային էկոհամակարգի, այդ թվում` ձկնային պաշարների, պահպանության հույժ կարևորությունն ու այդ ուղղությամբ համարժեք միջոցների կիրառման հրատապությունը:

Այս համատեքստում, սույն նորմերը հնարավորություն են ընձեռում գործող և նոր կառուցվող ՓՀԷԿ-երի հիդրոտեխնիկական միջավայրում անվտանգային և բնապահպանական լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել` դրանց տեխնիկական և շահագործման պարամետրերը և բնութագրերը համապատասխանեցնելով սույն նորմերով առաջադրվող պահանջներին:

 

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն շինարարական նորմերը տարածվում են նոր կառուցվող և վերակառուցվող, ինչպես նաև` շահագործվող հիդրոտեխնիկական օբյեկտների շենքերի և շինությունների (կառույցների)` հենապատերի, նավարկելի ջրարգելակների, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան կառույցների նախագծման վրա:

2. Սեյսմիկ գոտիներում, նստումնային, ուռչող գրունտների, կարստի, սողանքների և սելավների առկայության պայմաններում նախատեսվող հիդրոտեխնիկական կառույցները նախագծելիս անհրաժեշտ է լրացուցիչ հաշվի առնել համապատասխան նորմերի պահանջները:

 

2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

 

3. Սույն նորմերում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը.

 

._________________________________________________________________________.

|1) ՀՀՇՆ 20.04-2020                 |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարու-    |2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն |

|թյուն: Նախագծման նորմեր»           |հրաման                               |

|շինարարական նորմեր                 |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|2) ՀՀՇՆ 20-05-2022                 |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Շինարարական կոնստրուկցիաների      |2022 թվականի օգոստոսի 17-ի N 18-Ն    |

|պաշտպանությունը կոռոզիայից»        |հրաման                               |

|շինարարական նորմեր                 |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|3) ՀՀՇՆ 53-01-                     |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Պողպատե կոնստրուկցիաներ»          |2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն |

|շինարարական նորմեր                 |հրաման                               |

|___________________________________|_____________________________________|

|4) ՀՀՇՆ 52-01-                     |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Բետոնե և  երկաթբետոնե             |2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն    |

|կոնստրուկցիաներ. Հիմնական          |հրաման                               |

|դրույթներ» շինարարական նորմեր      |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|5) ՀՀՇՆ 40-01.02-                  |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և |2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն |

|կառուցվածքներ» շինարարական նորմեր  |հրաման                               |

|___________________________________|_____________________________________|

|6) ՀՀՇՆ 33-01-2022                 |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ.    |2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 33-Ն  |

|Հիմնական դրույթներ» շինարարական    |հրաման                               |

|նորմեր                             |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|7) ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006           |ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006     |

|«Շենքերի և  կառուցվածքների         |թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրաման |

|հիմնատակեր» շինարարական նորմեր     |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|8) ՀՀՇՆ 30-01-2023                 |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և     |2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն      |

|գյուղական բնակավայրերի հատակագծում |հրաման                               |

|և  կառուցապատում»                  |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|9) ՍՆիՊ 2.01.07-85 «Բեռնվածքներ և  |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|ազդեցություններ.                   |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|(N 1 փոփոխություն)» շինարարական    |հրաման                               |

|նորմեր                             |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|10) ՍՆիՊ 2.02.02-85                |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Հիդրոտեխնիկական կառույցների       |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|հիմնատակեր» շինարարական նորմեր     |հրաման                               |

|___________________________________|_____________________________________|

|11) ՍՆիՊ 2.06.04-82                |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Բեռնվածքներ ու ազդեցություններ    |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վրա |հրաման                               |

|(ալիքային, սառցային և  նավերից)»   |                                     |

|շինարարական նորմեր                 |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|12) ՍՆիՊ 2.06.06-85                |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Ամբարտակ բետոնե և  երկաթբետոնե»   |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|շինարարական նորմեր                 |հրաման                               |

|___________________________________|_____________________________________|

|13) ՍՆիՊ 2.06.08-87                |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Բետոնե և  երկաթբետոնե             |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|կոնստրուկցիաներ հիդրոտեխնիկական    |հրաման                               |

|կառուցվածքների» շինարարական նորմեր |                                     |

|___________________________________|_____________________________________|

|14) ՍՆիՊ 2.05.03-84                |ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  |

|«Կամուրջներ և  խողովակներ»         |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն     |

|շինարարական նորմեր                 |հրաման                               |

|___________________________________|_____________________________________|

|15) ԳՕՍՏ 19185-73 միջպետական       |«Հիդրոտեխնիկա. Հիմնական              |

|ստանդարտ                           |հասկացություններ. Տերմիններ և        |

|                                   |սահմանումներ»                        |

|___________________________________|_____________________________________|

|16) ԳՕՍՏ 4403-91                   |«Գործվածքներ մետաքսե և  սինթետիկ     |

|                                   |թելերից մաղերի համար.  Ընդհանուր     |

|                                   |տեխնիկական պայմաններ»                |

._________________________________________________________________________.

 

3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

4. Սույն նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները` ըստ ԳՕՍՏ 19185-73 միջպետական ստանդարտի.

1) ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտի անվտանգ վայր` ջրային օբյեկտի գոտի, որտեղ դեպի հիդրոտեխնիկական կառույց և (կամ) ջրառի սարք ուղղված հոսքի արագությունները փոքր են պաշտպանվող ամենափոքր չափի ձկների հոսատարման կամ ջրային օբյեկտի տարանցիկ հոսքի արագություններից,

2) ցատկի արագություն` հոսանքի առավելագույն արագությունը, որը ձուկը կարող է հաղթահարել կարճ ժամանակահատվածում,

3) ճնշումային ճակատ` դիմհար կառույցների ամբողջություն, որոնք դիմակայում են ջրի ճնշմանը,

4) պոմպակայան` հիդրոտեխնիկական կառույցների և սարքավորումների համալիր` սահմանված ծախսով, ճնշմամբ և ժամանակով սպառողին ջուր մատակարարելու համար,

5) պաշտպանական կառույց` ջրային տարածքը կամ ափամերձ գոտին ալեկոծությունից, ջրաբերուկներից և սառույցից պաշտպանող հիդրոտեխնիկական կառույց,

6) շեմային արագություն` ջրի հոսքի նվազագույն արագությունը, որի դեպքում հոսքի նկատմամբ ձկների մոտ առաջանում է ռեակցիա,

7) հոսքաձևավորիչ` սարք, որը նախատեսված է հիդրավլիկական շիթային պատվար ստեղծելու համար,

8) հոսքաձևավորող տարրեր` ձկնապաշտպան կառույցի տարրեր, որոնք նպաստում են հոսքի պահանջվող պարամետրերի ձևավորմանը (ծայրափողակներ, դիֆուզորներ, թիթեղներ, հոսքաձևավորիչներ),

9) գրավիչ (հրապուրիչ) արագություն` ջրի հոսքի օպտիմալ արագություն` ձկներին ձկնակուտակարան ներգրավելու համար,

10) մաքրման սարք` ձկնապաշտպան կառույցի էկրանը աղբից մաքրելու համար նախատեսված տեխնիկական լուծում,

11) ձկնապաշտպան կառույցներ` հիդրոտեխնիկական կառույցներ և (կամ) սարքեր, որոնք նախատեսված են թրթուրների, մանրաձկների և հասուն ձկների մուտքը դեպի հիդրոտեխնիկական կառույցներ և (կամ) ջրառ կանխելու համար և կենսունակ վիճակում դրանք ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտի անվտանգ վայր տեղափոխելու համար,

12) ձկնակողմնատար` ձկնապաշտպան կառույցի տարր, որը նախատեսված է թրթուրներին, մանրաձկներին և հասուն ձկներին ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտի անվտանգ վայր տեղափոխելու համար` պահպանելով դրանց կենսունակությունը,

13) ձկնամբարձիչ կառույցներ (ձկնամբարձիչներ)` ձկնանցարանային կառույցներ, որոնցում ձկների տեղափոխումը ստորին բիեֆից վերին բիեֆ (գետի կամ ջրանցքի հատված երկու հարակից ամբարտակների կամ ջրարգելակների միջև) իրականացվում է ջրարգելակմամբ (շլյուզավորմամբ) կամ հատուկ տարաներով տեղափոխմամբ,

14) ձկնանցարաններ` հիդրոտեխնիկական կառույցներ` անցողիկ, կիսաանցողիկ, իսկ որոշ դեպքերում նաև` տեղաբնակ ձկների անցման (տեղափոխման) համար` հիդրոհանգույցի ստորին բիեֆից վերին բիեֆ,

15) ձկնուղու կառույցներ (ձկնուղիներ)` ձկնանցարաններ, որոնցում ստորին բիեֆից վերին բիեֆ տեղափոխվելիս ձուկն ինքնուրույն է հաղթահարում է ջրի հոսքի ճնշումը,

16) հոսքի արագությունը էկրանին ուղղահայց ուղղությամբ` ջրի հոսքի արագության վեկտորն ուղղված դեպի հիդրոտեխնիկական կառույց և (կամ) ջրառի սարք, որն ուղղահայաց է ձկնապաշտպան կառույցի էկրանին (էկրանից մինչև 10 սմ հեռավորության վրա),

17) հոսատար արագություն` ջրի հոսքի արագություն, որի գերազանցման դեպքում ձկները քշվում են հոսքով,

18) տարանցիկ հոսք` ձկնապաշտպան կառույցի էկրանի երկայնքով հոսք, որը ձևավորվել է տարանցիկ հոսքով կամ ստեղծվել է հիդրավլիկական շիթային պատվարով` հոսքաձևավորիչի օգնությամբ:

5. Նորմատիվ փաստաթղթի տեքստում օգտագործված պայմանական նշաններ և վերծանումներ, որոնք բերված են սույն նորմերի 20-րդ գլխում և համապատասխան բաժինների տեքստում:

 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

6. Կառույցների դասերը պետք է սահմանվեն համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 33-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 33-01-2022 շինարարական նորմերի:

7. Որպես կանոն, I և II կարգերի հենապատերի, նավարկելի անցախցերի, ձկնանցարանների և ձկնապաշտպան կառույցների նախագծերը հիմնավորելու համար, պետք է կատարվեն գիտական և հաշվարկային հետազոտություններ: III և IV կարգերի կառույցների համար հետազոտությունների իրականացումը պետք է լինի հիմնավորված:

8. Հենապատերի, նավարկելի անցախցերի, ձկնանցարանների և ձկնապաշտպան կառույցների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ կառույցները ներառող օբյեկտների համար ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 30-01-2023 շինարարական նորմերի, ինչպես նաև շահագործման սանիտարական պահանջները:

9. I, II և III կարգերի կառույցներում պետք է նախատեսվեն հսկիչ և չափիչ սարքավորումների (ՀՉՍ) տեղադրում` ինչպես շինարարության, այնպես էլ շահագործման ընթացքում, կառույցների վիճակը վերահսկելու նպատակով, բնապայման դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ ապահովելու համար:

10. Բնապայման դիտարկումների կազմը, ծավալը և ռեժիմները պետք է որոշվեն նախագծում ներառված ծրագրով: IV կարգի կառույցներում ՀՉՍ-ի տեղադրման անհրաժեշտությունը պետք է լինի հիմնավորված:

11. ՀՉՍ-ով սարքավորված կառույցների համար պետք է մշակվեն կառույցների անվտանգության չափանիշներ` կառույցի վիճակի ցուցանիշների քանակական և որակական արժեքների սահմանային արժեքներ, որոնք համապատասխանում են կառույցի վթարային ռիսկի թույլատրելի մակարդակին:

12. Կառույցների նախատեսվող վերակառուցման դեպքում, պետք է գնահատել դրանց համապատասխանությունը ժամանակակից տեխնիկական պահանջներին, գնահատել առանձին կառույցների և կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակը` որպես ամբողջություն, դրանց հուսալիության ցուցանիշները, նյութերի որակը` դրանց նորմատիվ բնութագրերի հաստատմամբ, հիմնատակերի հուսալիությունը, կառույցների և հիմքերի կրողունակության ռեզերվը:

13. Ձկնապաշտպան կառույցի տեսակի ընտրությունը և դրա տեղադրումը, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, որոշվում է տարբերակների տեխնիկական և տնտեսական համեմատության հիման վրա` հաշվի առնելով ձկների պաշտպանության արդյունավետության ցուցանիշները:

14. Հենապատերի, նավարկելի անցախցերի, ձկնանցարանների և ձկնապաշտպան կառույցների կոնստրուկցիաների նյութերին ներկայացվող պահանջները պետք է ընդունվեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված և տեղայնացման (արդիականացման) ենթակա ՍՆիՊ 2.06.08-87 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 53-01- շինարարական նորմերի համաձայն:

 

6. ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ

 

15. Հենապատերը, կախված կոնստրուկցիայից և նպատակից, բաժանվում են հետևյալ տեսակների`

1) գրավիտացիոն` կառուցվում են ոչ ժայռային և ժայռային հիմնատակերի վրա (նկար 1),

2) միաձույլ, այդ թվում` գլդոնած կամ հավաքովի բետոնից և երկաթբետոնից,

3) ագուցային և ցցաշեն` կառուցվում են այնպիսի հիմնատակերի վրա, որոնք թույլ են տալիս ագույցի կամ ցցերի ընկղմում (նկար 2):

 

 

ա-գ - զանգվածեղ, դ-ե - անկյունակավոր, զ-ը - խորսխավոր, թ -

սառցային և սառցագրունտային, 1 - միաձույլ բետոն, 2 - հավաքվող

տարրեր, 3 - քարով լցված ցանցարկղեր, 4 - որմնանեցուկներ, 5 -

որմնակապի ձգաձողերով, 6 - հսկա զանգված, 7 - մեծ տրամագծով պատյան,

8 - սառույց և սառցագրունտ, 9 - երեսպատում

Նկար 1. Գրավիտացիոն հենապատերի հիմնական տեսակները

 

 

ա - անորմնակապ, բ, գ, դ - մեկ կամ երկու ձգաձողերով սալերին և

ցցվերին խարսխված (որմնակապված), ե - թեք ցցերին խարսխված, զ -

ցցաշեն ռոստվերկ առջևի ագույցով, է - փակոցային տիպի, ը -

որմնակապված են կոշտ (այդ թվում` սահող) որմնակապային սարքին, թ -

փոխադարձաբար որմնակապված ագուցային պատերի տեսքով, 1 - ագույց, 2 -

որմնակապի ձգաձողեր, 3 - որմնակապի սալ, 4 - խարսխային ցցեր, 5 -

ցցեր, 6 - կոշտ որմնակապ, 7 - փակոց

Նկար 2. Ագուցային և ցցաշեն հենապատերի հիմնական տեսակները

 

16. Համապատասխան տեխնիկատնտեսական հիմնավորման դեպքում, հենապատերը թույլատրվում է իրականացնել որմնադրությամբ, փայտից (գերանավանդակային, ագուցավոր, ցցաշեն), որմնակապված ժայռին (նկար 3):

 

 

ա - զանգվածեղ, բ - որմնակապված երեսպատում, գ - համակցված զանգվածեղ երեսապատմամբ, 1 - ժայռային որմնակապ

 

Նկար 3. Ժայռափոր որմնակակապված հենապատեր

 

17. Հենապատեր նախագծելիս պետք է հաշվի առնել հետադարձ լիցքի մակերևույթի և շինարարության ժամանակահատվածում լիցքը և հիմքը խտացնելու համար բեռնվածքի ծանրացման, հարևան կառույցին հենելու, հիմատակի հակառակ թեքությամբ պատերի ձևավորման, պատերի բարձրությունը նվազեցնելու համար կոպիտ հատիկավոր գրունտի լցման, բեռնաթափման և պաշտպանիչ սարքերի (քարե պրիզմաներ, ցցաշեն էկրաններ և այլն), հիմնատակի գրունտի ամրապնդման կամ դրա մասնակի փոխարինման տարբեր եղանակների, կայունությունը բարձրացնող լրացուցիչ կոնստրուկտիվ տարրերի (ագուցավորում և հետադարձ լիցք, շեղ ատամներ, նեցուկներ, հետադարձ լիցքի գրունտի ամրանավորում և այլն) կիրառման նպատակահարմարությունը:

18. Հետադարձ լիցքի գրունտների շինարարական հատկությունների բարելավման այլ մեթոդների հետ միասին (ժամանակավոր բեռնվածք, թրթռային մեքենաներ, խեժապատում, սիլիկատացում, մետաղական ցանցեր, երկաթբետոնե վանդակաճաղեր, ապակե կամ պոլիմերային մանրաթելերից կառուցվածքներ կամ գլլդոնում) թույլատրվում է գրունտի ամրանավորումը գեոսինթետիկ նյութերով: Գրունտի ամրանավորման համար գեոսինթետիկ նյութերը կարող են լինել ծավալային բջջային գեովանդակների, հարթ գեոցանցերի և գեոհյուսվածքների տեսքով:

19. Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, մեթոդի ընտրությունը որոշվում է տարբերակների տեխնիկական և տնտեսական համեմատության հիման վրա և կախված է գրունտի տեսակից և գործող բեռնվածքներից:

20. Պատերի ետևում` թիկունքի նիստի կողմից հետադարձ լիցքը, որպես կանոն, պետք է իրականացվի փուխր ջրանցիկ գրունտներից, որոնք ապահովում են մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի դյուրին ջրահեռացում, լիցքի արագընթաց դեֆորմացիա:

21. Կավահողերից հետադարձ լիցք կատարելիս անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը իջեցնելու և ջրահեռացումը ապահովելու, սառնամանիքային ուռչումը կանխելու համար (պատի թիկունքի նիստի կողմից տեղադրելով մինչև 1 մ հաստության չուռչող գրունտի շերտ և այլն), ինչպես նաև` հաշվի առնել գրունտի սողքը:

22. Սողանքային լանջերը պահող կառույցներ նախագծելիս, թիկունքի նիստի կողմից հետադարձ լիցքի համար, պետք է նախատեսվեն խոշորահատիկ թափանցելի գրունտներ, որոնք ապահովում են ծծանցվող ջրի հեռացումը:

23. Լիցքի չոր գրունտի խտության «d հաշվարկային արժեքը պետք է ընդունել միակողմանի վստահելի հավանականության 95%-ին համապատասխանող արժեքը: Դրա հիման վրա լիցքի գրունտի համար սահմանվում են ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ստուգիչ ցուցանիշները: Լիցքի գրունտի տեղադրման խտության ապահովությունը I և II կարգերի կառույցների համար պետք է ընդունվի 90%, III և IV կարգերի կառույցների համար` 70%:

24. Լիցքի գրունտի խտությանը ներկայացվող պահանջների նվազեցումը, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, պետք է հիմնավորված լինի: Ըստ պատի բարձրության, լցվածքը, որպես կանոն, պետք է իրականացվի նույն խտության գրունտով: Եթե լցվածքի վրա տեղակայվում են կառուցվածքներ և մեխանիզմներ, ապա լցվածքի գրունտի խտությունը պետք է որոշվի այդ կառույցների կամ մեխանիզմների շահագործման տեխնոլոգիական պահանջներով սահմանված թույլատրելի նստվածքների համաձայն:

25. Ոչ ժայռային հիմնատակի վրա կառուցվող հենապատերը պետք է երկարությամբ բաժանվեն առանձին հատվածների` դեֆորմացիոն (ջերմաստիճանային և ջերմաստիճանանստվածքային) կարաններով, իսկ ժայռային հիմքի վրա կառուցվածները` ջերմաստիճանային կարաններով:

26. Դեֆորմացիոն կարանների միջև հեռավորությունը (հատվածների երկարությունը) պետք է հաշվարկվի շինհրապարակի երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական վերլուծության հիման վրա, հաշվի առնելով կլիմայական պայմանները և պատի կառուցվածքային լուծումը, ինչպես նաև շինարարության կատարման մեթոդները:

27. Կարանների միջև հեռավորությունը և դրանց կոնստրուկցիան պետք է ապահովեն առանձին հատվածների անկախ աշխատանքը:

28. Ճնշում ընկալող պատերի դեֆորմացիոն կարանների և հավաքովի տարրերի միջև կարերում պետք է իրականացվեն խցվածքներ, որոնք ապահովում են լիցքի գրունտի ենթաողողային կայունությունը:

29. Ճնշումային պատերի կարերի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի գրունտի անանցելիությունը:

30. Դեֆորմացիոն կարանների խցվածքների կոնստրուկցիաներն անհրաժեշտ է ընդունել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված և տեղայնացման (արդիականացման) ենթակա ՍՆիՊ 2.06.06-85 շինարարական նորմերի համաձայն:

31. Շինարարական կարաններում խցվածքները պետք է լինեն պարզագույն կոնստրուկցիայի:

32. Հիդրոտեխնիկական կառույցների ճնշման ճակատի մաս կազմող հենապատերի հիմնատակերում, որպես կանոն, պետք է նախատեսվեն հակաֆիլտրային միջոցառումներ, որոնք ապահովում են` ջրի ճնշման ծավալային ֆիլտրման (զտման) ուժերի նվազում, պատի հատակի երկայնքով հակաճնշման նվազում և հիմնատակի գրունտի ենթաողողային կայունություն: Ոչ ժայռային հիմնատակերի վրա կառուցվող պատերի դեպքում, նման միջոցառումները պետք է ներառեն ատամների, կողագույցի կամ ցամաքուրդի (դրենաժի) իրականացում:

33. Եթե կից հատվածների պատերը գտնվում են ոչ ժայռային հիմքի տարբեր նիշերի վրա, ապա վերևում գտնվող հատվածի տակից գրունտի ենթաողողային հեռացումը բացառելու համար, խորհուրդ է տրվում հիմքի մակերևույթն իրականացնել թեք կամ սահմանափակ բարձրության աստիճաններով:

34. Ժայռային հիմնատակերի դեպքում խորհուրդ է տրվում կիրառել դրենաժ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` կառուցել ցեմենտի պատվար:

35. Հենապատերի ստորգետնյա ուրվագծի տարրերը պետք է նախագծվեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված և տեղայնացման (արդիականացման) ենթակա ՍՆիՊ 2.06.06-85 շինարարական նորմերի համաձայն:

36. Հենապատերի հետևում, ֆիլտրման ջրերի առկայության դեպքում լիցք կատարելիս, անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրենաժի նպատակահարմարությունը, որն ապահովում է ստորերկրյա ջրի մակարդակի իջեցում և կառույցի թիկունքի նիստի վրա ջրի ճնշման նվազեցում:

37. Անհրաժեշտության դեպքում, պատի հիմքը ենթաողողումից պաշտպանելու համար, պետք է նախատեսվեն միջոցներ` քարալիցք, սալերի տեղադրում և այլն:

38. Կառույցները կոնստրուկտավորելիս պետք է կիրառվեն միջոցներ պատերը կոռոզիայից, քերամաշումից, սառույցի և այլ քայքայիչ ազդեցություններից պաշտպանելու համար:

39. Անհրաժեշտության դեպքում, կառույցներում պետք է նախատեսվեն կոնստրուկտիվ տարրեր` բեռնման և բեռնաթափման, վերանորոգման և այլ աշխատանքների անվտանգ կատարումն (աստիճաններ, ցանկապատեր և այլն) ապահովելու համար:

 

7. ՁԿՆԱՆՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

 

40. Ձկնանցարանային կառույցները նախատեսվում են անցողիկ, կիսաանցողիկ, իսկ որոշ դեպքերում նաև տեղաբնակ ձկների` հիդրոհանգույցի ստորին բիեֆից վերին բիեֆ տեղաշարժն (անցումը) ապահովելու համար:

41. Կախված հիդրոհանգույցում ջրի ճնշումից և բացթողնվող ձկնատեսակներից, պետք է կիրառվեն աղյուսակ 1-ում և գլուխ 15-ում բերված ձկնանցարանային կառույցների տեսակները:

 

աղյուսակ 1

 

._________________________________________________________________________.

|հ/հ|Հիդրոհանգույցի|Ձկնանցարանային կառույցներ                             |

|   |վրա ճնշումը, մ|______________________________________________________|

|   |              |ձկնուղիներ    |ձկնամբարձիչներ                         |

|   |              |              |_______________________________________|

|   |              |              |հիդրոհանգույցի  |հիդրավլիկական         |

|   |              |              |ճնշման ճակատում |հանգույցի             |

|   |              |              |ներառված        |ճնշման ճակատում       |

|   |              |              |                |չներառված             |

|___|______________|______________|________________|______________________|

|1  |Մինչև  10     |Շրջանցիկ      |ձկնաթող անցախուց|ձկնատրանսպորտային     |

|   |              |ջրանցք,       |                |միջոցներով            |

|   |              |Ձկնուղի`      |                |ձկնակուտակարան` անշարժ|

|   |              |վաքավոր       |                |Լողացող               |

|   |              |լճակային      |                |Անվնաս ձկնորսական     |

|   |              |սանդղավոր     |                |գործիքներ`            |

|___|______________|______________|________________|ձկնատրանսպորտային     |

|2  |10-ից 20      |Սանդղավոր     |Ձկնամբարձիչ`    |միջոցներով:           |

|   |              |ձկնուղի       |հիդրավլիկական   |                      |

|___|______________|______________|մեխանիկական     |                      |

|3  |20-ից ավելի   |-             |                |                      |

._________________________________________________________________________.

 

42. Ձկնանցարանային կառույցներ նախագծելիս ջրի հաշվարկային ամենաբարձր մակարդակը պետք է որոշվի ըստ ջրի առավելագույն ծախսի` ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 33-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 33-01-2014 շինարարական նորմերում նշված հաշվարկային գերազանցման հավանականությամբ:

43. Ձկնանցարանի տեսակի ընտրությունը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր ջրային օբյեկտի համար անհատապես: Ձկնանցարանների գտնվելու վայրի և տեսակի ընտրությունը հիմնավորելու համար պետք է որոշվեն`

1) ձկների տեսակային, չափային կազմը և ձկների քանակը, որոնց բացթողումը, հաշվի առնելով վերին բիեֆում առկա բնական վերարտադրության պայմանները նպատակահարմար են,

2) այդ ձկների սեզոնային և ամենօրյա ընթացքի դինամիկան,

3) յուրաքանչյուր տեսակի համար բնորոշ հոսքի արագությունները (շեմային, գրավիչ, հոսատար, ցատկի),

4) ձկների առաջխաղացման հորիզոնները (մակարդակները),

5) նախագծվող հիդրոհանգույցի տարածքում ձկների տեղաշարժի ուղեգծի և կուտակման վայրերի կանխատեսումը:

44. Թվարկված տվյալների բացակայության դեպքում, I և II կարգերի կառույցների համար, պետք է իրականացվեն համապատասխան դիտարկումներ և հետազոտություններ:

45. Ձկնաբուծական նշանակության ջրային օբյեկտներում, որոնք բազմազան են ձկնատեսակների կազմով և որոնց հիդրոհանգույցներն ունեն կասկադային դիրք, պետք է օգտագործվեն ձկնաամբարձիչ կառույցներ:

46. Ձկներին բնորոշ հոսքի արագության արժեքները անհրաժեշտ է սահմանել ըստ աղյուսակ 2-ի:

 

Աղյուսակ 2

 

._________________________________________________________________________.

|Ձկների տեսակը           |Ձկներին բնորոշ հոսքի արագության արժեքները, մ/վրկ|

|                        |________________________________________________|

|                        |շեմային    |գրավիչ      |հոսատար    |ցատկի      |

|________________________|___________|____________|___________|___________|

|1. Անցողիկ`             |           |            |           |           |

|թառափակերպեր            |0,15-0,2   |0,7-1,2     |0,9-1,4    |-          |

|սաղմոնակերպեր           |0,2-0,25   |0,9-1,4     |1,1-1,6    |1,5-2      |

|2. ծածանակերպեր,        |0,15-0,2   |0,5-0,8     |0,9-1,2    |-          |

|լոքոյակերպեր,           |           |            |           |           |

|օձաձկնակերպեր,          |           |            |           |           |

|ցլիկաձկնակերպեր,        |           |            |           |           |

|պերկեսակերպեր և         |           |            |           |           |

|ծածանատամնավորակերպեր   |           |            |           |           |

._________________________________________________________________________.

 

47. Հիդրոհանգույցի համալիրում ձկնանցային կառույցների քանակը և դրանց գտնվելու վայրը պետք է որոշվեն ձկների ստորին բիեֆում կուտակման բոլոր հիմնական տեղամասերից ներգրավումն ապահովելու գլխավոր պայմանից:

48. Ձկնանցային կառույցները հիդրոհանգույցի ուղղահատածքում պետք է տեղադրվեն կախված հիդրոհանգույցին ձկների մոտեցման գոտում հիդրավլիկական պայմաններից`

1) շրջանցիկ ջրանցքի ամբողջ լայնությամբ հոսատար արագություններից փոքր հոսքի արագությունների դեպքում` ջրնետ կառույցների (հիդրոէլեկտրակայաններ, ամբարտակներ) հատվածներում կամ հատվածների միջև,

2) երբ հոսքի արագություններն ավելի բարձր են, քան ջրնետ կառույցի առջևի ճակատով հոսատար արագությունը, իսկ հիմնական հոսքի ծայրամասում հոսատարից ցածր են` ջրնետ կառույցների կողաճակատներում, այն գոտիներում, որոնցում արագությունները հավասար են գրավիչ արագություններին,

3) շրջանցիկ ջրանցքի ամբողջ լայնությամբ հոսատար արագություններից փոքր հոսքի արագությունների դեպքում` ստորին բիեֆում, հիդրոհանգույցից այնպիսի հեռավորության վրա, որտեղ կա հոսատար արագություններից ցածր արագությունների գոտի:

49. Ձկնակուտակարանի մուտքը պետք է տեղադրվի հիդրոհանգույցի ջրնետ կառույցներից այնպիսի հեռավորության վրա, որի դեպքում հոսքի արագությունը չի գերազանցում ներգրավված բոլոր ձկների համար հոսատար արագությունները: Ձկնակուտակարանի մուտքի մոտ անհրաժեշտ է ապահովել դրա հատակի հիդրավլիկական և կոնստրուկտիվ կցորդումը գետի հատակին` առանց ջրապտուտային գոտիների և հետադարձ հոսանքների ձևավորման: Ձկնակուտակարանից գրավիչ արագությունների երկայնափեշը պետք է հասնի ստորին բիեֆում ձկների կուտակման կամ դրանց շարժման ուղեգծերի` ձկնաբանական ուսումնասիրություններով կանխատեսվող տեղամասերին:

50. Գրավիչ արագությունների երկայնափեշի երկարությունը (lsh) և դրա կիսալայնությունը (bsh) վերջնական ուղղահատածքում պետք է որոշվեն ըստ հետևյալ բանաձևերի`

 

(1)

 

(2)

 

որտեղ` b(r) - ձկնակուտակարանի կիսալայնությունը,

V(at) - գրավիչ արագությունը,

V(mt) - ջրնետ կառույցներից համընթաց հոսքի միջին արագությունը,

V(w) - շեմային արագությունը:

 

51. Ձկնանցարանը պետք է ներառի հետևյալ հիմնական ֆունկցիոնալ տարրերը`

1) մուտքի գլխամաս,

2) ձկնանցարանի ուղեսարքվածք,

3) ձկնանցարանի ուղեսարքվածքում հոսքի ավելցուկային էներգիան մարելու սարքեր,

4) վերին գլուխ` հաշվիչ սարքով,

5) սնուցման բլոկ:

52. Ձկնանցարան ձուկ ներգրավելու համար նախատեսված մուտքի գլխամասը պետք է նախագծվի բաց վաքի տեսքով, որի լայնությունը հավասար է ձկնանցարանի ուղեսարքվածքի լայնությանը, իսկ խորությունը` առնվազն 1 մ:

53. Ձկնանցարանի ուղեսարքվածքը, որը նախատեսված է ձկների ստորին բիեֆից վերին հատված անցնելու համար, պետք է նախագծվի կախված ձկնանցարանի տեսակից`

1) շարունակական` հատակի հաստատուն կամ փոփոխական թեքությամբ,

2) հորիզոնական և թեք հատվածների հաջորդականությամբ,

3) հորիզոնական հատվածներից` լողավազաններից, որոնք տեղակայված են սանդղաձև և բաժանված են լողանցքավոր պատերով:

54. Ձկնանցարանի լայնությունը պետք է լինի 2-10 մ, ջրի խորությունը` 1-2 մ, հատակի թեքությունը` 0-0,125: Սանդղավոր ձկնանցարանի ավազանի երկարությունը պետք է լինի դրա լայնությունից ոչ պակաս:

55. Լողավազանների միջև ջրի մակարդակի տարբերությունը պետք է որոշվի այն պայմանից, որ լողանցքերում ջրի արագությունը չգերազանցի ձկների ցատկի արագությանը:

56. Ձկների 5մ-ից ավելի վերելքի դեպքում, ձկնանցարանը կազմակերպվում է 2-3 մ վերելքով առանձին սանդղահարթակների տեսքով` բաժանված ձկների հանգստի համար նախատեսված ավազաններով:

57. Սնուցման բլոկը պետք է համակցված լինի (ամբողջ ծախսը մատակարարվում է ուղեսարքվածքով), եթե ուղեսարքվածքում հոսքի արագությունը չի գերազանցում հոսատար արագությանը: Այլ դեպքերում պետք է ապահովվի ինքնավար սնուցում, որի դեպքում ծախսերը առանձին արվում են ուղեսարքվածքում և մուտքի գլխամասում կամ անմիջապես ձկների ներգրավման գոտում:

58. Ձկնամբարձիչների կառույցների կազմը պետք է ներառի հետևյալ հիմնական տարրերը` ձկնակուտակարան (ներքևի վաք), աշխատանքային խուց կամ կոնտեյներ, վերին (ելքային) վաք և սնուցման բլոկ: Ձկնամբարձիչների կառույցները պետք է հագեցած լինեն հաշվիչ, խթանիչ և կցորդիչ սարքերով:

59. Ձկնակուտակարանները պետք է նախագծվեն բաց տիպի երկայնական վաքի տեսքով, որպես կանոն, ուղղանկյուն հատույթով: Կամուրջի, մալուխային և այլ անցումների և անցուղիների պատրաստումը, որոնք պարբերական աղմուկներ, թրթռումներ և լուսաստվերներ են առաջացնում, չի թույլատրվում:

60. Ձկնակուտակարանների նվազագույն պարամետրերը տրված են ստորև`

1) երկարությունը` 60 մ,

2) լայնությունը` 6 մ,

3) խորությունը` 1.5 մ:

61. Ձկնակուտակարաններում ջրի հոսքի շարունակական մատակարարումն ապահովելու դեպքում ապա ձկներին գրավելու համար, այն պետք է կառուցվի միաթել: Ձկնակուտակարանի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի վաքի ներսում արագությունների հավասարաչափ բաշխման պայմաններ նրա երկարությամբ և հատույթով, եթե առավելագույն արագության հարաբերությունը միջին արագությանը չի գերազանցում 1,2-ը:

62. Աշխատանքային խուցը, որը նախատեսված է ձկների` հիդրոհանգույցի ստորին բիեֆից վերին բիեֆ տեղափոխելու համար, պետք է ընդունվի հետևյալ տեսքով`

1) ուղղահայաց կամ թեք հորանի տեսքով` հիդրավլիկական ձկնամբարձիչի դեպքում,

2) բաց խցի (նավարկելի տիպի) տեսքով` ձկնանցարանի անցախցերի դեպքում,

3) ջրով լցված տարաների տեսքով` մեխանիկական ձկնամբարձիչների և այլ կայանքների դեպքում, որոնցում անհրաժեշտ է ձկների տեղափոխում:

63. Աշխատանքային խցի լայնությունը պետք է հավասար լինի ձկնակուտակարանի լայնությանը:

64. Աշխատանքային խցի երկարությունը պետք է ընդունվի`

1) ձկնամբարձիչի համար` հետևյալ բանաձևով`

 

(3)

 

Որտեղ` n - մեկ աշխատանքային ցիկլի ընթացքում ձկնաանցարան կառույց մուտք գործող ձկների հաշվարկային քանակն է, հատ,

V - ձկների մեկ առանձնյակի համար անհրաժեշտ ջրի ծավալը, որը վերցվում է թառափների մեկ առանձնյակի համար` 0,17 մ3, ձկների մյուս տեսակների մեկ առանձնյակի համար` 0,02 մ3,

S - աշխատանքային խցում կենդանի հոսքի հատույթի մակերեսը` դրա նվազագույն խորության դեպքում, մ2:

 

2) ձկնանցարանի անցախցերի համար` հետևյալ բանաձևով`

 

(4)

 

որտեղ` a(max) - սնուցման բլոկի ջրատար անցքի բացման առավելագույն արժեքն է:

64. Աշխատանքային խցի լցման ժամանակը պետք է որոշվի դրանում ջրի մակարդակի բարձրացման պայմանից` ոչ ավելի, քան 2,5 մ/րոպե արագությամբ: Աշխատանքային խցի դատարկման ժամանակը պետք է որոշվի այնպես, որ սնուցման բլոկից և դատարկման համակարգից ընդհանուր ծախսը չգերազանցի ներգրավման սահմանված արագությունների ապահովման ծախսը:

65. Ձկներն աշխատանքային խցից հիդրոհանգույցի վերին բիեֆ հանելու համար նախատեսված ելքային վաքի չափերը պետք է լինեն`

1) երկարությունը` ելքանցքերի գտնվելու վայրի պայմանից` ջրնետ կառույցից այնպիսի հեռավորության վրա, որտեղ հոսքի արագությունը չի գերազանցում 0,4 մ/վրկ-ը,

2) ջրի խորությունը` 2 մ-ից ոչ պակաս` ձկնանցարանի շահագործման ընթացքում ջրամբարի առավելագույն շահագործման դեպքում,

3) վաքի ելքի խորացումը` ջրի մակարդակից առնվազն 0,5 մ ցածր,

4) ելանցքի կենդանի հոսքի հատույթի մակերեսը` ոչ պակաս 8 մ:

66. Ելքային վաքի կառուցվածքը պետք է ապահովի շարունակական կամ պարբերական (ձկների փոխանցման յուրաքանչյուր ցիկլում) հոսք ելանցքից դեպի աշխատանքային խուց: Հոսքի միջին արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան շեմայինը` առավելագույն երկարությամբ ձկների համար և ոչ ավելի, քան հոսատար արագության կեսը` նվազագույն երկարությամբ ձկների համար:

67. Պետք է խուսափել ելքային վաքը սնուցման բլոկի մատակարարման ուղեսարքի հետ համատեղելուց:

68. Պետք է դիտարկել սնուցման բլոկի օգտագործման հնարավորությունը որպես`

1) աշխատանքային փականակների կարգավորվող անցքեր,

2) արտարկիչ սարքեր և պոմպային սարքեր,

3) ջրնետ սարքեր,

4) հիդրոագրեգատներ:

69. Սնուցման բլոկը պետք է ապահովի գրավիչ արագությունների երկայնափեշի ձևավորումը, որի արդյունավետ երկարությունը և լայնությունը պետք է նշանակվեն 49-րդ և 50-րդ կետերի համաձայն:

70. Սնուցման բլոկի ջրատարների բացման մակերեսը պետք է որոշվի ըստ հետևյալ բանաձևի`

 

(5)

 

Որտեղ` H - ճնշումը փականակի վրա, մ;

m - սննդի բլոկի ծախսի գործակիցը:

 

71. Նախագծման նախնական փուլերում ծախսի գործակիցը պետք է որոշվի կախված սնուցման բլոկի կոնստրուկցիայից` համաձայն աղյուսակ 3-ի:

 

Աղյուսակ 3

 

._________________________________________________________________________.

|Սնուցման բլոկի կոնստրուկցիան |Սնուցման բլոկի          |Ծախսի             |

|                             |կոնստրուկցիայի պարամետրը|գործակիցը         |

|_____________________________|________________________|__________________|

|1. Ընդհանուր վարագույրով     |Ձկնապահիչ վանդակի       |                  |

|վերածածկվող                  |միջանցիկությունը`       |                  |

|խողովակափականներով հարթ      |0,55                    |0,59              |

|փականակ                      |0,65                    |0,7               |

|_____________________________|________________________|__________________|

|2. Առանձին կափույրներով      |Խողովակափականի անցքի    |                  |

|վերածածկվող,                 |հարաբերական բացվածքի    |                  |

|խողովակափականներով հարթ      |դեպքում`                |                  |

|փականակ                      |0,1                     |0,58              |

|                             |0,4                     |0,62              |

|                             |1                       |0,4               |

|_____________________________|________________________|__________________|

|3. Գործնական պրոֆիլով ջրթափ` |Վահանավոր փականակի      |(նկար)            |

|կատարին վահանավոր փականակով  |շեղատի անկյան 30-45 o-ի |                  |

|                             |դեպքում                 |                  |

|                             |                        |Որտեղ` H - տե՛ս   |

|                             |                        |բանաձև  (5),      |

|                             |                        |                  |

|                             |                        |H(pr) - պրոֆիլող  |

|                             |                        |ճնշում, մ,        |

|                             |                        |                  |

|                             |                        |a - փականակի      |

|                             |                        |բացման            |

|                             |                        |բարձրությունը, մ  |

._________________________________________________________________________.

 

72. Ձկնանցարանների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է նախատեսել հոսքի արագության նվազումը ձկնակուտակարանի մուտքի մոտ` ներգրավման ռեժիմի վերջում` գրավիչ արագության վերին սահմանից (տես` աղյուսակ 2-ը) մինչև դրա ստորին սահմանը, գրադիենտով, որը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 0,25 սմ/վրկ 1 վրկ-ի ընթացքում:

73. Աշխատանքային խցի սարքավորումները և մեխանիզմները պետք է տեղադրվեն խորշերում, առջևի (ներքին) նիստից դուրս կամ ջրի մակարդակից բարձր:

74. Ձկնանցարանների կառույցների փականակները պետք է ունենան երկկողմանի երեսվածք, որը թույլ չի տալիս ձկներին մուտք գործել միջպարզունակային տարածություն:

75. Ձկնանցարանների պատերի և հատակի ակոսները, խորշերը և տեխնոլոգիական խորացումները պետք է ծածկվեն ձկնապաշտպան վարագույրներով և վանդակաճաղերով:

76. Ձկների կուտակման, առաջխաղացման, խթանման և տեղափոխման սարքավորումները պետք է ունենան ծածկոցներ կամ այլ հարմարանքներ, որոնք ամբողջությամբ փակում են սարքավորումների տարրերի և ձկնանցարանի մակերևույթների միջև եղած բաց հատվածները:

77. Վերին բիեֆ անցած ձկների քանակը որոշելու համար` ելքային վաքերում պետք է նախատեսվի սարքավորումների (հաշվիչ սարքերի) տեղադրման հնարավորություն:

78. Ձկնանցարան ձկների ներգրավման գոտում ձկների կոնցենտրացիան մեծացնելու համար պետք է նախատեսվի ձկնուղղորդիչ սարք:

79. Ձկների անցումը դեպի ձվադրման վայրեր ապահովելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել հոսք 0,3-0,4 մ/վրկ հոսքի արագությամբ կամ ուղենիշներ տեղադրել` ձկների շարժման համար դեպի ձվադրման վայրեր:

80. Որպես ուղենիշներ պետք է օգտագործվեն առանձին կառուցվածքներ և թմբաշարքեր, որոնք պատրաստված են բնական քարից, բետոնից կամ այլ տարրերից, որոնք բացասական ազդեցություն չեն ունենում ջրային կենսաբանական ռեսուրսների վրա:

81. Ուղենիշներ ստեղծելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել առկա բնական քարերը:

82. Առանձին տարրերի տեսքով ուղենիշներ ստեղծելիս դրանց միջև հեռավորությունը պետք է որոշվի` կախված հիդրոլոգիական պայմաններից և ջրի պղտորությունից:

83. Ձկնանցարանների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ որսագողության և վանդալիզմի դեպքերը կանխելու համար:

84. Ձկնանցարանի ուղեսարքվածքի երկայնքով անհրաժեշտ է ապահովել անցուղիներ` ուղեսարքվածքի վիճակը ստուգելու և հնարավոր վերանորոգման համար:

85. Ձկնանցարանի ուղեսարքվածքը խորհուրդ է տրվում սարքավորել դիտահարթակներով, որոնց տեղադրությունը չպետք է բացասական ազդեցություն ունենա ձկների շարժման վրա:

 

9. ՁԿՆԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 9.1 ՁԿՆԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

 

86. Ձկնապաշտպան կառույցների նախագծումն իրականացվում է` հաշվի առնելով հիդրոտեխնիկական կառույցների և (կամ) ջրառի սարքերի կառուցվածքային լուծումների առանձնահատկությունները:

87. Ձկնապաշտպան կառույցները պետք է կանխեն հիդրոտեխնիկական կառույցներում և (կամ) ջրառի սարքերում թրթուռների, նորածին մանրաձկան և մեծահասակ ձկների մահը և ապահովեն դրանց տեղափոխումը ջրային օբյեկտի անվտանգ վայր:

88. Ձկնապաշտպան կառույցները չպետք է բացասական ազդեցություն ունենան ձկների ընդհանուր վերարտադրողական կարողությունների, նրանց ներքին օրգանների և հյուսվածքների վրա:

89. Ձկնապաշտպան կառույցները պետք է բացառեն իրենց ազդեցության գոտում ձկների ներգրավման, պահպանման, ապակողմնորոշման, ջրապտույտների առաջացման համար պայմանների ձևավորման հնարավորությունը:

90. Ձկնապաշտպան կառույցների նախագծումը պետք է իրականացվի ջրային օբյեկտի ձկնատնտեսական բնութագրի հիման վրա, որում պետք է նշվեն ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտի կատեգորիան, պաշտպանվող ձկների տեսակային և չափային կազմը, դրանց գլորման ժամանակահատվածը, միգրացիոն ուղիները, բնակավայրերը, ձկների ուղղահայաց և հորիզոնական բաշխումը, ձվադրման վայրերը և ձմեռման փոսերը:

 

---------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 